|
Вопросы о Matrix Работа и применение контроллеров Matrix. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
|
26.03.2020, 14:02 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Напряжение Matrix и FMR
Добрый день.
Шкафы постоянного тока с напряжением 48VDC. Насколько стабильно будут работать Matrix и FMR при таком напряжении? В руководстве написано что питание максимальное 48VDC. И хотелось бы узнать как будут работать дискретные входы на Matrix и FMR на напряжении 48VDC. В руководстве написано 60В. но не указан род тока. И если дискретные входы будут работать, то я правильно понимаю, что логическая единица будет при напряжении больше 13.5В , а при напряжении менее 9.5В будет логический ноль? |
26.03.2020, 15:27 | #2 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Напряжение Matrix и FMR
Вы же планируете использовать контроллеры с полностью выбранным запасом на всякие шероховатости и проблемки. Это значит, что (утрируя) начиная с 48.1VDC начнут срабатывать защитные цепи входов и питания. Т.е. никакой надёжной работы вы от системы не добьётесь. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2020, 15:56 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Напряжение Matrix и FMR
Arsie, спасибо.
На питание контроллера можно будет использовать DC-DC преобразователь. 48VDC в 24VDC. А как стабильно будут работать дискретные входы с напряжением 48VDC? |
26.03.2020, 16:11 | #4 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Напряжение Matrix и FMR
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2020, 18:00 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Напряжение Matrix и FMR
Спасибо большое.
|
26.03.2020, 18:09 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 020
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
655 раз(а) в 599 сообщениях
|
Ответ: Напряжение Matrix и FMR
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
26.03.2020, 18:51 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jan 2015
Сообщения: 116
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили:
2 раз(а) в 1 сообщении
|
Ответ: Напряжение Matrix и FMR
Принято. Arsie премного благодарен.
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема при подключении FMR к Matrix (нет проблемы) | kulepov | Вопросы о Matrix | 14 | 26.04.2020 16:38 |
Модуль FMR COM2 в роли мастера (нет решения) | sa104 | Связь с внешним миром | 8 | 17.04.2020 14:51 |
Литиевые батарейки | Arsie | Библиотека | 0 | 21.08.2013 14:24 |