По умолчанию Имитация датчика (решено)

Как можно перевести показания датчика в более понятную форму для имитации датчика ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 00:46   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Как можно перевести показания датчика в более понятную форму для имитации датчика ?
Ну для Pt1000 (Тип 3 в макросе) 15974,4+61,50139*t
Вот только зачем?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 00:54   #3
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Для опытов в порядке обучения
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 01:36   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 791
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
Для опытов в порядке обучения
Ну тогда так Имитатор.msl
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.04.2018, 08:49   #5
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: как имитировать датчик температуры

пасиб
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 19:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024