Старый 15.06.2014, 23:39   #1
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Подключение основной/резервного вентиляторов

В программе сгенерированной конструктором для конфигурации приточной установки с основным/резервным вентиляторами и одноступенчатым электрокалорифером есть выходы :
1. подключение приточного вентилятора
2. подключение первого приточного вентилятора
3. подключение второго приточного вентилятора

К каким выходам подключать основной/резервный вентиляторы?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 11:23   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
В программе сгенерированной конструктором для конфигурации приточной установки с основным/резервным вентиляторами и одноступенчатым электрокалорифером есть выходы :
1. подключение приточного вентилятора
2. подключение первого приточного вентилятора
3. подключение второго приточного вентилятора

К каким выходам подключать основной/резервный вентиляторы?
Зависит от того, как именно у вас резервируются вентиляторы физически.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 11:26   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Зависит от того, как именно у вас резервируются вентиляторы физически.
два вентилятора параллельно , если один авария - включается другой.
я такое делал, но забыл куда цеплять.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:07   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
два вентилятора параллельно , если один авария - включается другой.
я такое делал, но забыл куда цеплять.
Весь смысл резервирования, что два вентилятора параллельно. Это можно было и не писать.

Как у вас всё сделано в железе?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:14   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Весь смысл резервирования, что два вентилятора параллельно. Это можно было и не писать.

Как у вас всё сделано в железе?
Общее воздухозаборное отверстие, заслонка с приводом, фильтр, электрокалорифер, два канальных вентилятора с обратными клапанами параллельно, общий воздуховод в обслуживаемое помещение.
Думаю конструкция будет примерно такой.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:25   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Общее воздухозаборное отверстие, заслонка с приводом, фильтр, электрокалорифер, два канальных вентилятора с обратными клапанами параллельно, общий воздуховод в обслуживаемое помещение.
Думаю конструкция будет примерно такой.
Заслонка переключающая? Привод с пружиной или реверсивный?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 12:30   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Заслонка переключающая? Привод с пружиной или реверсивный?
Общая заслонка с реверсивным приводом открыто/закрыто и обратные клапаны на вентиляторах (без приводов).
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 13:16   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Общая заслонка с реверсивным приводом открыто/закрыто и обратные клапаны на вентиляторах (без приводов).
Выход "Первая заслонка" на переключение клапана на основной канал. Выход "Вторая заслонка" - на переключение клапана на резервный канал.

Запуск первого вентилятора - на основной вентилятор. Запуск второго - на резервный.

Можно и наоборот, контроллеру всё равно, какой из вентиляторов резервный, а настроить можно в меню. Главное проследить за соответствием вентилятору положения заслонки.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 14:13   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Выход "Первая заслонка" на переключение клапана на основной канал. Выход "Вторая заслонка" - на переключение клапана на резервный канал.

Запуск первого вентилятора - на основной вентилятор. Запуск второго - на резервный.

Можно и наоборот, контроллеру всё равно, какой из вентиляторов резервный, а настроить можно в меню. Главное проследить за соответствием вентилятору положения заслонки.
Я правильно соединил ?

а в чем назначение выхода Dout -ВП (В2) ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 14:54   #10
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Я правильно соединил ?
Неправильно соединил.
Правильно будет соединить:
Dout -ВП (В1) - основной вентилятор
Dout -ВП (В2) - резервный вентилятор
SMConstructor v1.21 сборка 2
Давно хотел спросить, зачем нужен отдельный выход "включение приточного вентилятора"
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.06.2014, 16:33   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Подключение основной/резервного вентиляторов

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Давно хотел спросить, зачем нужен отдельный выход "включение приточного вентилятора"
В иных реализациях схемы резервирования "в железе". Например, один частотник и два вентилятора.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 17.06.2014 в 19:15
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 11:32.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024