Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Контроллер 2Gi + модем ICM раньше работало все нормально, но после того как перезалил проект в контроллер начались проблемы:
1. Модем отправляет СМС в закодированном виде.
2. Модем не принимает СМС
3. Контроллер не может определить модем(ссылается на внутреннюю ошибку)
Контроллер обновил через автоматическое обновление ПО.
Изображения
Тип файла: jpg IMG_2557.jpg (468.0 Кбайт, 33 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2558.jpg (459.8 Кбайт, 24 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2559.jpg (445.3 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2560.jpg (444.9 Кбайт, 18 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2561.jpg (489.9 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2562.jpg (479.8 Кбайт, 20 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2563.jpg (475.6 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_2564.jpg (115.5 Кбайт, 21 просмотров)
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 18:15   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Добрый день. Помогите пожалуйста разобраться в чем проблема.
Контроллер 2Gi + модем ICM раньше работало все нормально, но после того как перезалил проект в контроллер начались проблемы:
1. Модем отправляет СМС в закодированном виде.
2. Модем не принимает СМС
3. Контроллер не может определить модем(ссылается на внутреннюю ошибку)
Контроллер обновил через автоматическое обновление ПО.
Какая версия лоджика раньше была?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 18:26   #3
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Какая версия лоджика раньше была?
Я не уверен, но если судить по фото раньше на экране контроллера 0.267.153
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 19:35   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Я не уверен, но если судить по фото раньше на экране контроллера 0.267.153
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/
Понизьте версию своего проекта до 3.28(сохранить как), скачайте лоджик 3.28.146, старый софт удалите, установите новый(фулл версию). Отформатируйте из под нее контроллер и загрузите проект.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 19:46   #5
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/
Понизьте версию своего проекта до 3.28(сохранить как), скачайте лоджик 3.28.146, старый софт удалите, установите новый(фулл версию). Отформатируйте из под нее контроллер и загрузите проект.
старый софт удалите, установите новый(фулл версию)-Я правильно понял: проект сохранить до 3.28, удалить с компа SMlogix, установить на компьютер 3.28.146 и отформатировать 2Gi и загрузить проект
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 20:54   #6
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Переустановил Logix на компе и отформатировал контроллер- смс вообще перестали ходить

Последний раз редактировалось Олег2503, 28.11.2019 в 21:21
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 21:19   #7
Олег2503
Новичок
 
Регистрация: Feb 2017
Сообщения: 13
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
https://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/
Понизьте версию своего проекта до 3.28(сохранить как), скачайте лоджик 3.28.146, старый софт удалите, установите новый(фулл версию). Отформатируйте из под нее контроллер и загрузите проект.
Спасибо большое. Все заработало. Но у меня остался вопрос, почему с новой версией перестали ходить смс?
Олег2503 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 21:53   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Все заработало. Но у меня остался вопрос, почему с новой версией перестали ходить смс?
Вопрос почему 146-я а не 170-я? И почему 3.30 в 2Gi_Kernel вообще старьё лежит.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2019, 23:51   #9
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Олег2503 Посмотреть сообщение
Спасибо большое. Все заработало. Но у меня остался вопрос, почему с новой версией перестали ходить смс?
Пока исследуем


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2019, 11:56   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вопрос почему 146-я а не 170-я? И почему 3.30 в 2Gi_Kernel вообще старьё лежит.
Можно было и 170-ю.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 14:52   #11
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Добрый день.
Такая же проблема, не могу разобраться. Помогите пожалуйста.

Задача отправить смс о выходе переменной за допустимый предел.

Сим регистрируется в сети (мегафон).

Изначально стоял свежий Лоджик и ПО обновлено до соответствующего. Ничего не работало, контроллер не видел модем.

Прочитал тему, снес Лоджик, поставил старый, обновил ПО. результата нет.

Прикладываю фото после того как была установлена старая версия.
Куда копать ?
Изображения
Тип файла: jpg 2fzz8hklWEA.jpg (95.6 Кбайт, 19 просмотров)
Тип файла: jpg wB9ksl2Z-nM.jpg (101.5 Кбайт, 22 просмотров)
Тип файла: jpg Ok7oIcG6jN0.jpg (68.4 Кбайт, 14 просмотров)
Тип файла: jpg KxUOAewBibM.jpg (211.9 Кбайт, 17 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок111.JPG (67.5 Кбайт, 18 просмотров)
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 14:54   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Прочитал тему, снес Лоджик, поставил старый, обновил ПО. результата нет.
Нужно не обновлять, а форматировать. Если переход на более старый, то перед этим полезно ещё сбросить пароль рута (или сбросить настройки) из системного меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2020, 18:12   #13
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Нужно не обновлять, а форматировать. Если переход на более старый, то перед этим полезно ещё сбросить пароль рута (или сбросить настройки) из системного меню.
Выполнил сброс пароля и отформатировал. Во вкладке "установленное ПО" контроллера ничего не поменялось.


Но возможно я не правильно форматирую...
Приложил 2 скриншота:
На 1-ом (где образ linux) если подключен USB и включен "режим программирования" то форматирование успешно проходит при настройках как на скриншоте (Ethernet).

На 2-ом (где deb-пакет) вообще ничего не происходит, ни обновление ни форматирование.

В диспетчере устройств вкладка устройства USB, контроллер определяется как: Freescale SemiConductor Inc - в режиме программирования, и ELMO GMAS - в режиме работы.

Также не выполняется BAT из РЭ и не определяется устройство как Jungo (Win 10).

Изображения
Тип файла: jpg Снимок333.JPG (71.3 Кбайт, 25 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок444.JPG (65.1 Кбайт, 18 просмотров)

Последний раз редактировалось exemption, 16.03.2020 в 18:28 Причина: скриншоты не приложил
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 09:17   #14
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Тут фото "Установленного ПО" если форматировать из свежего лоджика.

Также при входе во вкладку параметры модема, выдает ошибку.

Макрос ModemInfo дает единицу только на выходе ModemStatus все остальные нули.
Изображения
Тип файла: jpg 6ru7RFC826w.jpg (82.5 Кбайт, 15 просмотров)
Тип файла: jpg zNtWlHfY6v4.jpg (60.3 Кбайт, 13 просмотров)
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 10:57   #15
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Но возможно я не правильно форматирую...
Приложил 2 скриншота:
На 1-ом (где образ linux) если подключен USB и включен "режим программирования" то форматирование успешно проходит при настройках как на скриншоте (Ethernet).
Это - форматирование. Эзернет тут не при чём - внимательно прочтите надпись в окне.

Да, она путает, но у разработчиков своё видение ситуации. Поэтому "улыбаемся и машем" и принимаем как данность..



Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
В диспетчере устройств вкладка устройства USB, контроллер определяется как: Freescale SemiConductor Inc - в режиме программирования, и ELMO GMAS - в режиме работы.
В вашей системе на наш контроллер "садятся" левые драйверы. Нужно их удалить.

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 11:48   #16
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
В вашей системе на наш контроллер "садятся" левые драйверы. Нужно их удалить.
https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=2813
Говоря о ссылке... я так понял первый пункт относится к триму? поскольку связь у меня через езернет и так была... в режиме работы!

В брандмауэре я галки выставил.

После удаления драйверов я не выставил получается новые.. как указано в ссылке у меня на выбор такого драйвера не предоставляется...

И вообще вопрос какой драйвер именно удалить? в режиме программирования или работы ? (напомню с целыми дровами контроллер определяется как: Freescale SemiConductor Inc - в режиме программирования, и ELMO GMAS - в режиме работы)

После удаления обоих Лоджик выдал скрин 2

После удаления обоих драйверов компьютер определяет контроллер как "устройство с последовательным портом" в режиме работы.
В режиме программирования также freescale "скрин 3" тока уже с восклицательным знаком.
Изображения
Тип файла: jpg Снимок.JPG (52.9 Кбайт, 10 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок1.JPG (28.0 Кбайт, 13 просмотров)
Тип файла: jpg Снимок 3.JPG (104.3 Кбайт, 9 просмотров)
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 12:27   #17
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Это то, что поставилось с версии 28.170, но все равно выдает ошибку...
Изображения
Тип файла: jpg 0lD8iWRH20s.jpg (100.0 Кбайт, 8 просмотров)
Тип файла: jpg 105ZKMPJr5M.jpg (81.9 Кбайт, 8 просмотров)
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:10   #18
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Если так можно, то я бы подъехал к вам с железом и ноутбуком...
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:11   #19
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Если так можно, то я бы подъехал к вам с железом и ноутбуком...
Свяжитесь с нашими манагерами, лучше по телефонам.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:17   #20
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Свяжитесь с нашими манагерами, лучше по телефонам.
+7(812)564-50-01 сюда ? они не отвечают(((
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:19   #21
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
+7(812)564-50-01 сюда ? они не отвечают(((
Попробуйте еще раз.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:31   #22
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

если купили прибор напрямую у нас можно менеджеру звонить или подъехать к нему "Только начал осваивать вашу продукцию"

если у перекупов то за обучением обращайтесь в организацию где купили
либо воспользуйтесь техподдержкой через email support#segnetics.com с ними по почте и договаривайтесь примут или нет они вас













.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 30.04.2020 в 23:05
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 14:59   #23
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
если купили прибор напрямую у нас можно менеджеру звонить или подъехать к нему

если у перекупов то за обучением обращайтесь в организацию где купили
либо воспользуйтесь техподдержкой через email support#segnetics.com с ними по почте и договаривайтесь примут или нет они вас
Меня интересует не обучение, а решение проблемы с установкой связи контроллер-модем. Готов компенсировать потраченное вами время.
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 15:07   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Меня интересует не обучение, а решение проблемы с установкой связи контроллер-модем. Готов компенсировать потраченное вами время.
По факту я уверен на 99%, что проблема кроется в вашем ноутбуке, точнее в его операционке.

Если есть возможность, переустановите систему начисто, скорее всего это решит ваши проблемы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 15:54   #25
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Меня интересует не обучение, а решение проблемы с установкой связи контроллер-модем. Готов компенсировать потраченное вами время.
решение проблем через email support и форум.
попробуйте пока так

если надо по телефону или лично в офисе (для упрощения назвал обучение) у нас услуги такой платной нет.

p.s.но вы всегда можете купить еще один контроллер напрямую и приехать "Только начал осваивать вашу продукцию"



.

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 30.04.2020 в 23:06
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 16:50   #26
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Установил smlogic на другой ноут без интернета, с флешки версию 170, но тоже винда 10. Определяется устройство как последовательный ком в режиме работы, в режиме программирования freescale. Драйвера как будто нет или не установился... На выбор драйвера со словами линукс нет. Там точно драйвер зашит? Его можно отдельно поставить?
И ещё раз хочу уточнить форматирование в лоджик идёт только из вкладки Linux. Из вкладки Deb вообще не видит контроллер. Это нормально?
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 16:59   #27
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Установил smlogic на другой ноут без интернета, с флешки версию 170, но тоже винда 10. Определяется устройство как последовательный ком в режиме работы, в режиме программирования аналогично. Драйвера как будто нет или не установился... На выбор драйвера со словами линукс нет. Там точно драйвер зашит? Его можно отдельно поставить?
Драйверы устанавливаются при установке полной версии Лоджика. Похоже вам нужно разобраться с антивирусом.


Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
И ещё раз хочу уточнить форматирование в лоджик идёт только из вкладки Linux. Из вкладки Deb вообще не видит контроллер. Это нормально?
Форматирование - это Linux. С остальным будем разбираться, когда заработают драйверы.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2020, 17:25   #28
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Фопщем не дрова... Приношу извинения если как то вас дезинифмировал.
Вставил симку мтс. Всё заработало.
Начал разбираться с мегафоном. Убрал Логин и пароль (по умолчанию root root) в окне модем все заработало.
Однако ошибка во вкладке параметры модема сохраняется
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2020, 19:55   #29
exemption
Новичок
 
Регистрация: Mar 2020
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Еще такая тема. Может пригодится кому-то.
Создал проект, потестил, смс, уходят.
Далее отредактировал проект, разрушил связи с блоками MEM (они являются у меня командой на отправку смс), и вновь собрал проект.. смс перестали уходить (судя по блоку modem info), однако смс команды выполнялись.
Ну и решилось это дело тем, что я просто заново перебил все оповещения в smconfig. Все заработало.
exemption вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2020, 11:13   #30
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2Gi+ICM проблема с смс

Цитата:
Сообщение от exemption Посмотреть сообщение
Еще такая тема. Может пригодится кому-то.
Создал проект, потестил, смс, уходят.
Далее отредактировал проект, разрушил связи с блоками MEM (они являются у меня командой на отправку смс), и вновь собрал проект.. смс перестали уходить (судя по блоку modem info), однако смс команды выполнялись.
Ну и решилось это дело тем, что я просто заново перебил все оповещения в smconfig. Все заработало.
Из вашего текста у меня сложилось впечатление, что так и должно быть, ошибки пока не вижу. Вы оторвали связь, переменная стала обезличенной.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024