Добрый день! Планируется ли добавить OPC UA сервер с historical access в контроллеры segnetics?
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 12:50   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Добрый день! Планируется ли добавить OPC UA сервер с historical access в контроллеры segnetics?
OPC сервер - это принадлежность компьютера, а не контроллера.

А вот добавление работы с файлами over modbus у нас пока в планах нет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 12:53   #3
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

К примеру контроллер S7-1200 поддерживает OPC UA server
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 13:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
К примеру контроллер S7-1200 поддерживает OPC UA server
Поддерживает или сервер установлен у него внутри?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 13:22   #5
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

s7-1500

https://support.industry.siemens.com...dti=0&lc=en-US


s7-1200

https://cache.industry.siemens.com/d..._Server_en.pdf


Добавлено через 1 минуту


Было бы круто если контроллеры segnetics в будущем будут иметь на борту OPC UA server с шифрованием.
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 14:22   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Было бы круто если контроллеры segnetics
Извините, но пока не вижу ничего крутого. OPC клиенты должны общаться с сервером либо по эзернету (протокол OPC), либо под операционки нужно писать собственные драйверы, чтобы поддержать протокол OPC через тот же RS485.

А если RS485 всё равно тянется, то куда проще заплатить 3000 рублей за лицензию OPC и поставить сервер на компьютер, где находится клиент.

Сименс за свой OPC куда больше денег берёт, причём берёт с каждого контроллера, чем единоразовая трата 3000р за сервак под платформу Windows, который можно устанавливать куда хочешь и на любое количество контроллеров и клиентов.

ТЭО показывает, что ваше предложение хоть и удобно, но вам же экономически не выгодно.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 18:33   #7
stalker
Новичок
 
Регистрация: May 2020
Сообщения: 18
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

Согласен с вами на счет подключения по RS485. Но когда задача подключиться удаленно или в предприятии уже есть своя промышленная сеть езернет, imho opc ua больше подходить для данной задачи


В зависимости от задачи у OPC UA есть свои плюсы:

1. Подключение клиента к серверу через пароль и 256 битное шифрование( не нужно поднимать VPN)
2. OPC UA Historical Access, Alarm Event. К примеру возможность получить архивные данные с меткой времени от удаленного контроллера при восстановлении связи, на SCADA систему
3. OPC UA функция Reverse Hello. Когда контроллер является OPC UA сервером, нет необходимости сим карты с статическим ip адресом для контроллера, благодаря функции Reverse Hello контроллер сама будет обращаться к удаленной SCADA системе и отправлять данные
4. Когда добавляемых переменных очень много, не нужно прописывать адрес каждого регистра(как в модбас), нужно просто выбрать необходимые переменные и добавить
stalker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2020, 20:01   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: OPC UA сервер

Цитата:
Сообщение от stalker Посмотреть сообщение
Согласен с вами на счет подключения по RS485. Но когда задача подключиться удаленно или в предприятии уже есть своя промышленная сеть езернет, imho opc ua больше подходить для данной задачи


В зависимости от задачи у OPC UA есть свои плюсы:

1. Подключение клиента к серверу через пароль и 256 битное шифрование( не нужно поднимать VPN)
2. OPC UA Historical Access, Alarm Event. К примеру возможность получить архивные данные с меткой времени от удаленного контроллера при восстановлении связи, на SCADA систему
3. OPC UA функция Reverse Hello. Когда контроллер является OPC UA сервером, нет необходимости сим карты с статическим ip адресом для контроллера, благодаря функции Reverse Hello контроллер сама будет обращаться к удаленной SCADA системе и отправлять данные
4. Когда добавляемых переменных очень много, не нужно прописывать адрес каждого регистра(как в модбас), нужно просто выбрать необходимые переменные и добавить
Ой как вы много чего в кучу намешали...


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024