Добрый день!

В сети "TRIM5" и 6 модулей "FMR".

Подскажите пожалуйста в чём может быть причина долгого (около 5-8 секунд) обновления данных из FMR?

Можно ли как-то повысить скорость обновления?

Во вложении структура сети, файл с конфигурацией в FMR конфигураторе, фото модулей.

Данные из всех модулей читаются корректно, но долго).

Спасибо!
Изображения
Тип файла: jpg Структура.jpg (161.8 Кбайт, 83 просмотров)
Тип файла: jpg Модули_в_шкафу.jpg (122.1 Кбайт, 78 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip 12082020_ул_д.zip (1.8 Кбайт, 22 просмотров)
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 06:11   #2
MidWay
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 долго читает данные из FMR

Ну наверное стоит начать с увеличения скорости
Изображения
Тип файла: png FMR.png (56.7 Кбайт, 132 просмотров)
MidWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 10:55   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 долго читает данные из FMR

просмотреть карту переменных, убрать все неиспользуемые группы, убрать неиспользуемые переменные, кол-во групп должно быть минимально. если групповой опрос не включен - включить обязательно
Изображения
Тип файла: png 2020-09-02 13-55-26 Карта памяти Slave.png (47.4 Кбайт, 65 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 11:04   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 долго читает данные из FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от asu_tech Посмотреть сообщение

Во вложении структура сети, файл с конфигурацией в FMR конфигураторе, фото модулей.
Проект Smlogix приложите?

Цитата:
Ну наверное стоит начать с увеличения скорости
Какая у вас версия конфигуратора? В последней версии этот конфиг у меня открылся со скоростью 115200.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 12:11   #5
MidWay
Новичок
 
Регистрация: Aug 2018
Сообщения: 25
Благодарил(а): 5 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 долго читает данные из FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Какая у вас версия конфигуратора? В последней версии этот конфиг у меня открылся со скоростью 115200.
вот
Изображения
Тип файла: png Ver.png (7.8 Кбайт, 3 просмотров)
MidWay вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 12:20   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 долго читает данные из FMR (решено)

Цитата:
Сообщение от MidWay Посмотреть сообщение
вот
скачайте актуальную версию и обновитесь.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 16:48   #7
asu_tech
Member
 
Регистрация: Aug 2019
Сообщения: 43
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 долго читает данные из FMR

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
просмотреть карту переменных, убрать все неиспользуемые группы, убрать неиспользуемые переменные, кол-во групп должно быть минимально. если групповой опрос не включен - включить обязательно

Добрый день. Благодарю за ответ. Удалил неиспользуемые переменные, групповой опрос включен по умолчанию.
К сожалению скорость обновления переменных та же.

Статус «решено» пока ставить рано
asu_tech вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2020, 17:28   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 337
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim 5 долго читает данные из FMR (решено)

Проект Smlogix приложите?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 05:56.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024