|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
08.12.2023, 15:40 | #1 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Пропадает связь с сервером SMConnect
Доброго дня!
Смотрите ситуация такая: Контроллер Матрикс 10-21-70 с NA-18. подключен как слейв к матриксу 11-21-70 с NA-18, установленному годом ранее. Общаются по МодБас ТСР причем связь стабильна. Первый и второй матриксы подключенны через СМ коннект к своим серверам. Так вот если второй Работает стабильно, То первый постоянно отваливается, Помогает только вкл/выкл сервиса СМ коннект через системное меню. Перезагрузка питанием связь не востанавливает. Есть какиенибудь мысли по этому поводу? Форматировал из 264го лоджика. |
08.12.2023, 15:55 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Что из себя представляют эти серверы?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2023, 10:20 | #3 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
|
09.12.2023, 14:10 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Версии софта SMH4 какие? С часами у него всё в порядке?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2023, 17:58 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Пытаюсь понять зачем нужен такой огород и не понимаю. Зачем вообще нужен второй сервер СМ коннект?
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
17.12.2023, 09:44 | #6 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Цитата:
Добавлено через 49 секунд Проверю в понедельник. Последний раз редактировалось Ilya J., 18.12.2023 в 11:40 |
|
17.12.2023, 20:16 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Значит Вы пытаетесь получить ответ на вопрос который толком даже не можете задать. Без полной топологии сети это беспредметный разговор.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
18.12.2023, 11:47 | #8 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Доброго дня! С часами все нормально, но судя по картинкам ПО контроллера требует обновления уже давно. Буду перепрошивать. Только один вопрос! Контроллеры подключеные на данный момент к этому серверу не попросят также обновления и перепрошивки?
|
18.12.2023, 12:20 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Если это только сервер SMConnect то обновление не имеет смысла.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.12.2023, 05:25 | #10 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Чуть чуть помогло, пока так.
|
19.12.2023, 10:27 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Упс! Начиналось с двух, а тут вагон и маленькая тележка.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
19.12.2023, 15:43 | #12 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
|
19.12.2023, 15:58 | #13 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Для контроллера это уже много.
Таr что в итоге помогло? Полное форматирование с переустановкой SMConnect? __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.12.2023, 05:32 | #14 | |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Цитата:
Если говорить про сервер на контроллере, то почистили от лишних клиентов (кстати сколько контроллер смх4 может везти на себе?), пока связь вроде стабильна. Про два матрикса о которых говорилось ранее, один (1021-70) вчера опять отвалился, ему как выяснилось помогает перевтыкание провода изернет. Сейчас жду когда на объекте поменяют роутер. |
|
20.12.2023, 05:50 | #15 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
тоже интересно
|
20.12.2023, 16:02 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
И мне тоже. VPN кушает ресурсы на каждое соединение. Да и весь трафик между клиентами идет через контроллер с СМКоннектом.
__________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
20.12.2023, 16:25 | #17 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Тут были исследования по 2Gi.
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
20.12.2023, 16:48 | #18 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
Цитата:
У четверочки результат будет лучше. Но думаю цифру в 80-100 не стоит превышать. __________________ Не являюсь сотрудником Segnetics !!! |
|
26.12.2023, 13:13 | #19 |
Новичок
Регистрация: Nov 2021
Адрес: Novosibirsk, Russia
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Пропадает связь с сервером SMConnect
По матриксам!
Поменяли роутер 3 дня связь стабильна. |