|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
27.12.2022, 20:05 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
NA - 018, два LAN, LAN1 и LAN2, два Ethernet - зачем?
Матрикс MTRX 1021-90-0
Серийный номер 659852 Встроенное ПО 221129-111153 Версия проекта 3.34.0192 (Отдельная ремарка относительно номера версии проекта. Лоджик скачан Setup_Logix_3.34.0193.exe при установке называет себя 3.34.0192) Установлена карта NA - 018 - два Ethernet интерфейса. Прописываю через системное меню eth1 - 192.168.1.235 eth2 - 192.168.1.236 Подключаюсь через ssh и вижу: Код:
root@localhost:~# ifconfig -a eth1 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa inet addr:192.168.1.236 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:208078 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:21403 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:33209215 (31.6 MiB) TX bytes:3765680 (3.5 MiB) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8 inet addr:192.168.1.235 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:4774 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:658 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:410002 (400.3 KiB) TX bytes:57540 (56.1 KiB) Interrupt:181 Что это бага или фича? P.S. Такое чувство, что это уже было на форуме, но не смог найти. Может удалили. |
27.12.2022, 21:08 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2019
Адрес: SPb
Сообщения: 178
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
18 раз(а) в 18 сообщениях
|
Ответ: NA - 018
Фича
Так на всех матриксах Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2023 в 11:39 |
28.12.2022, 10:42 | #3 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: NA - 018
Через системное меню вы прописываете не eth1 и eth2, а LAN1 и LAN2, что соответствует надписям на наклейке.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
28.12.2022, 11:26 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Вы прописываете в меню адрес для LAN1 и этот адрес принимает разъём LAN1? Всё верно?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2022, 15:44 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Сбросил до заводских, отформатировал, установил VNC и телеграм-бот с поддержкой команд.
Через сисменю прописал LAN1 адрес 192.168.1.235. В терминале это порт определяется как eth2, но физически - LAN1. Следующий вопрос возник. В настройках LAN1 и LAN2 можно указать IP, маску и шлюз. Если указать разные подсети для разных интерфейсов, включая разные шлюзы - это будет работать? Или все же шлюз в контроллере один и нельзя сделать на двух интерфейсах две разные сети с разными адресами и шлюзами? Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2023 в 11:40 |
28.12.2022, 15:46 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Работать будет, но роутером контроллер быть не может, поэтому если пакет будет подходить под критерии обоих LAN, то улетит либо в LAN1, либо в последний активный.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2022, 16:13 | #7 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
LAN1 получается приоритетный интерфейс. Тогда мне не совсем понятно, зачем тогда NA-018 вообще с двумя портами. Зачем нужен второй порт. Если вдруг сгорит первый? Так они оба умрут скорее всего. |
|
28.12.2022, 16:29 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Если не понимаете, значит он вам не нужен. Просто отключите его в системном меню.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
28.12.2022, 17:16 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
|
28.12.2022, 17:50 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Я уже давно забросил давать академические знания на форуме. Неблагодарное это дело и никак не связано с нашим оборудованием. Вы же почему-то не требуете рецепт пластика наших корпусов на основании того, что это пластик именно наших контроллеров Собственно, ваш вопрос рассматривается в рамках предыдущего абзаца. Лампочку "Act" видели на разъёмах? Вот которая последняя мигнула, тот и последний активный. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
28.12.2022, 19:16 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Смею заметить, что вопрос был вполне конкретный, я спросил про инструкцию про ваше устройство NA-18. Единственная ссылка, которую я обнаружил в инструкции на Матрикс звучит так: Код:
информацию о доступных сетевых модулях и их поддержке контроллером ищите на официальном сайте, или обратитесь в службу технической поддержки для констультации. Что я делаю не так, чтобы меня практически откровенно послали на... в... ВУЗ, прослушать углубленный курс. P.S. Я понимаю, что вас уже достали долбаные и тупые юзьверы. Но лично я довольно редко обращаюсь в ТП, и что называется по большой нужде (не поймите превратно). И у вас, не у вас лично, а у производителя контроллеров, достаточно косяков, которые в том числе находят такие как я, а некоторые, что поумнее меня еще и предлагают готовые решения по исправлению некоторых из них! Так имейте терпение отвечать на вопросы, которые вам задают касательно ваших продуктов. В конце концов это ваша работа. Или я не прав? |
|
28.12.2022, 19:54 | #12 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Если купил рояль а двумя руками играть не могу то при чем здесь производитель рояля? Странно что два 485-х интерфейса у Вас вопросов не вызывают. Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
28.12.2022, 19:55 | #13 | ||
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
||
28.12.2022, 19:56 | #14 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Докладываю: Контроллер все тот же (см. первый пост) с установленным модулем NA-18. 1. Контроллер сброшен три раза подряд на заводские настройки и отформатирован из под 3.34.0193 (который называет себя 3.34.0192) 2. Включаем LAN1 и прописываем: IP-адрес 192.168.1.235 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.1.1 ДНС1 8.8.8.8 3. Смотрим в терминале: Код:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8 inet addr:192.168.1.235 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:31500 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:29055 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:3478189 (3.3 MiB) TX bytes:4029191 (3.8 MiB) Interrupt:181 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:1117 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1117 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:1577109 (1.5 MiB) TX bytes:1577109 (1.5 MiB) tap1 Link encap:Ethernet HWaddr f2:a4:2a:fb:31:66 inet addr:10.11.0.141 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:1594 errors:0 dropped:129 overruns:0 frame:0 TX packets:1762 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:196665 (192.0 KiB) TX bytes:1850562 (1.7 MiB) usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 9e:ae:06:fe:2e:1c UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) 4. Далее: Код:
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2 10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 tap1 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 193.0.14.129 192.168.1.1 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth2 5. Включаем LAN2 и прописываем: IP-адрес 192.168.1.236 Маска 255.255.255.0 Шлюз 192.168.1.100 ДНС1 8.8.8.8 6. Смотрим в терминале: Код:
eth1 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:aa inet addr:192.168.1.236 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) eth2 Link encap:Ethernet HWaddr b4:bc:7c:61:ec:a8 inet addr:192.168.1.235 Bcast:192.168.1.255 Mask:255.255.255.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:50584 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:46845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:5461914 (5.2 MiB) TX bytes:6908812 (6.5 MiB) Interrupt:181 lo Link encap:Local Loopback inet addr:127.0.0.1 Mask:255.0.0.0 UP LOOPBACK RUNNING MTU:65536 Metric:1 RX packets:1845 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:1845 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:0 RX bytes:2723434 (2.5 MiB) TX bytes:2723434 (2.5 MiB) tap1 Link encap:Ethernet HWaddr f2:a4:2a:fb:31:66 inet addr:10.11.0.141 Bcast:10.255.255.255 Mask:255.0.0.0 UP BROADCAST RUNNING MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:2421 errors:0 dropped:240 overruns:0 frame:0 TX packets:2761 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:100 RX bytes:318673 (311.2 KiB) TX bytes:3006701 (2.8 MiB) usb0 Link encap:Ethernet HWaddr 9e:ae:06:fe:2e:1c UP BROADCAST MULTICAST MTU:1500 Metric:1 RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 collisions:0 txqueuelen:1000 RX bytes:0 (0.0 B) TX bytes:0 (0.0 B) Код:
Kernel IP routing table Destination Gateway Genmask Flags Metric Ref Use Iface 0.0.0.0 192.168.1.100 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth2 10.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 tap1 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth2 192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth1 193.0.14.129 192.168.1.100 255.255.255.255 UGH 0 0 0 eth2 Код:
PING 8.8.8.8 (8.8.8.8) 56(84) bytes of data. From 192.168.1.235 icmp_seq=1 Destination Host Unreachable From 192.168.1.235 icmp_seq=2 Destination Host Unreachable From 192.168.1.235 icmp_seq=3 Destination Host Unreachable Фух... Вроде ничего не напутал. Вопрос: Это нормальное поведение контроллера? До этого я понял, что условно "основным" интерфейсом для контроллера является LAN1 или последний активный. Формулировка "послединй активный" для меня осталась не совсем понятой. Поправьте меня, если я не прав. P.S. Тут вспомнился анекдот: Разговор двух сисадминов в курилке - У меня вчера друг сервер уронил... - Он что хакер? - Он МУД*К, он его со стола уронил... |
|
28.12.2022, 20:07 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Сетевые карты не должны настраиваться на одну подсеть.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.12.2022, 20:09 | #16 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Ну да ладно. У меня пока такого модуля нет.. А там тоже много интересного? Добавлено через 17 минут Извините конечно, но с чего это вы взяли? Можно одному физическому интерфейсу два адреса присвоить. Если я ничего не путаю. И два шлюза можно в одной подсети назначить... Вопрос в том, как это обработает ОС контроллера. |
|
28.12.2022, 20:28 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
У Матрикса их изначально два - без модулей.
И настроить можно независимо. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.12.2022, 20:33 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
|
28.12.2022, 20:34 | #19 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Смысла не имеет. А уж два разных шлюза в подсети...
Цитата:
Пропишите две разных сетки на компе, подключите Матрикс двумя кабелями и играйтесь. Цитата:
Ну а чем плохи два Эзернета? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! Последний раз редактировалось ATS, 28.12.2022 в 20:47 |
||
28.12.2022, 20:45 | #20 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Два внешних адреса, два шлюза. Настраиваешь устройство так, чтобы выходило в сеть оно через нужную дверь. Для чего? Разные есть причины.
По моему личному мнению, сугубо не авторитетному, работают они не адекватно https://forum.segnetics.com/showpost...0&postcount=19 |
28.12.2022, 20:56 | #21 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
Настройте их на разные подсети и все будет работать как надо. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
28.12.2022, 20:58 | #22 | ||
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
Последний раз редактировалось Arsie, 27.01.2023 в 11:33 |
||
28.12.2022, 21:01 | #23 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Именно так! И мнение абсолютно правильное.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.12.2022, 21:11 | #24 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2014
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 408
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
23 раз(а) в 23 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
1. У вас дома два роутера от двух разных провайдеров. 2. Один роутер внутри сети будет 192.168.1.1, второй 192.168.1.10. 3. И два компьютера с адресами 192.168.1.21 и 192.168.1.22. У одного в настройка шлюз х.1 у второго х.10 4. Зашли с компов на 2ip.ru и них будут разные адреса. Как-то так. А вы сами можете попробовать и рассказать как это работает. Матрикс не роутер, он не сможет так. Или я опять не прав? Добавлено через 14 минут Продолжение опытов. 1. Отключил LAN2 в системном меню. 2. Шлюз остался старый 192.168.1.100. Сеть не работает. 3. Отключил LAN1 в системном меню. 4. Включил LAN1 со старыми настройками и шлюзом 192.168.1.1 Все заработало. Мои выводы: ОС матрикса шлюзом по умолчанию делает последний прописанный. Если это так, то наверное это скорее бага, чем фича. Просьба к ТП проверить и дать пояснения. |
|
28.12.2022, 21:26 | #25 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Не нужно быть роутером, чтоб уметь работать в двух разных подсетях одновременно.
|
28.12.2022, 21:29 | #26 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Цитата:
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
||
28.12.2022, 21:34 | #27 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 864
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
|
28.12.2022, 21:36 | #28 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Их даже четыре если используем SMConnect (OpenVpn)
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
28.12.2022, 21:41 | #29 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 170
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
и это плохо.
как-то, уже давно, поднимался этот вопрос, но саппорт сказал, что хрен вам, а не роутер на две соски в двухсосочной карте. тогда как любой какой-нито овен или сименс и еще какой-нить ноунейм китаейец умеет это по дефолту. т.е. если на нём две сетевухи - значит он уже умеет в роутер безовсяких танцев. и если тебе надо сделать сетку "шлейфом" то ты её делаешь и в хус не дуешь |
28.12.2022, 21:49 | #30 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 790
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: NA - 018 (нет проблемы)
Цитата:
Это связь двух сетевух с присвоением одного IP. По сути - хаб. Почему не сделали - это уже к ТП. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|