Программа не требует установки. Описание программы даётся при её старте.
Программу нужно запускать при выключенном фаерволе или сразу же добавить папку с ней в исключения, иначе антивирус замучает вопросами Программа пригодится тем, кто отлаживает удалённый контроллер на недоступном объекте. Одна только проблема - нажатия кнопок вам придётся эмулировать самостоятельно в FBD. Т.е. проекты со СМАрт управлению не поддадутся - для СМАрт эмулировать клавиатуру невозможно. Всё остальное понятно из картинки и из видео. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.01.2016 в 14:17 |
25.12.2015, 14:01 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi
Всё работает, сбоев вроде нет.
Я почти в восторге и почти перестал ходить к стенду. Есть просьбы 1. засунуть эту утилиту в лоджик. куданить окошко прицепить чтоб висело или сделать в этой утилите настройку/галку "поверх всех окон" чтоб можно было "жать кнопки" в проекте и наблюдать что происходит не переключаясь меж окнами 2. сделать свернутый режим - только экран и кнопка читать/цикл, без вывода инфы о соединении 3. добавить кнопку "вк/выкл связь" чтоб можно было переключаться меж контроллерами не перезапуская программу 4. хранить список ранее используемых паролей и IPшников в полях. это же вроде не трудно? ну и еще раз спасибо за утилиту! |
25.12.2015, 15:02 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi
Цитата:
1) нужно курочить лоджик, продумывать интерфейс, а сейчас 3.27 пилится вовсю, у программеров времени нет 2) перезалил версию, сделал позже это 3) по выкл связь нужно переинициализировать библиотеки, для упрощения забил на это, программу нужно закрыть/открыть 4) сделал сохранение последних данных с полей, форматирование поля host и звёздочки на пароле __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 25.12.2015 в 16:30 |
|
27.04.2016, 09:27 | #5 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi
Это штатная виндовая библиотека, которая должна была прилететь в центре обновлений после установке системы.
Msvcr100.dll — составная часть распространяемого пакета Visual C++ для Visual Studio 2010 (а если он уже установлен, зайдите в панель управления — программы и компоненты, удалите его и снова установите). Соответственно, если вам нужно скачать этот файл, то идти нужно не на сайт «все DLL бесплатно, загрузите и введите regsvr32 и т.д.», так как это может иметь неприятные последствия, а на сайт Microsoft и загружать там (а если он уже установлен, зайдите в панель управления — программы и компоненты, удалите его и снова установите). https://www.microsoft.com/ru-ru/down....aspx?id=14632 - x64 https://www.microsoft.com/ru-ru/down...s.aspx?id=5555 - x86 Советую установить все обновления перед началом работы с этим компьютером. Это заранее решит кучу проблем. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.05.2016, 12:21 | #8 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 024
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi
Это всё виндовые приколюхи, в которых виноват именно Микрософт, а не кто-то другой.
У вас установлена только 64-разрядная версия этой библиотеки, а нужна 32-разрядная. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
04.05.2016, 13:04 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 129
Благодарил(а): 239 раз(а)
Поблагодарили:
161 раз(а) в 153 сообщениях
|
Ответ: Удалённый рабочий стол (remote desktop) для SMH-2Gi
понял, пробую..
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Радиомодем для Segnetics SMH 2G(i) | Unrealee | Вопросы о SMH-2G(i) | 24 | 11.01.2017 11:47 |
Эмуляция кнопок в FBD | Alexsis | Вопросы о SMH-2G(i) | 5 | 04.07.2016 12:10 |
Проблемка "График реального времени" для 2Gi в версии 3.27 | ATS | SMArt | 2 | 02.02.2016 15:07 |
Использование USB-хаба | Varnak | Вопросы о SMH-2G(i) | 8 | 01.03.2013 12:20 |
ПО для SMH 2Gi | Semen | Вопросы о SMH-2G(i) | 3 | 11.10.2012 18:49 |