|
Вопросы о SMH2010 Работа и применение контроллеров SMH2010A, SMH2010B и SMH2010C. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
07.07.2021, 19:16 | #31 |
Senior Member
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили:
1 раз в 1 сообщении
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Спасибо! Завтра будем проверять.
Добавлено через 20 минут Скажите, могут ли быть другие причины? Перед тем, как появилась эта ошибка на станке вышел из строя аналоговый датчик (4-20мА, подключен ко входу AIN0 с сопротивлением 120Ом - всё по инструкции). Прислал им новый проверенный датчик. После подключения датчика стала появляться эта ошибка. И новый датчик тоже не работает. Вероятнее всего, эти два обстоятельства как-то связаны. Гарантировать корректность соединений не могу, ибо местные умельцы оказались сами-с-усами: отключили старый датчик, подключили новый, "всё, как было по схеме", а теперь кричат "оно не работает". |
08.07.2021, 10:40 | #32 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 112
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Неисправность Logix InstrErr Code - 0x2A01
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|