|
Песочница Удалённые с форума темы |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.03.2021, 18:09 | #1 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Добрый день! Необходимо подключить импульсные датчики расхода жидкости к счетным входам модуля расширения mc 0402. Датчики имеют питание от внешнего источника питания 5в и выдают сигнал - логическая 1- 5 в . Возможно ли подключение таких датчиков и если возможно, то как это правильно сделать? Спасибо.
|
01.03.2021, 19:08 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Нет. Сигнал должен быть выше 12В.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
Благодарность от: |
01.03.2021, 19:39 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
|
01.03.2021, 20:24 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Цитата:
|
|
06.03.2021, 16:59 | #5 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Другие датчики нашли с выходом 12в. Можете подсказать как настроить счетный вход на MC. Сделал как по инструкции, не работает. Хотя при подключении din7 в обычном режиме, импульсы фиксируются.
|
07.03.2021, 22:39 | #6 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
|
08.03.2021, 12:47 | #7 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Да тут вопрос пока не про датчики, я просто подаю напряжение 24 в на вход 7, если он будет в программе как обычный, то импульс виден, а если как счетный его использовать, то ничего не происходит.
|
08.03.2021, 17:15 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
ртфм?
Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:42 |
08.03.2021, 17:57 | #9 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Да. То есть при подаче импульса на 7 вход. din7 изменяется на 0, а CNTR(din7) импульсы не фиксируются. .
|
08.03.2021, 18:07 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Цитата:
на вход повесить перемычку или кнопку и пощелкать |
|
08.03.2021, 19:40 | #11 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Нет. Все равно не получается. У меня еще модуль MR-0120 подключен, там все нормально работает.
|
09.03.2021, 11:27 | #12 | |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Цитата:
Если будет повторяется - напишите сюда версию ПО контроллера и версию по SMlogix. __________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
|
10.03.2021, 00:04 | #13 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Обновил SMLogix, теперь и обычные дискретные входы не работают. У меня mc 0402 подключен к SMH 2g, там нет USB, как обновить его по?
|
10.03.2021, 00:18 | #14 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
ртфм наверное
|
10.03.2021, 01:16 | #15 |
Новичок
Регистрация: Mar 2021
Сообщения: 8
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
как там написано я давно сделал, что значит отформатировать?
|
10.03.2021, 01:37 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
видимо вот это...
Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:43 |
10.03.2021, 11:04 | #17 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2015
Сообщения: 566
Благодарил(а): 25 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
проверьте во вкладке устройства, у вас точно модификация МС 040 установлена? может 020?
Последний раз редактировалось Arsie, 29.10.2021 в 14:43 Причина: добавлен скрин |
10.03.2021, 11:40 | #18 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: SEGNETICS MC 0402 подключение импульсных датчиков
Процедура описана в РЭ
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |