|
Форум Segnetics Территория общения |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
01.02.2020, 20:16 | #1 |
Новичок
Регистрация: Dec 2019
Сообщения: 4
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
как подключить контактор к аналоговому выходу
как подключить контактор первой ступени калорифера к аналоговому выходу?
вот собственно вопрос. думал поставить реле на 10В постоянки, а им уже управлять пускателем. по идее должно сработать, только в программе нужно подправить чтобы на граничном напряжении сработки реле не началось хлопаний туда-сюда. что думаете. |
01.02.2020, 21:58 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2018
Адрес: Tomsk
Сообщения: 431
Благодарил(а): 10 раз(а)
Поблагодарили:
4 раз(а) в 4 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Как вариант твердотельное реле подключить, а им в свою очередь управлять контактором. И снаббером его обязательно защитить.
|
02.02.2020, 12:39 | #3 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Цитата:
простое реле AI не потянет, 146% |
|
03.02.2020, 06:56 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
|
03.02.2020, 11:33 | #5 |
Сотрудник Сегнетикс
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 332
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
255 раз(а) в 251 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
А зачем и к какому аналоговому выходу?
__________________ Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию |
11.02.2020, 12:02 | #6 |
r/o
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 2 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Можно транзистор с реле поставить, а реле уже будет включать контактор.
Такие с опторазвязкой на алиэкспрессе продают. |
12.03.2020, 13:34 | #7 |
Новичок
Регистрация: Sep 2009
Сообщения: 20
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
|
12.03.2020, 16:49 | #8 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 737
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили:
13 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Первая ступень калорифера обычно ШИМ же. Контактором щелкать что ли? ТТР легко подключается.
|
13.03.2020, 08:00 | #9 |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Хотел уточнить по аналоговому выходу пикселя 1211. Не менялся ли ток нагрузки аналогового выхода?
Почему-то перестали работать твердотельные реле с него. Буквально вот в конце прошлого года подключал две ТТР на один выход, всё прекрасно управлялось. Сейчас лишь одну только тянет. Странно |
13.03.2020, 09:29 | #10 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Цитата:
А в документации заявлено 6 мА. Теперь понятно кто нарушает) |
|
13.03.2020, 09:32 | #11 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Цитата:
AO никогда даже одну SSR без перегруза на 10В не тянул. всегда приходилось ограничивать напряжение на уровне 5-6В |
|
13.03.2020, 10:08 | #12 | |
Senior Member
Регистрация: Nov 2017
Адрес: Новосибирск
Сообщения: 196
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
9 раз(а) в 9 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Цитата:
Уточню, под последовательным управлением вы такое имели ввиду? ao.jpg Соответственно даю на выход ao0 к примеру 6 вольт (ТТР работают от 3в) и смотрю на результат. ps Слева на схемке это блок питания. |
|
13.03.2020, 12:17 | #13 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 160
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили:
165 раз(а) в 157 сообщениях
|
Ответ: как подключить контактор к аналоговому выходу
Цитата:
|
|
Благодарность от: |