Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне настроить AIN в режим дискретного входа (DIN). Сделав все по мануалу, получаю всё время значение"0"
ПО:FMR Configurator 1.5.0.232
FMR-1020-10-0 v1.1.0062


//Помимо этого: при включении 5 дискретного выхода, загорается два индикатора: индикатор do5 и AI8.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (59.9 Кбайт, 48 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (41.0 Кбайт, 101 просмотров)
Вложения
Тип файла: zip Конфигурация.zip (740 байт, 23 просмотров)
RAZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 13:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от RAZOR Посмотреть сообщение
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, как мне настроить AIN в режим дискретного входа (DIN). Сделав все по мануалу, получаю всё время значение"0"
ПО:FMR Configurator 1.5.0.232
FMR-1020-10-0 v1.1.0062


//Помимо этого: при включении 5 дискретного выхода, загорается два индикатора: индикатор do5 и AI8.
Прошивку модуля из конфигуратора обновляли? Я не помню, какие там версии


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 13:06   #3
RAZOR
Новичок
 
Аватара для RAZOR
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Да, последняя версия.
RAZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 13:43   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от RAZOR Посмотреть сообщение
Да, последняя версия.
Подавайте на вход +24В, тогда он сработает. Описание улучшим.

Прошивку прошивали rev0 или rev1?

rev0 для бесплатных "подарочных" модулей, это инженерные образцы. Индикаторы так гореть не должны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 13:54   #5
RAZOR
Новичок
 
Аватара для RAZOR
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Подавайте на вход +24В, тогда он сработает. Описание улучшим.

Прошивку прошивали rev0 или rev1?

rev0 для бесплатных "подарочных" модулей, это инженерные образцы. Индикаторы так гореть не должны.
Спасибо за ответ. Прошивал rev1 прошивкой. Индикаторы при включении do5 всё-таки работают как я описал. Причем в FMR-1021 такого не наблюдается. Что касается ain в режиме din то при подаче на вход +24В, устанавливается единица, но через несколько секунд выдает аварию "перегрузка ain"
RAZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 15:07   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от RAZOR Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ. Прошивал rev1 прошивкой. Индикаторы при включении do5 всё-таки работают как я описал. Причем в FMR-1021 такого не наблюдается. Что касается ain в режиме din то при подаче на вход +24В, устанавливается единица, но через несколько секунд выдает аварию "перегрузка ain"
Я передал инженерам эту информацию. На перегрузку внимание не обращайте - запретите её.

Думаю, скоро выйдет исправленная прошивка.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 17:55   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Подавайте на вход +24В, тогда он сработает. Описание улучшим.

Прошивку прошивали rev0 или rev1?

rev0 для бесплатных "подарочных" модулей, это инженерные образцы. Индикаторы так гореть не должны.
я тоже хочу глючный подарочный модуль, куда зайти?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 18:02   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
я тоже хочу глючный подарочный модуль, куда зайти?
Поезд давно уже ушёл))


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2019, 18:44   #9
ailcat
Senior Member
 
Аватара для ailcat
 
Регистрация: Oct 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 403
Благодарил(а): 29 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поезд давно уже ушёл))
Блин, надо было уменьшить объема вашего багажа при возвращении в в Питер.

Вот же ж я тормоз
ailcat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2019, 16:26   #10
RAZOR
Новичок
 
Аватара для RAZOR
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Время идёт...Выходят новые прошивки... Но всё еще при включении do5 горит индикатор do5 и AI8
RAZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 10:52   #11
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от RAZOR Посмотреть сообщение
Время идёт...Выходят новые прошивки... Но всё еще при включении do5 горит индикатор do5 и AI8
Сейчас проверил в отладке на 1020 - загорается только do5.

Светодиоды управляются программно. AIN вообще не должен загораться на этой модели.

Одно только замечание, у меня модуль пилотной серии, она хоть немного, но отличается. Проверю позже на товарном.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:24   #12
RAZOR
Новичок
 
Аватара для RAZOR
 
Регистрация: Mar 2019
Сообщения: 7
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Могу снять видео, если в этом есть необходимость
RAZOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 16:44   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от RAZOR Посмотреть сообщение
Могу снять видео, если в этом есть необходимость
Не надо. У меня баг повторился, но в другом виде)

Я загрузил ваш конфиг. У меня реле вообще перестали включаться. Потом нажал Reset и всё заработало.

Попробовал выставить ваш конфиг руками - тоже работает нормально.

Может, что-то вредное от старого конфигуратора осталось? Дал программерам на исследование.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:05   #14
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Добрый день. Вопрос по частоте опроса. Каков минимальный период опроса модуля? На входы (AIN в режиме DIN) подключены кнопки. На быстрое нажатие контроллер реагирует не всегда и приходится держать нажатой кнопку около секунды. Период опроса уже сократил до 50.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:14   #15
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос по частоте опроса. Каков минимальный период опроса модуля? На входы (AIN в режиме DIN) подключены кнопки. На быстрое нажатие контроллер реагирует не всегда и приходится держать нажатой кнопку около секунды. Период опроса уже сократил до 50.
А что меньше поставить вам запрещают? Попробуйте


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:25   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Добрый день. Вопрос по частоте опроса. Каков минимальный период опроса модуля? На входы (AIN в режиме DIN) подключены кнопки. На быстрое нажатие контроллер реагирует не всегда и приходится держать нажатой кнопку около секунды. Период опроса уже сократил до 50.
Кнопки на модули вещать изначально не самая хорошая затея. Поставьте период опроса 1, он будет выполняться с максимально возможной скоростью.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 11:56   #17
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Кнопки на модули вещать изначально не самая хорошая затея.
Теперь уже понятно. Просто, хотелось сократить количество релюшек.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2019, 12:04   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Цитата:
Сообщение от dp38 Посмотреть сообщение
Теперь уже понятно. Просто, хотелось сократить количество релюшек.
Ну это вообще на любых контроллерах так, не только у нас)

Кнопки можно вешать на модули с интегрированной шиной гарантированной доставки, типа как у нас модули MR - там опрос заведомо быстрый. MRL будут такими же. FMR в каскадном включении тоже.

А у вас ещё всё отягощено тем, что это всё же AIN прежде всего, т.е. фильтрация усиленная и подобные штуки, нетипичные для DIN.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2019, 12:00   #19
dp38
Senior Member
 
Регистрация: Sep 2012
Сообщения: 171
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FMR конфигурация AIN в режим DIN

Спасибо. Буду иметь ввиду.
dp38 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024