|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
21.08.2018, 15:46 | #1 |
Member
Регистрация: Aug 2016
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
ошибка базы данных, после перепрошивка ядра кирпич.
После добавления номеров через веб смконект произошла ошибка базы данных. Перезагрузка проекта в плк не помогла. После форматирования ПЛК через лоджик ПЛК превратился в кирпич и не получается залить новое ядро.
|
21.08.2018, 15:48 | #2 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ошибка базы данных, после перепрошивка ядра кирпич.
Вот. Что делать, если "кирпич".
__________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |
21.08.2018, 18:50 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 162
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: ошибка базы данных, после перепрошивка ядра кирпич.
кстати, у меня такая же фигня произошла с пихселем на объкте. пытался обновить проект и на ровном месте произошел сбой. пиксель отвечал на поиск, но проект в него не лился. см.прицеп.
решил форматировать и перезалить ядро. и вообще все потухло. пиксель перешел в режим когда он постоянно подымает 485 и чего-то ждёт. отвечать на поиск из лоджика перестал. пришлось лезть на 15м вверх и снимать его. на столе и форматирование и обновление ядра прошло как по маслу. второй пиксель на том же объекте попытался сыграть такую же шутку, но со второго раза все прошло как по маслу. лоджик 3,28,133 ядро пикселя 295е есть один момент - на 485м кроме пикселей висит трим который рулит ими как ПДУ. когда завалился первый пиксель 485й от трима был отключен, но только одним концом. во втором случае я уже полностью отстёгивал трим. могло это быть причиной? |
21.08.2018, 19:10 | #4 |
Уволен из Сегнетикс
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: ошибка базы данных, после перепрошивка ядра кирпич.
Любая помеха во время загрузки ядра приводит к неработоспособности контроллера. Нужно загружать ещё раз. Поэтому 15 метров на объекте - я бы даже не рискнул обновлять ядро пикселю.
То же касается и других контроллеров. Во время обновления ядра можно поиметь проблем. Но почти невозможно достичь (обычными методами) ситуации, чтобы контроллер не подлежал "софтовому" восстановлению. __________________ В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года. |