Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Pixel

Вопросы о Pixel Раздел специально по темам работы и применения контроллеров Pixel - 12xx и Pixel - 25xx

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 12.09.2012, 14:39   #1
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию небольшая проблема с землёй в щите

Монтажники на объекте выявили один интересный момент с модулем МС.... Пока что я там не был и все это со слов одного грамотного киповца.
Контроллер SMH2G+модуль МС+ МР120+МР800+мр800+МР810+МР061. Управляют индивидуальным тепловым пунктом. К модулю МС подключено 8 аналоговых датчиков. 6 датчиков с сигналом PT1000 и 2 датчика с сигналом 4-20 мА (датчики давления). Когда подключены 6 датчкиов температуры и 1 датчик давления - показания датчиков температуры одни, как только подключают второй датчик давления - пкоазания датчиков меняются на 1 градус (всех датчиков). Так и должно быть? (причем оба датчика давления показывают более-менее адекватные значения).
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Max2114
Монтажники на объекте выявили один интересный момент с модулем МС.... Пока что я там не был и все это со слов одного грамотного киповца.
Контроллер SMH2G+модуль МС+ МР120+МР800+мр800+МР810+МР061. Управляют индивидуальным тепловым пунктом. К модулю МС подключено 8 аналоговых датчиков. 6 датчиков с сигналом PT1000 и 2 датчика с сигналом 4-20 мА (датчики давления). Когда подключены 6 датчкиов температуры и 1 датчик давления - показания датчиков температуры одни, как только подключают второй датчик давления - пкоазания датчиков меняются на 1 градус (всех датчиков). Так и должно быть? (причем оба датчика давления показывают более-менее адекватные значения).
И внимание обычный мой вопрос - где монтажная схема? Температура небось в плюс прыгает?

Ставлю ящик пива, что дело в косоруком проектировщике или косоруких монтажниках


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:22   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Arsie
И внимание обычный мой вопрос - где монтажная схема? Температура небось в плюс прыгает?

Ставлю ящик пива, что дело в косоруком проектировщике или косоруких монтажниках
Во вложенном файле принципиальная схема подключения датчиков. Провод номер 2 - плюс источника питания, провод номер 4 - минус. Источник питания - блок питания Mean Well DR-60-24 (24 VDC). Показания датчиков "прыгают" в минус. Некоторый датчики на один градус некоторые на два.
Вложения
Тип файла: pdf приципиальная схема.pdf (28.7 Кбайт, 183 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:33   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Max2114
Во вложенном файле принципиальная схема подключения датчиков. Провод номер 2 - плюс источника питания, провод номер 4 - минус. Источник питания - блок питания Mean Well DR-60-24 (24 VDC). Показания датчиков "прыгают" в минус. Некоторый датчики на один градус некоторые на два.
Принципиальная схема неинтересна. Нужна монтажная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:35   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Arsie
Принципиальная схема неинтересна. Нужна монтажная.
что Вы имеете в виду подд словом монтажная? Подключение датчиков к клеммам шкафа? Она логично вытекает из принципиальной схемы... Вот схема внешних подключений...
Вложения
Тип файла: pdf Внешние подключенияl.pdf (42.9 Кбайт, 144 просмотров)
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:48   #6
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Max2114
что Вы имеете в виду подд словом монтажная? Подключение датчиков к клеммам шкафа? Она логично вытекает из принципиальной схемы... Вот схема внешних подключений...
монтажная - это как конкретно лежат провода.
короче, ищите общий конец всех дачтиков, по которому ток от ДД херачит


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 15:56   #7
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от LordN
монтажная - это как конкретно лежат провода.
короче, ищите общий конец всех дачтиков, по которому ток от ДД херачит
Что значит как конкретно лежат? У меня есть схема внешних подключений, есть кабельные трассы, но там не разрисовано в 3D как кокретно проходит каждый провод в коробе. А общие провод - только аналоговая земля (клемма AGND) ну и еще заземление экрана кабелей.
ЗЫ легко сказать "ищите" - был бы я на объекте а он за 2500 км... и буду там через месяц или два...
ЗЗЫ можно конечно заставить монтажника взять еще один провод, вытащить датчик и подключить его вместо того, что уже проложен на объекте, и посмотреть как будут себя вести показания... но это уже завтра...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 16:18   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Max2114
А общие провод - только аналоговая земля (клемма AGND)
Очень опасная фраза, если соответствует действительности



Цитата:
Сообщение от Max2114
ЗЗЫ можно конечно заставить монтажника взять еще один провод, вытащить датчик и подключить его вместо того, что уже проложен на объекте, и посмотреть как будут себя вести показания...
Точно!


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.09.2012, 20:59   #9
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Arsie
Очень опасная фраза, если соответствует действительности





Точно!
анналогично


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 07:31   #10
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Arsie
Очень опасная фраза, если соответствует действительности





Точно!
1. Подключено все так, как нарисовано в принципиальной схеме.
2. Отправлю сегодня киповца экспериментировать - о результатах напишу тут
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.09.2012, 09:03   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Max2114
2. Отправлю сегодня киповца экспериментировать - о результатах напишу тут
Сегодня монтажники заняты. Попробуют только завтра. Кстати, для интереса пробовали отцеплять другой второй датчик давления, на показания это не влияет. Значит скорее всего проблема в первом датчике.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.10.2012, 21:53   #12
COSM
Новичок
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 15
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с землёй в щите

какие результаты очень интересно, появился такой же баг, но это явно в монтаже, проблема...
COSM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2012, 10:18   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с землёй в щите

Цитата:
Сообщение от COSM
какие результаты очень интересно, появился такой же баг, но это явно в монтаже, проблема...
К сожалению, проблему так и не выявили. Вернее и не пытались - скорее всего когда я приеду на объект буду сам выяснять. Монтажники были загружены до самого своего отъезда и так и не пробовали "пробросить" провод на "глючный" датчик отедельной линией... и заменить датчик также не пробовали.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.02.2013, 12:39   #14
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: небольшая проблема с модулем МС

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И внимание обычный мой вопрос - где монтажная схема? Температура небось в плюс прыгает?

Ставлю ящик пива, что дело в косоруком проектировщике или косоруких монтажниках
Кстати, я выяснил причину проблемы (в моем конкретном случае)...
А причина в "косоруком" сборщике щита управления Он посадил сигнал от датчика (4-20 мА) не на клемму AIN а на клемму EXC.... и подключение туда датчика "сбивало" показания остальных датчиков.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:58.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024