По умолчанию Загрузка уставок из smart (решено)

Здравствуйте, о великие умы! Дело в том что я "пчеловод" в написании программ и я столкнулся с некой проблемой...
Мне необходимо вводить некую уставку в смарте и использовать ее в фбд,подскажите как мне это сделать
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (116.0 Кбайт, 215 просмотров)

Последний раз редактировалось Arsie, 26.04.2016 в 12:40
ma4etos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 15:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от ma4etos Посмотреть сообщение
Здравствуйте, о великие умы! Дело в том что я "пчеловод" в написании программ и я столкнулся с некой проблемой...
Мне необходимо вводить некую уставку в смарте и использовать ее в фбд,подскажите как мне это сделать
Судя по картинке, вы всё сделали правильно.

Правда иначе, чем правильно, сделать и невозможно))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2015, 15:57   #3
Niko_0808
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

1.jpg

Может это поможет.
Niko_0808 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 08:17   #4
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от Niko_0808 Посмотреть сообщение
Вложение 2721

Может это поможет.
так тоже правильно, но ИМХО как сделал автор темы более удобно
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 11:43   #5
ma4etos
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Господа разъясните пожалуйста. Та уставка(которую я прикрепил к сообщению), она уже должна быть забита в смарте? Просто у меня задача не просто выбрать нужную уставку, а иметь возможностью ее сначала ввести на контроллере(т.е.) как то сохранить,а затем, уже пользоваться в фбд...Сейчас при отладке я могу ее менять, но она ни как не сохраняется на экранчике контроллера ну и соответственно не меняется...Заранее благодарен, понимаю что просто где то туплю, но никак не пойму где...
ma4etos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:02   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от ma4etos Посмотреть сообщение
Господа разъясните пожалуйста. Та уставка(которую я прикрепил к сообщению), она уже должна быть забита в смарте? Просто у меня задача не просто выбрать нужную уставку, а иметь возможностью ее сначала ввести на контроллере(т.е.) как то сохранить,а затем, уже пользоваться в фбд...
В Смарте в меню Настройка Вы прописываете начальное значение для Уставка 0 и ограничения для значений.
А изменять на контроллере можете без проблем в созданном Вами меню Настройка. Значения сохраняются в памяти.

Не вижу проблем...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:20   #7
ma4etos
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не вижу проблем...
Проблема в том, что то как сделано сейчас, не работает. Не верите?загрузите проект и попробуйте в режиме отладыки... уставка введенная на панельке контроллера меняться не будет...
ma4etos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:45   #8
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от ma4etos Посмотреть сообщение
Проблема в том, что то как сделано сейчас, не работает. Не верите?загрузите проект и попробуйте в режиме отладыки... уставка введенная на панельке контроллера меняться не будет...
Ну вроде как у вас все правльно сделано. уставка должна сохраняться... А у вас модуль памяти в контролллере установлен? У вас журнал в 200 сообщений он не влезет в контроллер без модуля памяти.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:46   #9
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Untitled.png
Правда Пикселя нет - сконвертировал проект для 2Gi

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
А у вас модуль памяти в контролллере установлен? У вас журнал в 200 сообщений он не влезет в контроллер без модуля памяти.
А не тут ли проблема?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:48   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вложение 2722
Правда Пикселя нет - сконвертировал проект для 2Gi
для 2Gi Не нужен модуль памяти!
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 12:59   #11
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Согласен. Просто Вашего сообщения не увидел.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 13:03   #12
ma4etos
Новичок
 
Регистрация: Aug 2015
Сообщения: 6
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У вас журнал в 200 сообщений он не влезет в контроллер без модуля памяти.
Спасибо большое! Поставил 10 сообщений и все заработал. Модуля пока нет...А где посмотреть сколько памяти я использую...просто совсем неясно будет когда преодолею порог...
ma4etos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2015, 13:14   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от ma4etos Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Поставил 10 сообщений и все заработал. Модуля пока нет...А где посмотреть сколько памяти я использую...просто совсем неясно будет когда преодолею порог...
В системном меню контроллера посмотри
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.08.2015, 14:09   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка уставок из smart

Цитата:
Сообщение от ma4etos Посмотреть сообщение
Спасибо большое! Поставил 10 сообщений и все заработал. Модуля пока нет...А где посмотреть сколько памяти я использую...просто совсем неясно будет когда преодолею порог...
В системном меню контроллера, внизу окна лоджика и сам лоджик при загрузке программы сказал вам, что EEPROM у вас мало.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе