По умолчанию OpenVPN и мобильная связь

Похоже что все, операторы порты позакрывали?
попробовал на трех модемах - связи нет.
Нетбук раньше подключался через мобилу - теперь нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 11:26   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
Похоже что все, операторы порты позакрывали?
попробовал на трех модемах - связи нет.
Нетбук раньше подключался через мобилу - теперь нет.
Ну так роскомнадзор борется с анонимайзерами. Думаю, ваше письменное заявление решит проблему с вашей конкретной симкой.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 18:48   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

спасибо, с первой проблемой разобрался. что было - хз. но какие-то из беспорядочных действия проблему с модемом решили.

осталась еще одна проблема, связана она с предыдущей или нет, непонятно.
заключается в том, что комп с вин10про может подключиться к впн, а может и нет.
причем произошло это в какое-то время назад ибо до этого такой проблемы не наблюдалось.
полный лог сюда выкладывать наверное небезопасно, поэтому вышлю на саппорт.

нужны хоть какие-то идеи что с этим делать.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 12:31   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
спасибо, с первой проблемой разобрался. что было - хз. но какие-то из беспорядочных действия проблему с модемом решили.

осталась еще одна проблема, связана она с предыдущей или нет, непонятно.
заключается в том, что комп с вин10про может подключиться к впн, а может и нет.
причем произошло это в какое-то время назад ибо до этого такой проблемы не наблюдалось.
полный лог сюда выкладывать наверное небезопасно, поэтому вышлю на саппорт.

нужны хоть какие-то идеи что с этим делать.
По логу, у вас всегда успешное подключение, далее успешная проверка сертификата, а вот ещё дальше проблемы - DHCP в винде не срабатывает, ругается, что сервера нет. Попробуйте переустановить опенвпн. Ну и папку опенвпн в исключения антивируса и фаервола.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 20:53   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
По логу, у вас всегда успешное подключение, далее успешная проверка сертификата, а вот ещё дальше проблемы - DHCP в винде не срабатывает, ругается, что сервера нет. Попробуйте переустановить опенвпн. Ну и папку опенвпн в исключения антивируса и фаервола.
спасибо, что-то из этого явно помогло.
пока работает...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 19:24   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

вопщем после сна вин10 опенвпн связь не устанавливает.
помогает только полное отключение и запуск батника из-под админа.
подскажите плз формат строки для батника чтоб не приходилось каждый раз лазить в папку конфиг и оттуда пкм запуск от админа.
блин, причем совсем недавно такая ерунда произошла. а, вспомнил. как раз не давно поставил на комп виртуалку с убунтой
может быть связь?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.07.2018, 23:56   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вопщем после сна вин10 опенвпн связь не устанавливает.
помогает только полное отключение и запуск батника из-под админа.
подскажите плз формат строки для батника ...
А что службу настроить не судьба? Я про OpenVPNService.
Поставь в автоматический запуск.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 09:56   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А что службу настроить не судьба? Я про OpenVPNService.
Поставь в автоматический запуск.
Всё не так просто. У меня есть и обычный ноутбук и макбук. По привычке от макбука с его макоси, которая перезапускается дай боже, чтобы раз в полгода, я точно также привык не перезагружать винду на втором ноутбуке. И стабильно после где-то десятого просыпания либо рабочий стол улетает куда-то в неизвестность и видны только обои, либо перестаёт работать какое-то устройство в ноутбуке (из заметного: тачпад, отпечаток пальца, камера, клавиатура).

Так что вполне может быть и не судьба.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 11:28   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А что службу настроить не судьба? Я про OpenVPNService.
Поставь в автоматический запуск.
а шпаргалка по этой теме есть какая-нить?
там же наверное надо что-то куда-то прописать...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 11:37   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а шпаргалка по этой теме есть какая-нить?
там же наверное надо что-то куда-то прописать...
Посыпание винды и автозапуск сервиса - это вещи из разных опер.

Проснувшись, винда самостоятельно восстанавливает работу сервисов, которые даже не догадываются, что винда засыпала. Сон для большинства программ вообще не существует, будто и не было перерыва в работе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 12:09   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Посыпание винды и автозапуск сервиса - это вещи из разных опер.

Проснувшись, винда самостоятельно восстанавливает работу сервисов, которые даже не догадываются, что винда засыпала. Сон для большинства программ вообще не существует, будто и не было перерыва в работе.
т.е. пока работает - не лезть?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 13:46   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. пока работает - не лезть?
Ага


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 15:26   #13
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ага
ok. так и сделаю


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2018, 19:05   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

седня винда обновилась на работе. и опенвпн упал тоже. наглухо.
перебрал все варианты, в антивирь внес все что мог, папку, файлы из папки бин и процессы. включил службу в автомат и запустил. спустя какое-то время, час-два, впн появился.
повторил процедуру на домашнем компе - результат аналогичный.
рецепт-не рецепт, но хоть что-то.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 09:08   #15
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

вообще перестал понимать как оно все работает..
комп перезагружен, батник не запускал, иконки в трее нету. опенвпн работает. т.е. получается что служба опенвпнсервис авоматом запускается и сама подымает соединение прописанное в папке конфиг и батник запускать нет необходимости. так что ли?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 11:00   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
вообще перестал понимать как оно все работает..
комп перезагружен, батник не запускал, иконки в трее нету. опенвпн работает. т.е. получается что служба опенвпнсервис авоматом запускается и сама подымает соединение прописанное в папке конфиг и батник запускать нет необходимости. так что ли?
На сайте опенвпн есть сайт. Попробуйте им задать вопрос, что там вообще творится и как этим всем пользоваться. Вдруг ответят.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 14:59   #17
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На сайте опенвпн есть сайт. Попробуйте им задать вопрос, что там вообще творится и как этим всем пользоваться. Вдруг ответят.
чтобы спросить надо очень много знать, хотя бы половину, а я знаю от силы пару фраз.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 22:20   #18
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. получается что служба опенвпнсервис авоматом запускается и сама подымает соединение прописанное в папке конфиг и батник запускать нет необходимости. так что ли?
Правильно, именно так служба и работает. Больше ничего запускать не надо. Для постоянного VPN соединения самый оптимальный вариант.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 10:54   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Правильно, именно так служба и работает. Больше ничего запускать не надо. Для постоянного VPN соединения самый оптимальный вариант.
С трудом представляю, что штатным сценарием для опенвпн является перевод службы из ручного запуска в автоматический именно конечным пользователем.

Недоверие испытываю я. Проблем словить не надобно нам без проверки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 01:20   #20
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
С трудом представляю, что штатным сценарием для опенвпн является перевод службы из ручного запуска в автоматический именно конечным пользователем.
http://openvpn.ru/openvpn-windows-service/ru
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 10:15   #21
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Жесть какая... Этот мануал составлять было раз в 10 дольше, чем создать в инсталляторе кнопку "Запускаться при старте Windows".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 12:21   #22
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

в очередной раз винда не дает работать опенвпн. контроллеры друг-друга видят, вин7 на виртуалке видит, вин10про не хочет.

я так понимаю решения проблемы так и нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 12:27   #23
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в очередной раз винда не дает работать опенвпн. контроллеры друг-друга видят, вин7 на виртуалке видит, вин10про не хочет.

я так понимаю решения проблемы так и нет?
Ну так ни винда, ни опенвпн - это не наши продукты) Что мы тут сделать-то можем?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 12:30   #24
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так ни винда, ни опенвпн - это не наши продукты) Что мы тут сделать-то можем?
ну рецепт какой-нить по лечению этой ерунды...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 12:35   #25
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну рецепт какой-нить по лечению этой ерунды...
С Вин10 вообще всё сложно, т.к. под этой торговой маркой уже несколько операционок сменилось. Они все называются Вин10, но между Вин10 ранней и Вин10 нынешней разница больше, чем между Win95 и WinME.

А у пользователей зоопарк ещё тот на компах. И если раньше можно было написать отдельно решение для Win8 и отдельное для Win7, то сейчас нужно ещё научить, как одну Win10 от другой отличить, прежде чем давать решение "для Win10". Очередной большой рахмат в сторону Мелкомягких.

Проще каждый конкретный случай разбирать.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2019, 13:05   #26
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в очередной раз винда не дает работать опенвпн. контроллеры друг-друга видят, вин7 на виртуалке видит, вин10про не хочет.

я так понимаю решения проблемы так и нет?

https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?t=23875
вроде пишут после обновления может перестать работать, и рекомендуют
переподключить tap (виртуальная сетевая карта которая тута Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения)

это делается через батники из этой папки C:\Program Files (x86)\OpenVPN\bin

вначале deltapall
потом addtap
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 08:22   #27
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
https://forums.openvpn.net/viewtopic.php?t=23875
вроде пишут после обновления может перестать работать, и рекомендуют
переподключить tap (виртуальная сетевая карта которая тута Панель управления\Сеть и Интернет\Сетевые подключения)

это делается через батники из этой папки C:\Program Files (x86)\OpenVPN\bin

вначале deltapall
потом addtap
сделал, не заработало. плюнул, ушел домой.
утром пришел - работает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 08:34   #28
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
сделал, не заработало. плюнул, ушел домой.
утром пришел - работает.
1. после того как сделали перезагрузили комп и проверили?
или не перезагружали, проверили, выключили и домой ушли, а утром включили?

2. галочку всегда от админа это приложения запускать, в свойствах exe проверьте что установлена.

3. когда опять пропадет, не перезагружая проверьте сетевой адаптер Tap есть или нет в сетевых подключениях

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 14.02.2019 в 08:49
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 09:09   #29
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
1. после того как сделали перезагрузили комп и проверили?
или не перезагружали, проверили, выключили и домой ушли, а утром включили?

2. галочку всегда от админа это приложения запускать, в свойствах exe проверьте что установлена.

3. когда опять пропадет, не перезагружая проверьте сетевой адаптер Tap есть или нет в сетевых подключениях
остановил службу опенвпн в диспетчере
запустил от админа удаление ТАР
перезагрузил
опять остановил опенвпн
от админа добавил ТАР
перезагрузил
и так пару раз с примерно получасовыми перерывами - эффекта никакого не было
убрал все исключения из антивиря
посмотрел настройки в брандмауэре
плюнул и ушел.
утром глянул на адаптер ТАР - он подключен, пинг на 10.168.0.1 есть
вопщем заработало почему-то.

p.s. опять не пашет
попробовал зайти по впн айпи, страничку с логином вывел, вход выполнил и опять потерялся. пинга нет.

м.б. мой ASUS DSL-AC52U пакостит, как проверить?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2019, 10:39   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: OpenVPN и мобильная связь

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
попробовал зайти по впн айпи, страничку с логином вывел, вход выполнил и опять потерялся. пинга нет.

м.б. мой ASUS DSL-AC52U пакостит, как проверить?
Если пинга нет, то да, я бы проверял цепочку связи.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024