Подскажите как быть? В конструкторе для ИТП сгенерировал базовый проект для SMH4, который планировалось "допилить" под конфигурацию нашей системы. В частности в конструкторе почему то дренажный насос только один, нет спарки и управление только по двум электродам, аварийных нижнего и верхнего нет. Поэтому мой пытливый ум предположил, что если сделать доп контур со спаренными насосами и к нему притянуть сигнал включения дренажного насоса, то как раз получится то что надо. При этом в базовой программе почему то, готовность насосов АВТО, только по дискретному входу, из меню ты их не можешь поставить в готовность. Всё это можно было бы исправить небольшими изменениями в программе, но почему то, макрос основного экрана не редактируется, в скобках написано (просмотр), и всё что в него вложено не редактируется. Но с остальными блоками проблем нет! Вот и вопрос зачем это надо и как теперь с этим бороться? Как отредактировать меню и пр. "малой кровью"? |
07.12.2020, 12:57 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
У меня только один вопрос. При чём тут основной экран?
Вы делаете КНС? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
08.12.2020, 21:21 | #3 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
И хочется как то сделать по уму... |
|
09.12.2020, 06:54 | #4 |
Senior Member
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили:
14 раз(а) в 13 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
|
09.12.2020, 11:05 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Два спаренных - это всего 4 насоса или вы таким образом назвали обычную спарку из двух насосов? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
09.12.2020, 16:59 | #6 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
В ёмкости два насоса, можно назвати их спаренными или как угодно, основной и резервный с ротацией. И там же 4 электрода два рабочих два аварийных. Это паровое ИТП, из сети идёт пар 150градусов, который потом течёт в коденсатоприёмник. Три контура, два отопления и один ГВС. Первое, что приходит в голову взять добавить ещё один четвёртый контур со спаренными насосами без регулирования и завести в него сигнал включения от одиночного дренажного насоса и будет счастье. Но при этом меню и визуализацию надо подредактировать.... Я и не пойму в чём проблема подредактировать ручками меню и визуализацию? Зачем столько писать, если проблема очевидна? Либо просто добавьте в конструктор возможность управлять спаркой дренажных насосов и желательно с четырьмя электродами, что бы было два сигнальных на верхний и нижний уровень. Всё, ничего больше нам не надо. |
|
09.12.2020, 17:04 | #7 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Спаренные насосы. Наглядно. Для русских людей. Из гугла.
У вас просто два насоса. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
09.12.2020, 17:08 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Редактируйте, кто ж вам мешает. Всё доступно и возможно, на форуме давно уже показано как. В макрос главного экрана для этого залезать не нужно. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 09.12.2020 в 17:19 |
|
09.12.2020, 18:51 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 865
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
87 раз(а) в 68 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
|
10.12.2020, 00:56 | #10 | |||
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Я вообще не понял в чём секретность этого блока? К чему эти сложности на ровном месте? Добавлено через 1 минуту Цитата:
Добавлено через 3 минуты Цитата:
Зачем за этим ходить на форум если всё очевидно мне не понятно? |
|||
10.12.2020, 01:32 | #11 | ||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Открытого кода никто не обещал. Меню вообще без проблем правится. Цитата:
Экзотика - ручками. |
||
10.12.2020, 11:57 | #12 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Спаренные насосы недопустимо запускать одновременно. Ваши же два насоса, судя по количеству электродов, расчётно могут быть запущены одновременно и технически это допустимо. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.12.2020, 13:43 | #13 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Тут точно русским все владеют? Пишу ещё раз, два насоса, один основной, другой резервный и всё это с ротацией. То есть в один момент времени работает только один насос, если какой то перестаёт работать, то включается резервный. Далее четыре электрода, два рабочих и два сигнальных это значит, что два рабочих электрода нижний и верхним по которым включает и выключается насос, а два сигнальных это нижний для защиты от сухого хода и верхний это перелив. Что кто то первый раз про такое слышит? И я не пойму в чём проблема в конструкторе либо спарку с четырьмя электродами сделать для дренажного насоса. Либо при конфигурации какого то контура выбрать два насоса к примеру подпиточных и управление ими по электродам. В конструкторе можно выбрать только контур регулирования по температуре с насосами, просто управление насосами по электродам не выбирается! |
|
10.12.2020, 13:52 | #14 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Если вы чётко знаете, что вам нужно делать, вы без труда приспособите один из контуров работать по описываемой вами логике. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2020 в 14:14 |
|
10.12.2020, 14:19 | #15 | |||
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 794
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили:
194 раз(а) в 190 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Пользуйтесь - в чем проблема? Цитата:
Добавить нужные дополнительные уровни в макрос дренажного насоса вообще простейшая задача. Цитата:
P.S. За это время уже можно было все доработать. |
|||
10.12.2020, 21:21 | #16 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Вижу вроде нормально. Написано С датчиками уровня |
|
10.12.2020, 21:23 | #17 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Я спросил как меню и картинки отредактировать и к чему такой уровень секретности? |
|
10.12.2020, 22:01 | #18 |
Senior Member
Регистрация: Jul 2009
Сообщения: 250
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
|
10.12.2020, 22:21 | #19 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
15 раз(а) в 12 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Купил машину (ПЛК), к ней в комплекте халявный домкрат (Конструктор).
Нравится - пользуешь, нет - покупаешь тот домкрат, который нравится(пишешь свою программу/часть программы). Какие претензии к производителю авто? |
10.12.2020, 23:52 | #20 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Вы не знаете, чем подпитка отличается от дренажа?
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
11.12.2020, 12:25 | #21 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Не знаю в чём проблема сделать универсальную универсальность?
Добавлено через 2 минуты В чём собственность? он открытый для просмотра, бери перерисовывай. Для чего его весь закрывать для редактирования? Ну бред полный. Добавлено через 4 минуты Цитата:
Я на Carel быстрей напишу. |
|
11.12.2020, 12:41 | #22 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Как вы собирались "всё перерисовывать" не имея оборудования на руках? __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.12.2020, 22:58 | #23 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
10 лет назад я писал проги для SMH2010 Что тут у вас за 10 лет поменялось? Первое впечатление, что стало больше флуда... Добавлено через 3 минуты Меня вообщем то как то больше заинтересовала возможность подключения VNC |
|
14.12.2020, 13:16 | #24 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Значит вы полностью понимаете, что написать можно любой алгоритм. Т.е. "вещь" - сам контроллер, без проблем применим.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
14.12.2020, 19:36 | #25 |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Если кто то так и не понял, то повторяю, что вопрос был про визуальную часть.
|
14.12.2020, 20:34 | #26 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
15.12.2020, 18:54 | #27 | |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Но должен вас разочаровать, какой то определённой темы где бы обсуждалось редактирование меню или основного экране нет! И мне так никто внятного ответа не дал - в чём состоит секретность блокировки редактирования основного экрана? |
|
15.12.2020, 19:20 | #28 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Я тоже ценю вас за вопросы ради вопросов
Цитата:
https://forum.segnetics.com/showpost...71&postcount=7 https://forum.segnetics.com/showpost...4&postcount=20 https://forum.segnetics.com/showthre...FD%EA%F0%E0%ED Там далее ещё куча полезного, но это основное. А теперь я набрал в поиске "Основной экран": https://forum.segnetics.com/showthre...FD%EA%F0%E0%ED Также способ изменения абсолютно любой выводимой информации без редактирования проистекает из справки: https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...reen_group.htm Вот прямо в начале на голубом фоне. Не хочу давать глупых ответов, поэтому ничего не пишу. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
17.01.2021, 22:49 | #29 |
Banned
Регистрация: Dec 2020
Сообщения: 14
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Тема так и осталась не раскрыта.
Поэтому решил снова вернуться к "нашим баранам". Поскольку попробовал загрузить проект в SMH4 и на главном экране есть то что мне не нужно, поэтому спрашиваю. - Как с главного экрана удалить раздел ТС? Потому, что он мне там не нужен, совсем не нужен. - Как раздел ХВС переименовать в ДРЕНАЖ? |
18.01.2021, 11:16 | #30 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 180
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: I need HELP!!! Блок ОСНОВНОЙ ЭКРАН не доступен для редактирования...
Цитата:
Ответ есть по ссылкам в предыдущем сообщении. Давайте разберём, что конкретно вы попробовали и почему у вас не получилось желаемое. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|