утащил на объект щиток c 2Gi и подключил со старым модемом, который до того использовал пару раз. на столе сперва проверил, все работает. при подключении на объекте в свойствах через смконфиг уровень сигнала показало 61%, отработало полсуток и связь пропала. пришлось передернуть питание. связь появилась, было все хорошо в течение полутора часов. затем связь стала надолго прерываться пока не пропала совсем. см.скриншот.

так вот, вопрос в чем - как обстоит дело со стабильностью связи у вашего модема? не особо хочется потратить 100евро и увидеть что все также...

обнаружил фбд-блок модем инфо, ранее не задумывался об этом, полагал что вопросы перезапуска д.б. решены как-то на более низком уровне, но судя по входам очистка и ресет эта задача отдана на откуп программистам лоджика.

дайте, плз, какой-нить пример как сделать корректный ребут модему если связи нет какое-то продолжительное время.


ну и еще вопрос до кучи, в магазинах есть свистки усб-вайфай, будут работать если включить на место модема? чисто теоретически..

p.s. кстате, в хелпах, в обоих, описан какой-то другой вариант MODEM STATUS.
Изображения
Тип файла: png 2018-07-13 18-05-15 Сводный график.png (127.6 Кбайт, 46 просмотров)
Тип файла: png 2018-07-13 18-09-32 Сводный график.png (149.3 Кбайт, 38 просмотров)


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 13.07.2018 в 15:37
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 15:27   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
так вот, вопрос в чем - как обстоит дело со стабильностью связи у вашего модема? не особо хочется потратить 100евро и увидеть что все также...
Наш модем на испытаниях отработал три недели подряд. Проверялось 5 экземпляров разом.

Свистки работать скорее всего не будут, если не представляются внешней сетевой картой. Но даже если и заработают, максимум это для обновления системы пригодится. Модбас висит на встроенном порту.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 15:38   #3
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Наш модем на испытаниях отработал три недели подряд. Проверялось 5 экземпляров разом.

Свистки работать скорее всего не будут, если не представляются внешней сетевой картой. Но даже если и заработают, максимум это для обновления системы пригодится. Модбас висит на встроенном порту.
в прошлом году похожий щиток почти месяц на объекте отработал без сбоев. с этим же модемом, но симка была другая.

т.е. смконнект через вайфай свисток работать точно не будет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 16:18   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
в прошлом году похожий щиток почти месяц на объекте отработал без сбоев. с этим же модемом, но симка была другая.
Что есть, то есть.



Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. смконнект через вайфай свисток работать точно не будет?
100%


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 16:27   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

ok.
а что насчет примера по ребуту модема при длительной потере связи?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 17:08   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ok.
а что насчет примера по ребуту модема при длительной потере связи?
Он выполняется автоматически, настраивается в смконфиге.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 17:46   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Он выполняется автоматически, настраивается в смконфиге.
ткините носом плз, я куда-то не туда смотрю чтоли..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 18:06   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ткините носом плз, я куда-то не туда смотрю чтоли..


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 18:15   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ткините носом плз, я куда-то не туда смотрю чтоли..
http://dl.segnetics.com/WebHelp/SMLogix/smcfg_modem.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.07.2018 в 18:25
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 18:37   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
ну, видимо у меня там стоит все по дефолту. usb и 60сек.
почему тогда связь не восстанавливается?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 18:38   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
ну, видимо у меня там стоит все по дефолту. usb и 60сек.
почему тогда связь не восстанавливается?
Потому что вашему модему 60 сек мало, наверное. Мож с софтом что, вы же старый используете. Мож модем ложно показывает, что данные бегают и поэтому контроллер его и не трогает. А подем тупо их запроксил или выдумывает что-то себе на уме.

Против этого уже есть специальный вход на блоке модема, там любой контроль можно сделать на верхнем уровне и самостоятельно дёргать модем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.

Последний раз редактировалось Arsie, 13.07.2018 в 18:49
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 18:57   #12
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Потому что вашему модему 60 сек мало, наверное. Мож с софтом что, вы же старый используете. Мож модем ложно показывает, что данные бегают и поэтому контроллер его и не трогает. А подем тупо их запроксил или выдумывает что-то себе на уме.

Против этого уже есть специальный вход на блоке модема, там любой контроль можно сделать на верхнем уровне и самостоятельно дёргать модем.
а ваш модем не выдумывает что-нибудь себе на ум?

вот про этот я блок как раз и спрашивал -
Цитата:
обнаружил фбд-блок модем инфо, ранее не задумывался об этом, полагал что вопросы перезапуска д.б. решены как-то на более низком уровне, но судя по входам очистка и ресет эта задача отдана на откуп программистам лоджика.

дайте, плз, какой-нить пример как сделать корректный ребут модему если связи нет какое-то продолжительное время.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 18:59   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
а ваш модем не выдумывает что-нибудь себе на ум?

вот про этот я блок как раз и спрашивал -


Тут даже рассказывать нечего Дёрнул вход блока в "1" - USB отключился. Дёрнул обратно в "0" - включился.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2018, 19:04   #14
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тут даже рассказывать нечего Дёрнул вход блока в "1" - USB отключился. Дёрнул обратно в "0" - включился.
это как раз понятно.
а как понять что смконект уже конкретно отвалился и пора дергать блок за хвост?
или не думать а тупо раз в час по таймеру?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 10:51   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
это как раз понятно.
а как понять что смконект уже конкретно отвалился и пора дергать блок за хвост?
или не думать а тупо раз в час по таймеру?
Проверять связь ровно также, как это проверяется по проводу. Нет связи - дёргаем. Ну либо тупо по таймеру.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 16:35   #16
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Проверять связь ровно также, как это проверяется по проводу. Нет связи - дёргаем. Ну либо тупо по таймеру.
какой из выходов говорит о том что связи нет?
в хелпе описаны совсем другие фбд-блоки!
Изображения
Тип файла: png 2018-07-16_19-32-24.png (38.6 Кбайт, 31 просмотров)
Тип файла: png 2018-07-16_19-35-02.png (52.5 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: png 2018-07-16_19-34-51.png (53.5 Кбайт, 17 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 17:08   #17
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
какой из выходов говорит о том что связи нет?
в хелпе описаны совсем другие фбд-блоки!
Тут суть такова, что ручное управление может потребоваться только если сам контроллер неправильно определяет потерю связи.

А смысл смотреть на блок, если контроллер не догадывается, что связи нет? Иначе бы контроллер сам перезапустил модем и, опять же, смысла смотреть на блок нет


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 18:11   #18
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Тут суть такова, что ручное управление может потребоваться только если сам контроллер неправильно определяет потерю связи.

А смысл смотреть на блок, если контроллер не догадывается, что связи нет? Иначе бы контроллер сам перезапустил модем и, опять же, смысла смотреть на блок нет
т.е. тупо увеличить время в смконфиге в 10раз и раз в час-два дергать за ресет модем-инфо?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 19:22   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
т.е. тупо увеличить время в смконфиге в 10раз и раз в час-два дергать за ресет модем-инфо?
На ноль скинуть, там вроде эта функция отключается. Хотя я не уверен))

Можно поставить 120 минут и раз в час дёргать за ресет. Но не просто дёргать, а дать команду и снять её через минуту.

Модему надо дать время "остыть".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 18:49   #20
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На ноль скинуть, там вроде эта функция отключается. Хотя я не уверен))

Можно поставить 120 минут и раз в час дёргать за ресет. Но не просто дёргать, а дать команду и снять её через минуту.

Модему надо дать время "остыть".
ну ок, а что будет если по такому соединению начать заливать проект, а тут ресет - беда или нет?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2018, 18:53   #21
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: про устойчивость и стабильность связи

Старый проект не удаляется, пока новый не загрузится и не откроется. Наверное, могут быть какие-нибудь исключения, но в целом - приборы защищены от потери связи во время загрузки проекта.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 15:15.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024