|
Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
25.02.2016, 13:46 | #1 |
Новичок
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Контроллер для погодного регулирования!
Доброго времени суток, форумчане! Я в программировании пока что чайник. Начальство дало задание подобрать контроллер:
Технические характеристики контроллера: 1) Кол-во аналоговых входов (датчики температуры) – не менее 3 шт.; 2) Кол-во дискретных входов – не менее 3 шт.; 3) Кол-во дискретных выходов – не менее 6 шт. Программа: Программа должна осуществлять регулирование мощности котельной в соответствии с температурным графиком. Управление мощностью осуществляется программным ПИД-регулятором с помощью дискретных выходов: DI1 – разрешение работы котла №1; DI2 – малое горение котел №1; DI3 – большое горение котел №1; DI4 – разрешение работы котла №2; DI5 – малое горение котел №2; DI6 – большое горение котел №2. Программа отображает на дисплее температуры на подаче и обратке на выходе с котельной, температуру наружного воздуха, расчетную температуру в соответствии с заданным графиком. В настройках задаются параметры ПИД-регулятора, вносится температурный график. Суть вопроса: какой контроллер наиболее подойдет по соотношению требования-цена-качество. |
25.02.2016, 14:33 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
86 раз(а) в 67 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Можно сделать на Pixel2514 + MR800.
Но я бы взял таки SMH2G + MC0211-01 -- большой экран и удобная клавиатура рулит. |
25.02.2016, 21:16 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
__________________ Саня |
25.02.2016, 22:47 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 493
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Цитата:
http://forum.segnetics.com/showthrea...ight=%E8%F2%EF пост #6 На его основе можно сделать 100500 контурный ИТП |
|
26.02.2016, 07:59 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Интересно за что удалили мою рекомендацию? Неужели за упоминание (в том числе) и контроллеров НЕ Segnetics?
|
26.02.2016, 11:00 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
И за упоминание и за то, что 50% ваших упоминаний не потянут задачу заказчика, хотя она довольно-таки элементарна.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.02.2016, 12:23 | #7 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Цитата:
А так сможете поддерживать только температуру подачи по графику. Цитата:
А задачка далеко не элементарна. |
||
26.02.2016, 12:36 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Цитата:
1. просто делать продукт лучший в своей нише или хотя бы на уровне; 2. скрывать информацию о конкурентах и убеждать окружающих что их не существует. Люди, уверенные в себе, обычно выбирают первый вариант. Сам я с удовольствием пользуюсь Pixel, но не ощущаю развития продукта, а конкуренты на месте не стоят... Интересно какие конкретно "50%" не потянули бы задачу? |
|
26.02.2016, 12:56 | #9 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Задача управления котельной - не элементарна. Задача поставленная автором - элементарна.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.02.2016, 13:03 | #10 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Цитата:
То, что вы предлагали, по совокупности факторов составляет конкуренцию разве что SMH2010. А SMH2010 дешевле. Бескорпусной так сильно дешевле. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 26.02.2016 в 13:24 |
|
26.02.2016, 13:14 | #11 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
|
26.02.2016, 13:23 | #12 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Вот потому я предложения конкретных контроллеров и удалил. Человек что-то вбросил наугад, говоря о том, что это выполнит задачу, которая неизвестна нам полностью. Ещё и с ценами сравнил.
В итоге я получаю ситуацию: поисковик на поисковый запрос выдаст результат о том, что контроллеры Segnetics плохие и дорогие, а другие контроллеры хорошие и дешёвые. А что в итоге задача на "хороших и дешёвых" может быть невыполнима - поиск этого предположить не может. И при этом точно известно, что 2G+MC задачу автора выполнит в любом случае - хватит и вычислительных ресурсов и коммуникационных. Во что бы эта задача не развилась, я не могу придумать для котельной ту задачу АСУ, с которой не справится 2G. Но я запросто могу представить варианты конфигураций котельной, с которым предложенные starmos контроллеры не просто не справятся, а буквально подавятся ими. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.02.2016, 13:36 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Цитата:
|
|
26.02.2016, 13:48 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Цитата:
Хотя и SMH2010 переигрывает по возможностям, имея сравнимую цену. И имеет запас на расширение задачи. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
26.02.2016, 14:07 | #15 | |
Senior Member
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 775
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили:
65 раз(а) в 60 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
Цитата:
Читай внимательно самый первый пост. ... Я в программировании пока что чайник... В тоем варианте могут появится трудности в прошивке, здесь же выполнение задачи посильна и чайнику. Сам две недели назад заменил автоматику ЦТП (3-и контура), предыдущей более 20 лет (на контроллере мастер) хотя в работе ЦТП ничего не понимаю. __________________ Саня |
|
26.02.2016, 14:18 | #16 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
|
26.02.2016, 14:35 | #17 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 131
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
662 раз(а) в 606 сообщениях
|
Ответ: Контроллер для погодного регулирования!
По сравнению с теми он на пике прогресса
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |