Сгенерировал проект для Сегнетикса в SMConstructor v.1.60 (сборка 2) - только из одного вентилятора и заслонки наружного воздуха. Без нагревателя и охладителя.



Загрузил в Пиксель и подключил к Триму с Пультом. В результате получаю такую картинку на экране:



С удивительной заслонкой рециркуляции посередине экрана, и не менее удивительными нагревателем и охладителем!

Пробовал создавать в любых конфигурациях оборудования - естественно, везде без рециркуляции - она все равно на всех мнемосхемах в центре экрана торчит! Пульт от 16-дек-2020.

Как убрать? Или теперь приточки без рециркуляции по закону запрещены?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 21:55   #2
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Сгенерировал проект для Сегнетикса в SMConstructor v.1.60 (сборка 2) - только из одного вентилятора и заслонки наружного воздуха. Без нагревателя и охладителя.



Загрузил в Пиксель и подключил к Триму с Пультом. В результате получаю такую картинку на экране:



С удивительной заслонкой рециркуляции посередине экрана, и не менее удивительными нагревателем и охладителем!

Пробовал создавать в любых конфигурациях оборудования - естественно, везде без рециркуляции - она все равно на всех мнемосхемах в центре экрана торчит! Пульт от 16-дек-2020.

Как убрать? Или теперь приточки без рециркуляции по закону запрещены?
Я сталкивался с похожей проблемой.
Конструктор не правильно создает проект.
Лечится полной переустановкой и лоджика и конструктора (предварительно удалив и подчистив каталоги) (спасибо windows 10).


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.02.2021, 22:29   #3
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от monstr696 Посмотреть сообщение
Я сталкивался с похожей проблемой.
Конструктор не правильно создает проект.
Лечится полной переустановкой и лоджика и конструктора (предварительно удалив и подчистив каталоги) (спасибо windows 10).
Я начинал подумывать об этом - грязные каталоги. Непонятно откуда только - с неделю назад конструктор по новому в чистый каталог переустанавливал. Ну, и - правда на uninstal'енный без чистки каталога лоджик, более старую версию поставил... Если только это.

Завтра еще что техподдержка по этому поводу думает послушаю - а то лень на авось.
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.02.2021, 11:01   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Я начинал подумывать об этом - грязные каталоги. Непонятно откуда только - с неделю назад конструктор по новому в чистый каталог переустанавливал. Ну, и - правда на uninstal'енный без чистки каталога лоджик, более старую версию поставил... Если только это.

Завтра еще что техподдержка по этому поводу думает послушаю - а то лень на авось.
1) Переустанавливаете Лоджик

2) Переустанавливаете Конструктор

если не помогает

3) Добавляете папки Лоджика и Конструктора в исключения антивируса и повторяете первые два пункта


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 14:20   #5
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

v. 3.33 не рисковать пока? Она с конструкторами и пультами задумано работать?

Какая последняя гарантированно стабильная для переустановки?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 14:22   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
v. 3.33 не рисковать пока? Она с конструкторами и пультами задумано работать?

Какая последняя гарантированно стабильная для переустановки?
Самая актуальная на сайте https://segnetics.com/ru/smdebug , с конструкторами работает.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 14:40   #7
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Я ее ставил с месяц назад. В паре с конструктором последним с ума сошедшие проекты создавались и грузилились, пришлось вернуться на 3.32 - и это сразу исправило положение, если бы случайно не наткулся на ситуацию из первого сообщения.
Поэтому вопросы такие. Времени дни теряются на доработку - а потом все по новому!


Добавлено через 54 секунды


Я ее ставил с месяц назад. В паре с конструктором последним с ума сошедшие проекты создавались и грузилились, пришлось вернуться на 3.32 - и это сразу исправило положение, если бы случайно не наткулся на ситуацию из первого сообщения.

Поэтому вопросы такие. Времени дни теряются на доработку - а потом все по новому!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 14:42   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Я ее ставил с месяц назад.
За этот месяц многое изменилось. Со дня на день будет официально объявлено о прекращении поддержки 3.32 и вывода 3.33 из бета-тестирования.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 14:47   #9
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Ну, хорошо. Ставлю.

А у нее тоже проблемы с объемом памяти на пикселях (25-ые только имею в виду) при отладочной конфигурации и средненькой сгенерированной приточно-вытяжной системе?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 14:57   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
А у нее тоже проблемы с объемом памяти на пикселях (25-ые только имею в виду) при отладочной конфигурации и средненькой сгенерированной приточно-вытяжной системе?
Поясните, о каких проблемах с памятью идет речь?

Где можно увидеть проблему?
А где можно увидеть, что проблемы нет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 15:06   #11
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

На пикселях, даже 25-х, практически всегда при попытке загрузить и подключится с отладочной конфигурацией (не с рабочей), выдается сообщение о недостаточности памяти в контроллере для этого режима. Пишу по памяти - точных формулировок не помню, но смысл абсолютно точный.
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 15:34   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
На пикселях, даже 25-х, практически всегда при попытке загрузить и подключится с отладочной конфигурацией (не с рабочей), выдается сообщение о недостаточности памяти в контроллере для этого режима. Пишу по памяти - точных формулировок не помню, но смысл абсолютно точный.
В какой версии лоджика данной проблемы нет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 15:41   #13
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Была надежда, что новая версия - отсутствие старых проблем!
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 16:11   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Была надежда, что новая версия - отсутствие старых проблем!
Каких проблем?
Отладочная компоновка просто обязана на выходе давать больший объем
при компиляции. Чудес не бывает.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 16:23   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

В какой версии лоджика данной "проблемы" нет?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.02.2021, 16:23   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Лишняя заслонка в Триме после конструктора

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Была надежда, что новая версия - отсутствие старых проблем!
Проблему вы видите в том, что отладочная компоновка занимает больше места, чем рабочая?

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...enu_option.htm


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024