Добрый день.
На объекте стоит связка 2G(i)+MC401.
Необходимо расширить функционал, но не хватает дискретных входов.
В руководстве по МС не описано использование аналогового входа как дискретного.
Если я возьму сигнал 0-10V c аналогового выхода и через сухой контакт заведу его аналоговый вход (уже сконфигурированый на 0-10V) такое подключение кто нибудь делал?

Может ли модуль МС работать аналоговыми входами как дискретными (FMR так работает легко)?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 19:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Добрый день.
На объекте стоит связка 2G(i)+MC401.
Необходимо расширить функционал, но не хватает дискретных входов.
В руководстве по МС не описано использование аналогового входа как дискретного.
Если я возьму сигнал 0-10V c аналогового выхода и через сухой контакт заведу его аналоговый вход (уже сконфигурированый на 0-10V) такое подключение кто нибудь делал?

Может ли модуль МС работать аналоговыми входами как дискретными (FMR так работает легко)?
Достаточно необычное предложение в рамках форума) Обычно делают иначе. Но работать будет. Настраивайте выход на 9В и коммутируйте. Почему 9В? Да на всякий случай)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 14.09.2020, 19:31   #3
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Arsie, спасибо.
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 06:04   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

из одного аналогового входа можно не особо напрягаясь сделать 3-4 дискретных. при необходимости.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 10:24   #5
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

LordN, если не затруднит, можно подробности?
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 11:19   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
LordN, если не затруднит, можно подробности?
Матрица на резисторах. По сопротивлению понимать, что нажато.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 11:52   #7
chaos1727
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Благодарю за информацию, хитрая и интересная мысль
chaos1727 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 12:11   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Благодарю за информацию, хитрая и интересная мысль
Самая ранняя встреченная мною подобная хитрость использовалась на радиостанции 1939 года выпуска


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 19:07   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от chaos1727 Посмотреть сообщение
Благодарю за информацию, хитрая и интересная мысль
а если взять готовую матрицу резисторов R-2R.., то и все шешнацать или даже 32 di


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2020, 20:34   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а если взять готовую матрицу резисторов R-2R.., то и все шешнацать или даже 32 di
R-2R не так просто коммутировать.
Шестнадцать и тем более 32 на 24-х битном АЦП сложновато.

А вот на весовых R-2R-4R-... 2-4 входа даже на 5%-ках вполне реализуются.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2020, 07:16   #11
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: MC401 аналоговый вход

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А вот на весовых R-2R-4R-... 2-4 входа даже на 5%-ках вполне реализуются.
я их и имел ввиду, многоточие не поставил


Добавлено через 15 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
R-2R не так просто коммутировать.
Шестнадцать и тем более 32 на 24-х битном АЦП сложновато.
так-то да.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:54.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024