По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Отключил опрос чтобы не мешать чистоте эксперимента.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2021, 22:54   #32
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
2. УСТАНОВИМ галочку УПРАВЛЕНИЕ ИЗ FBD при тех же настройках. У меня НЕ РАБОТАЕТ. А у вас как?
А оно строб на ^set просит, а иначе совсем не пашет.

091.png
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 11:08   #33
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я вам несколько постов назад предложил использовать lectus. Ему я больше доверяю, чем modbus poll. В нём же я увидел такую же картину, как и в матриксе.
Я тоже видел все датчики, но стабильно - только один.
Вы доверяете Lectus, я доверяю Modbus Poll. Но у нас не стоит вопрос выбора ПО, вопрос в том, что через одно ПО - работает, через другое (в данном случае, ПО матрикса) - не очень. Если бы МБпуле не работало, вопросов бы не было. Lectus никогда не переваривал, попозже попробую InSatовским ОРС помониторить, но сути проблемы это все равно не изменит.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 11:21   #34
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Вы доверяете Lectus, я доверяю Modbus Poll. Если бы МБпуле не работало
Лично у меня за 17 лет работы в техподдержке столько примеров, когда мбполл косячил, что я полученные в нём результаты не принимаю за достоверные.

Насколько я понял, Лектус показывает те же результаты, что и Матрикс. Значит ищите проблему в использовании бмполла. Возможно, вы его иначе настраиваете, возможно, отличается характер опроса устройства. Как только поймёте, в чём разница, перенесите настройки на Матрикс, проблема исчезнет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 12:41   #35
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Насколько я понял, Лектус показывает те же результаты, что и Матрикс.
Так проверьте уже на Матриксе.
2Gi читает без проблем все датчики. Без управления из FBD.

При чем тут Лектус, Modbus Poll? Я вообще ручками в терминалке проверять привык.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 14:07   #36
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Лично у меня за 17 лет работы в техподдержке столько примеров, когда мбполл косячил, что я полученные в нём результаты не принимаю за достоверные.

Насколько я понял, Лектус показывает те же результаты, что и Матрикс. Значит ищите проблему в использовании бмполла. Возможно, вы его иначе настраиваете, возможно, отличается характер опроса устройства. Как только поймёте, в чём разница, перенесите настройки на Матрикс, проблема исчезнет.
там разница, как минимум, в адресации, насколько я помню, смещение на единицу.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 14:46   #37
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
там разница, как минимум, в адресации, насколько я помню, смещение на единицу.
Блин, у автора конкретный вопрос.
Цитата:
вопрос в том, что через одно ПО - работает, через другое (в данном случае, ПО матрикса) - не очень.
Проверить - три минуты. Датчики читаются без проблем.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 14:51   #38
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Так проверьте уже на Матриксе.
2Gi читает без проблем все датчики. Без управления из FBD.

При чем тут Лектус, Modbus Poll? Я вообще ручками в терминалке проверять привык.
Так я же проверил. Результаты те же, что и в лектусе.

Мне интересно настройки шлюза взглянуть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:24   #39
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Так я же проверил. Результаты те же, что и в лектусе.
Мне интересно настройки шлюза взглянуть.
У меня читается другим контроллером без проблем.
При чем здесь настройки шлюза? Результаты Лектуса вообще не интересны.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 15:28   #40
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
У меня читается другим контроллером без проблем.
При чем здесь настройки шлюза? Результаты Лектуса вообще не интересны.
Не знаю, может привычка пнр. Но я вижу проблему и промежуточное звено. Если бы у меня это всё было перед глазами. Я бы для начала без шлюза через RS485 матрикса прочитал датчики.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 21:24   #41
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Я не знаю, как вам еще описать проблему, попробую показать.
Вот видео, в котором опрос идет через Modbus Poll. Работа - стабильна, ошибки - отсутствуют, данные - читаются.

Отключаю опрос через МБпулл, включаю матрикс.
Получаю такую херню, что включение/выключение одного из датчиков то влияет на другие, бывает что и не влияет. Бывает, один датчик отвалится, за ним отваливаются все остальные.
Думаю к утру еще одну фичу покажу, когда кол-во ошибок застыло на одном числе (2,3,4) и не меняется, показания тоже не меняются, т.е фактически опроса нет (на каком-либо из датчиков, было что на двух), но не на всех сразу и это 100% косяк матрикса, т.к. он является мастером, соответственно либо должны идти показания, либо расти ошибки (ждал минут 10, при времени перезапроса 60 сек).

Последний раз редактировалось Bigcrash, 24.11.2021 в 21:36
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.11.2021, 22:34   #42
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Получаю такую херню, что включение/выключение одного из датчиков то влияет на другие, бывает что и не влияет.
Ну отключить ничего кроме номера 1 Вы просто физически не можете. Со второго по пятый будут опрашиваться всегда пока они прописаны в слейвах. Даже если вы вообще уберете их с поляны.

Днем у меня к датчикам претензий не было.
tst.png

Где находятся шлюз и датчики по отношению к Вашему контроллеру и компьютеру?

P.S. Строб однако решил проблемку с управлением из FBD

Последний раз редактировалось ATS, 24.11.2021 в 22:53
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 08:55   #43
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
P.S. Строб однако решил проблемку с управлением из FBD
Cтроб действительно решил проблему, а это на самом деле не очевидно и не логично, когда заливаешь программу в ПЛК с определенными настройками, а потом, как оказалось, их еще и записывать отдельным стробом нужно.

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Ну отключить ничего кроме номера 1 Вы просто физически не можете. Со второго по пятый будут опрашиваться всегда пока они прописаны в слейвах. Даже если вы вообще уберете их с поляны.

Где находятся шлюз и датчики по отношению к Вашему контроллеру и компьютеру?
Данные датчики, к которым у вас есть доступ находятся на работе, но дома собрана такая же схема. В данный момент ПЛК и шлюз с датчиками разнесены по разным зданиям. Вечером на второй порт шлюза посажу домашние датчики.

Через MasterOPC у меня тоже проблем нет.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 11:01   #44
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Cтроб действительно решил проблему, а это на самом деле не очевидно и не логично, когда заливаешь программу в ПЛК с определенными настройками, а потом, как оказалось, их еще и записывать отдельным стробом нужно.
Это описано в справке.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 11:08   #45
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это описано в справке.
Да, есть такое, не доглядел.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 11:19   #46
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Да, есть такое, не доглядел.
Вот так, шажок за шажком, и разберёмся в ваших проблемах


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 13:59   #47
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Cтроб действительно решил проблему, а это на самом деле не очевидно и не логично
Тут как раз все очень логично.

Цитата:
Данные датчики, к которым у вас есть доступ находятся на работе, но дома собрана такая же схема.
Такие эксперименты лучше сначала делать в стабильной локалке. Без внешних адресов.

Цитата:
В данный момент ПЛК и шлюз с датчиками разнесены по разным зданиям. Вечером на второй порт шлюза посажу домашние датчики.
Разнесены это размытое понятие.

Цитата:
Через MasterOPC у меня тоже проблем нет.
Глянул сейчас - появились ошибки по переопросу. Видимо еще и контроллер туда долбится.

И контроллер кстати устанавливает больше чем одно TCP соединение со шлюзом в отличие от MasterOPC

Цитата:
у меня в этом проекте на одном из матриксов будет около 150 слейво
Эта задачка вызовет проблемы.

P.S. После ваших видео обнаружил что регистры датчиков с успехои читаются и как Holding
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 14:05   #48
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И контроллер кстати устанавливает больше чем одно TCP соединение со шлюзом в отличие от MasterOPC
2Gi устанавливает меньше соединений, чем Trim5/SMH4/Mtx. Кстати.

Походу вот она, проблема, сосредоточенная в шлюзе.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 14:34   #49
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
2Gi устанавливает меньше соединений, чем Trim5/SMH4/Mtx. Кстати.
Тоже об этом подумал. Пока еще не проверил.
Но тогда это проблема старшеньких.

Цитата:
Походу вот она, проблема, сосредоточенная в шлюзе.
Не в данном случае - он по паспорту восемь соединений тянет.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 14:35   #50
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не в данном случае - он по паспорту восемь соединений тянет.
Бьют-то по морде, а не по паспорту


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 14:35   #51
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Такие эксперименты лучше сначала делать в стабильной локалке. Без внешних адресов.

P.S. После ваших видео обнаружил что регистры датчиков с успехои читаются и как Holding
В локалке я изначально начал проводить эксперименты, там вообще полная беда. Мало того, что все читалось на раз через 5, еще и дети вносили в работу системы свои коррективы . Вчера приборы изолировал, сегодня подключу ))

Да кстати, холдинги так же как и IR читаются.


Добавлено через 2 минуты


Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Тоже об этом подумал. Но пока не проверил.


Не в данном случае - он по паспорту восемь соединений тянет.
Шлюз поддерживает мах 4 коннекта. Вы хотите сказать, этого мало, чтобы опросить 15 параметров?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 14:59   #52
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Шлюз поддерживает мах 4 коннекта. Вы хотите сказать, этого мало, чтобы опросить 15 параметров?
Как четыре? Вроде в доке 8 видел.

Точно восемь
Цитата:
Up to 8 simultaneous clients when act as TCP Server
Матрикс будет хотеть соединение на каждый слейв как недавно выяснилось.

А насколько часто Вам нужно обновлять данные?

Последний раз редактировалось ATS, 25.11.2021 в 15:16
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 20:54   #53
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Как четыре? Вроде в доке 8 видел.

Точно восемь

Матрикс будет хотеть соединение на каждый слейв как недавно выяснилось.

А насколько часто Вам нужно обновлять данные?
Точно, 8. Просто включил уже Moxa NPort5150, смотрю в экран... да не в тот... Там 4.
Насколько часто? Да хотя бы раз в 30 секунд более чем достаточно.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 21:13   #54
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Вот видео, где из локалки датчики вообще матрикс в упор не видит. И это явно косяк матрикса, помогите разобраться, как его исправить. Могу предоставить доступ и к этим датчикам, и к шлюзу.
Прикладываю скрин настройки шлюза.
По второму скрину вопрос, как при одинаковых настройках кол-во ошибок в разных блоках различается?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20211125_215215.jpg (361.8 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20211125_220609.jpg (483.7 Кбайт, 15 просмотров)
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.11.2021, 23:18   #55
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
Просто включил уже Moxa NPort5150, смотрю в экран...
Ну эта мокса вам не пригодится - она конвертировать не умеет.

Цитата:
Насколько часто? Да хотя бы раз в 30 секунд более чем достаточно.
Тогда стоит подумать о другом способе опроса.

Цитата:
Вот видео, где из локалки датчики вообще матрикс в упор не видит. И это явно косяк матрикса, помогите разобраться, как его исправить
Тут надо видеть все настройки. Матрикс тоже в сетке 192.168.0.0/24?
Странно что внешний IP он видит, а внутренний нет.

А вообще лучше начинать с одним слейвом, потом с двумя. А дальше можно пробовать все.

Цитата:
По второму скрину вопрос, как при одинаковых настройках кол-во ошибок в разных блоках различается?
Ошибки имеют право быть достаточно случайной величиной.

Последний раз редактировалось ATS, 25.11.2021 в 23:46
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 08:13   #56
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение

Ошибки имеют право быть достаточно случайной величиной.
Как по мне в протоколе и реализации этого протокола все должно быть чётко регламентировано. В любом МВ устройстве, есть такой параметр, как время ожидания ответа ((у)Тотв). Как я представляю обработку сигнала:
1. Посылается запрос на чтение/запись. Запускается таймер.
2. Если ответ (правильный) пришел за время < (у)Тотв, данные выдаются, таймер обнуляется, идет следующий по циклу запрос (и в блоке Slave(X) для сигнетиков тоже происходи обнуление).
3. Если время ответа > (у)Тотв, тогда появляется ошибка (и на выходе Slave(X)).
4. Следующий запрос.

По мне все достаточно чётко и однозначно. Если блоки недоступны, кол-во ошибок должно быть одинаковым при одинаковых настройках.

Можете пояснить, что значит "Ошибки имеют право быть достаточно случайной величиной". Протокол в этом плане как-то по другому работает?
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 11:17   #57
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Мне интересно настройки шлюза взглянуть.
До сих пор интересно.

Цитата:
Я бы для начала без шлюза через RS485 матрикса прочитал датчики.
И вот, соглашусь в ATS, что начинать нужно с одного датчика.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 11:25   #58
Bigcrash
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 199
Благодарил(а): 6 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
До сих пор интересно.
В посте 221 выкладывал.
Bigcrash вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 11:46   #59
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Bigcrash Посмотреть сообщение
В посте 221 выкладывал.
Это скриншот, хотелось бы вживую увидеть.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.11.2021, 12:22   #60
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Жизнь без Flash, Лоджик 3.34, тестирование, вопросы, пожелания

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Это скриншот, хотелось бы вживую увидеть.
Видно. USR-DR302
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:29.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024