Segnetics

Вернуться   Segnetics > База знаний > Библиотека макросов

Закрытая тема
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 09.01.2007, 16:46   #1
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Вентилятор и Жалюзи

Макросы обработки вентилятора и жалюзи для систем вентиляции. Макросы конструктора создаются на их базе. Обращу внимание, что вход PDS вентилятора и входы концевиков жалюзи инверсные: "ноль" на этих входах соответствует сработавшему датчику.
Вложения
Тип файла: msl Вентилятор_v1-1.msl (23.9 Кбайт, 2628 просмотров)
Тип файла: msl Жалюзи_v1-1.msl (36.5 Кбайт, 1900 просмотров)