По умолчанию Новинка намба ту, помощь отладчику)

Строго "на пощупать", т.к. операционка контроллеров позапрошлогодняя, багами облеплена, нововведений последних лет не знающая. Да и сам лоджик альфа-альфой.

Добавили нормальный отладчик: точки останова, пошаговое выполнение, окно слежения за несколькими точками программы в виде таблички или тренда.

Отладка пока подлагивает - может наложить данные из разных тиков, т.е. если вдруг увидите на выходе RS-триггера Q=1 и ~Q=1 - не пугайтесь, это изредка бывает) Но продукт уже на финальной стадии разработки, до нового года точно получит статус релиза.


Качать тут: https://forum.segnetics.com/showthre...0249#post60249

Не забываем форматировать контроллеры и делать бэкапы!

Новый отладчик работает только линуксовыми контроллерами, кроме SMH-2Gi.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 22.10.2020 в 13:44
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.10.2020, 12:24   #2
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Строго "на пощупать", т.к. операционка контроллеров позапрошлогодняя, багами облеплена, нововведений последних лет не знающая. Да и сам лоджик альфа-альфой.

Добавили нормальный отладчик: точки останова, пошаговое выполнение, окно слежения за несколькими точками программы в виде таблички или тренда.

Отладка пока подлагивает - может наложить данные из разных тиков, т.е. если вдруг увидите на выходе RS-триггера Q=1 и ~Q=1 - не пугайтесь, это изредка бывает) Но продукт уже на финальной стадии разработки, до нового года точно получит статус релиза.


Качать тут: http://dl3.segnetics.com/dloads/Setu..._3.31.0104.exe

Не забываем форматировать контроллеры и делать бэкапы!

Также после установки нужно отключить автосохранение бэкапов - иначе лоджик будет сам себя убивать

Новый отладчик работает только линуксовыми контроллерами, кроме SMH-2Gi.
прикольная штука, главное что она таки появилась

из хотелок по отладке:
масштабирование тренда
ну и стандартный набор возможностей отладки - шаговая, войти в макрос, выполнить макрос и остановиться и т.д.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:01   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
из хотелок по отладке:
масштабирование тренда
Найн. Специально делали так, как есть.


Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну и стандартный набор возможностей отладки - шаговая, войти в макрос, выполнить макрос и остановиться и т.д.
Используйте точку останова за макросом. Входы/выход скорее всего не будет делать из-за возможных проблем с паролями.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:20   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Найн. Специально делали так, как есть.
хотя бы на пару-тройку дискретных масштабов по времени разбейте, не видно же нихрена.
самое интересное - переходы всякие...


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:29   #5
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
хотя бы на пару-тройку дискретных масштабов по времени разбейте, не видно же нихрена.
самое интересное - переходы всякие...
Вы сейчас уже про переработанное наблюдение пишите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 13:50   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы сейчас уже про переработанное наблюдение пишите?
нет, свежее не запускал - там есть изменения в масштабе?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2020, 14:36   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
нет, свежее не запускал - там есть изменения в масштабе?
Там есть изменения в отображении)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 01.10.2020, 17:12   #8
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там есть изменения в отображении)
понял, тогда придётся еще разок форматнуть контроллер... я уже год, больше, над ним издеваюсь. наверно сдохнет скоро


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 12:01   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Там есть изменения в отображении)
да, стало удобнее.
имена дискретных не выводятся слева от абсцисс, только при выделении.
Изображения
Тип файла: png 2020-10-02 14-57-29 SMLogix - [Dichotomy Tмт Twet, °С v1].png (99.4 Кбайт, 170 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2020, 12:08   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
да, стало удобнее.
имена дискретных не выводятся слева от абсцисс, только при выделении.
У всех потом будет только при выделении. Чтобы не загромождать окно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 14:27   #11
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Спасибо! Долгожданная возможность появилась... Теперь выловлю все баги в автофасовщике макаронннн )))))))


p.s.А вообще сейчас багрепортами заниматься? Или они вам и без меня известны?
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 15:07   #12
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Спасибо! Долгожданная возможность появилась... Теперь выловлю все баги в автофасовщике макаронннн )))))))


p.s.А вообще сейчас багрепортами заниматься? Или они вам и без меня известны?
Нужны фича-репорты) Поделитесь, что удобно, а что нет.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 15:32   #13
Standart
Member
 
Регистрация: Jan 2019
Адрес: Пятигорск
Сообщения: 60
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Нужны фича-репорты) Поделитесь, что удобно, а что нет.
Ок! На скриншоте скорее баг, а не фича. Когда нажимаешь добавить в наблюдение или зафиксировать, лоджик просто закрывается, без каких-либо предупреждений.
Изображения
Тип файла: png Bug_report.png (12.5 Кбайт, 96 просмотров)
Standart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 15:36   #14
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Standart Посмотреть сообщение
Ок! На скриншоте скорее баг, а не фича. Когда нажимаешь добавить в наблюдение или зафиксировать, лоджик просто закрывается, без каких-либо предупреждений.
Спасибо, проверю


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 13:47   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Обновил версию лоджика на 112, поправили фичи, добавили багов


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2020, 16:35   #16
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
... добавили багов
"Огласите весь список, пожалуйста!" © "Операция Ы"
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.10.2020, 11:42   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Новинка намба ту, помощь отладчику)

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Обновил версию лоджика на 112, поправили фичи, добавили багов
Решили добавить ещё больше багов, версию подняли до 117


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:05.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024