доброго времени, задачка еще та, для кого то простая но для кого то нет..
Условие такое: административное здание с независимой котельной на крыше, теплоузел находится в подвале, сам теплоузел имеет 3 контура радиаторного отопления, гликолевый контур подогрева вентиляции, контур гвс
на летний период газовая котельная отключается полностью, контур гвс подогревается за счет бойлера на 12 кВт (6 групп тэнов по 2 кВт каждый)
ставить отдельный котел и тянуть трубы в подвал, не вариант, на переделку никто не подпишется (косметический ремонт+разрешение на ввод в эксплуатацию газового котла, не считая того , что это все надо закупить)
на теплоузле стоит 2 контроллера siemens rx62 один уже глючит, замена контроллеров выпала на сигнетик SMH4 и модули FRM в конструкторе SMConstructor (Heating) к сожалению нет электроподогрева и сам процессор закрыт(нет возможности добавить электроподогрев)
вопрос такой: что можно сделать и как привязать бойлер к данному контроллеру, просто не хочется ставить несколько контроллеров и хотелось бы обойтись одним контроллером, а при переходе на летний режим чтоб подогрев шел от бойлера,
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 12:14   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
в конструкторе SMConstructor (Heating) к сожалению нет электроподогрева и сам процессор закрыт(нет возможности добавить электроподогрев)
Закрытость процессора никак не влияет на возможность добавления электроподогрева.

Распишите лучше, как бойлером управлять нужно. "Привязать бойлер к контроллеру" как-то уж слишком по обывательски звучит. Для инженера в этих словах нет полезной информации.

Руководство по составлению ТЗ: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1531


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 13:26   #3
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Закрытость процессора никак не влияет на возможность добавления электроподогрева.

Распишите лучше, как бойлером управлять нужно. "Привязать бойлер к контроллеру" как-то уж слишком по обывательски звучит. Для инженера в этих словах нет полезной информации.

Руководство по составлению ТЗ: https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1531
1) Объект регулировани: теплоузел административного здания 3 контура радиаторного отопления, гликолевый контур вентиляции, контур гвс.

2) Датчика, распознающего состояние объекта регулирования: t уличная, t подачи основной контур , t обратки основной контур, управление приводами клапанов (5 шт) – аналоговое, 5 циркуляционных насосных групп с АВР , t подачи , t обратки, на каждом контуре


3) Входа контроллера, опрашивающего датчик: 13 аналоговых входов датчики температуры, DIN - Пуск-Стоп – 5, DIN НЦ (термореле) – 10


4) Собственно регуляторы : 5шт аналоговые


5) Выхода (или выходов), обеспечивающего управление узлом регулирования:
5 аналоговых выходов на регулирующие приводы клапанов, 10 дискретных (релейные) управление циркуляционными насосами

6) Узлы регулирования: 3 контура радиаторное отопление, гликолевый контур вентиляции, гвс

7) Рабочего тела или рабочих тел, если узел регулирования влияет на объект не напрямую. Электробойлер 12кВт 6 дискретных выходов (релейные) управление эл тэнами.
условие перехода на электробойлер – смена режима зима/лето на летний режим
Условие включения эл тэнов подогрева гвс - падение температуры гвс ниже уставки , поочередное включение эл тэнов с интервалом 20-30 сек, отключение при достижении уставки,

Хотелось бы все собрать на базе контроллера SMH4 и модулей расширения FMR

как то так
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 13:38   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
1) Объект регулировани: теплоузел административного здания 3 контура радиаторного отопления, гликолевый контур вентиляции, контур гвс.
Блин, с теплом там все ясно. Хотя гликолевый вроде должен вентиляшкой рулиться.

ГВС распишите наконец. Понятно что с рециркуляцией и теплообменником.
Как там бойлер пристегнут?

Цитата:
Хотелось бы все собрать на базе контроллера SMH4 и модулей расширения FMR
Да не вижу проблемы.
Ступени бойлера свел бы к трем - первую с шимом.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 14:04   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
Хотелось бы все собрать на базе контроллера SMH4 и модулей расширения FMR

как то так
Что из этого автоматизируется Конструктором ИТП? Т.е. что остаётся на управление бойлером?

Почему разбито на 6 ступеней при такой небольшой мощности?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 14:14   #6
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
ГВС распишите наконец. Понятно что с рециркуляцией и теплообменником.
Как там бойлер пристегнут?
бойлер пристегнут к гвс после теплообменника, зимний период - краны на бойлер закрывают, теплообменник открывают, летом наоборот - теплообменник закрыт, бойлер открыт


Добавлено через 28 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Что из этого автоматизируется Конструктором ИТП? Т.е. что остаётся на управление бойлером?
на управление бойлером остается включение выключение тэнов

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему разбито на 6 ступеней при такой небольшой мощности?
такс поеду разбираться со схемой((( может вопрос отпадет....
на объекте стоят два контроллера siemens RX62 один уже глючит и его отключили, он отвечал за 2 контура отопления, второй контроллер отвечает за контур отопления гвс и гликолевый контур, по входам/выходам первого контроллера:
1)t подачи1
2)t уличная
3)t подачи 2
4) упр привод 1
5) упр привод 2
дискретных выходов нет
2 контроллер:
1)t гликоль
2)t уличная
3)t гвс
4)t отопление
5) упр привод гликоль
6) упр привод гвс
7) упр привод отоп
и 6 релейных выходов
схем как таковых нет((( все утеряны..
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 15:39   #7
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Я не понял - температуры обраток уже не нужны? А то уже болванку заточил.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 07.02.2023 в 16:02
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 15:53   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
такс поеду разбираться со схемой((( может вопрос отпадет....
Вы ещё сравните ёмкость бойлера с ёмкостью системы ГВС. Если второе сильно больше первого, то всё регулирование выльется в три блока: компаратор, триггер и блок OR.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 18:59   #9
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Я не понял - температуры обраток уже не нужны? А то уже болванку заточил.
нужны, температура обратки позволяет контролировать теплосъем, по идее самое то когда стоят датчики температуры до и после теплообменника, в особенности на теплообменнике гвс.
на общежитии стоит система диспечеризации на базе хоневелл так там стоят на каждом теплообменнике до и после, и по теплосъему уже видно на сколько теплообменники засраны накипью...
и если я не ошибаюсь , допустимый перепад примерно 10-15 градусов выход второго контура и выход 1 контура (на первом будет чуть выше на выходе , чем на втором) в идеале не более 5 градусов....
а так я бы ставил датчики температуры таким образом непосредственно у теплообменника подача +обратка на втором контуре, и обратка на первом, температура подачи и обратки на основном трубопроводе на входе, то что возле теплообменника позволяют контролировать сам теплообменник, а на основном контроль подачи и обратки с котельной


Добавлено через 7 минут


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
А то уже болванку заточил.
ну болванку в конструкторе недолго сдееть... только там нет бойлера....


Добавлено через 10 минут


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Вы ещё сравните ёмкость бойлера с ёмкостью системы ГВС. Если второе сильно больше первого, то всё регулирование выльется в три блока: компаратор, триггер и блок OR.
бойлер ориентировочно 500-700 литров, а вот сама линия гвс неизвестно, а высчитывать долго, но литров 150-200 возможно , не более этого, основная труба по подвалу ориентировочно 72, но длинна не болеее 50м, остальное или 32 или 40 но это уже на стояки... точнее не скажу...
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.02.2023, 19:49   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
нужны, температура обратки позволяет контролировать теплосъем, по идее самое то когда стоят датчики температуры до и после теплообменника, в особенности на теплообменнике гвс.
Весьма косвенно, очень зависит от производительности циркуляционников.

Цитата:
на общежитии стоит система диспечеризации на базе хоневелл так там стоят на каждом теплообменнике до и после, и по теплосъему уже видно на сколько теплообменники засраны накипью...
Правильно судить можно только по перепаду давления


Цитата:
и если я не ошибаюсь , допустимый перепад примерно 10-15 градусов выход второго контура и выход 1 контура (на первом будет чуть выше на выходе , чем на втором) в идеале не более 5 градусов....
Думаю совсем ошибаетесь.

Цитата:
а так я бы ставил датчики температуры таким образом непосредственно у теплообменника подача +обратка на втором контуре, и обратка на первом, температура подачи и обратки на основном трубопроводе на входе, то что возле теплообменника позволяют контролировать сам теплообменник, а на основном контроль подачи и обратки с котельной
Путаете Вы что-то. При неизменной циркуляции разность будет зависеть от теплоотдачи.


Цитата:
ну болванку в конструкторе недолго сдееть... только там нет бойлера...
Да я в курсе. Но править надо правильную болванку.


Кстати, как контролируется температура бойлера и контура ГВС.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 10:30   #11
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Почему разбито на 6 ступеней при такой небольшой мощности?
бойлер больше 12 кВт установлено не менее 3х тэнов на 380в, объем по шильдику 500л, пара фото с объекта: шильдик бойлера и контроллера, но то что мощность больше 12 Квт это факт
Изображения
Тип файла: jpg контроллер.jpg (209.1 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg бойлер.jpg (248.2 Кбайт, 12 просмотров)
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 10:39   #12
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кстати, как контролируется температура бойлера и контура ГВС.
за счет датчика температуры на гвс
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 10:50   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
бойлер больше 12 кВт установлено не менее 3х тэнов на 380в, объем по шильдику 500л, пара фото с объекта: шильдик бойлера и контроллера, но то что мощность больше 12 Квт это факт
В гугле в первых ссылках этот бойлер. Можно скачать документацию и увидеть, что ТЭНы там доп. опция - они сменным модулем идут. Мощность одиночного ТЭНа до 15 кВт. Но возможна мощность до 45 кВт, я не стал разбираться, как именно. По буквам на модуле можно понять, что это такое, сколько фаз и т.д.

Так что гуглите, разбирайтесь. Ждём конкретных ответов.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 10:59   #14
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Весьма косвенно, очень зависит от производительности циркуляционников.

Правильно судить можно только по перепаду давления
Путаете Вы что-то. При неизменной циркуляции разность будет зависеть от теплоотдачи.
ну как сказать , простой пример засраных теплообменников фото с компа и самих пластин теплообменника
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:03   #15
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

фото 1) данные по теплообменнику гвс, 2) пластины гвс, 3) данные теплообменника отопления
разница по теплосъему уже видно
скорость теплоносителя по второму контуру гвс и отопления неизменна
после разбора и чистки пластин теплообменника гвс теплосъем нормализовался, выход с теплообменника по первому контуру был выше на 5-10 градусов выше чем на выходе с теплообменника по второму контуру
Изображения
Тип файла: jpg теплоузел.jpg (210.2 Кбайт, 32 просмотров)
Тип файла: jpg теплообменник.jpg (412.5 Кбайт, 38 просмотров)
Тип файла: jpg итп.jpg (480.9 Кбайт, 32 просмотров)
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:05   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
фото
Кто рисовал мнемосхему даже не парился о качестве своей работы))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:10   #17
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

так что имея оперативную информацию по температуре до и после теплообменника по первому и второму контуру можно понять на сколько засран теплообменник


Добавлено через 1 минуту


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кто рисовал мнемосхему даже не парился о качестве своей работы))
ну кто рисовал не знаю, но систему настраивали турки, сделано на базе контроллеров хоновелл
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:14   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
так что имея оперативную информацию по температуре до и после теплообменника по первому и второму контуру можно понять на сколько засран теплообменник
Для этого мнемосхемы и рисуются - чтобы опытный взгляд видел, что происходит. К этому ещё добавить исторический график, как перепады менялись со временем или математику расчёта мощности ТО, вообще волшебно будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:22   #19
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Для этого мнемосхемы и рисуются - чтобы опытный взгляд видел, что происходит. К этому ещё добавить исторический график, как перепады менялись со временем или математику расчёта мощности ТО, вообще волшебно будет.
согласен
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 11:43   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
бойлер больше 12 кВт установлено не менее 3х тэнов на 380в, объем по шильдику 500л, пара фото с объекта: шильдик бойлера и контроллера, но то что мощность больше 12 Квт это факт
Если там реально 12-15 кВт, то все ступени можно включать как одну через твердотелки. Всё равно инерционность достаточно велика. И даже ШИМ не особо нужен, достаточно порогового регулятора.

А разбили на ступени наверное для того, чтобы встроенные релюхи протащили нужные токи. Или там промежуточное что есть?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 13:01   #21
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Или там промежуточное что есть?
пускателя стоят примерно на 18-20 ампер
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 13:18   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 159
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
пускателя стоят примерно на 18-20 ампер
Тогда не понимаю. Зачем 12-15 кВт разбивать на ступени при таком объёме. Ну либо там 45 и это уже жирновато.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 15:09   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от odinochka78 Посмотреть сообщение
ну болванку в конструкторе недолго сдееть... только там нет бойлера....
Руки дошли до вчерашней болванки.

Примерно так с бойлером. heating 080223 tst.zip
Но в модифицированном конструкторе и с имитацией.

Дышит в первом приближении. Но катался с другими параметрами PID.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2023, 15:30   #24
odinochka78
Новичок
 
Регистрация: Nov 2017
Сообщения: 24
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: электрический бойлер в теплоузле

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Руки дошли до вчерашней болванки.

Примерно так с бойлером. Вложение 11348
Но в модифицированном конструкторе и с имитацией.

Дышит в первом приближении. Но катался с другими параметрами PID.
благодарствую, попробую разобраться что и как , ну и буду заказывать контроллер и модули расширения, надеюсь к лету закупят...


Добавлено через 3 минуты


Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тогда не понимаю. Зачем 12-15 кВт разбивать на ступени при таком объёме. Ну либо там 45 и это уже жирновато.
судя по заглушенным трубам там походу стоял второй бойлер но его убрали.... хотя все верещат что был только 1, а если было 2 то тогда по три ступени на бойлер получается...но кто его знает, когда я пришел в эту контору стоял один бойлер... а народу поменялось порядочно... за 11 лет 3 директор... один проработал 9 лет второй полтора года и сейчас нового поставили...
odinochka78 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024