Имеется приточная установка с 2-х ступенчатым эл. калорифером 9+9 кВт. Имеется контроллер Pixel 1211. Можно ли использовать обычные пускатели для управления нагревом? В конструкторе выбирается управление DOUT1 и 2 управление ттр соответственно 1 и 2 ступени. DOUT0 - управление вентилятором. Поиском ничего внятного не нашел... Приточка должна уже работать, а вот ттр ждать неделю-две плюс городить радиатор и вентилятор в шкафу.
С Уважением.
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:11   #2
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Первое - изучить это, схема подключения реле и симисторов там нарисована через ж..., пользуйся этой.
Изображения
Тип файла: jpg подключение реле.jpg (32.5 Кбайт, 203 просмотров)
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 12:34   #3
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Имеется приточная установка с 2-х ступенчатым эл. калорифером 9+9 кВт. Имеется контроллер Pixel 1211. Можно ли использовать обычные пускатели для управления нагревом? В конструкторе выбирается управление DOUT1 и 2 управление ттр соответственно 1 и 2 ступени. DOUT0 - управление вентилятором. Поиском ничего внятного не нашел... Приточка должна уже работать, а вот ттр ждать неделю-две плюс городить радиатор и вентилятор в шкафу.
С Уважением.
ТТР на 9 квт и не греются-то толком, зачем вентилятор?

Разместите ТТР на воздуховоде рядом с калорифером или внутри самого калорифера на стенке, обдуваемой воздухом с другой стороны. Через эту стенку даже киловатт уйдёт незаметно.

А временно оставьте пускатель. На пару недель его должно хватить.

Вторая ступень в любом случае на пускатель, ТТР там не нужны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 21:05   #4
mi3ch
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Спасибо! Работать с Pixel начал именно с изучения инструкции. Но, если честно, хотелось узнать именно про полную и окончательную замену ттр на пускатель. Просто про логику работы Pixel именно с электрическим нагревателем я не нашел, а ведь, судя по всему, управление первой ступенью осуществляется ШИМ? Если это так, то никакой пускатель такого издевательства не выдержит, да и просто постоянное его щелканье заказчика, как минимум удивит... Года два назад я видел шкаф на Pixel производства ВКТ и там стоял просто пускатель и отлично выполнял (и до сих пор выполняет) свои функции. Может можно добиться его адекватной работы изменением значений P и I?
P.S. Шкаф я собрал и запустил, но, постоянная трель пускателя просто убивает
Если укажете ссылки, где есть более полная информация по настройкам, буду крайне признателен!
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 22:06   #5
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Спасибо! Работать с Pixel начал именно с изучения инструкции. Но, если честно, хотелось узнать именно про полную и окончательную замену ттр на пускатель. Просто про логику работы Pixel именно с электрическим нагревателем я не нашел, а ведь, судя по всему, управление первой ступенью осуществляется ШИМ? Если это так, то никакой пускатель такого издевательства не выдержит, да и просто постоянное его щелканье заказчика, как минимум удивит... Года два назад я видел шкаф на Pixel производства ВКТ и там стоял просто пускатель и отлично выполнял (и до сих пор выполняет) свои функции. Может можно добиться его адекватной работы изменением значений P и I?
P.S. Шкаф я собрал и запустил, но, постоянная трель пускателя просто убивает
Если укажете ссылки, где есть более полная информация по настройкам, буду крайне признателен!
ШИМ можно отключить. По умолчанию стоит режим номер 2 (с ШИМ) ( я использую 1 режим( 1-ступ. в два раза меньше 2-й, 2-я на 50% меньше 3-й, всего 4 ст)) Первая 1,5Вт, вторая 2кВт, 3 и 4 - 4кВт, плюс тепловой насос.
0 = обычное последовательное управление 1->12->123->1234->13245, ступени переключаются,
учитывая время 'Период ТЭН'. Мощности ступеней одинаковы.
1 = ступени 2-3-4-5 имеют обычное последовательное управление ('Период ТЭН').
Мощности ступеней 2-3-4-5 одинаковы. Ступень 1 имеет мощность в два раза меньшую, чем
любая другая и имеет приоритет по управлению. В результате схема управления выглядит
так: 1->2->12->23->123->234->1234->2345->12345. Это даёт повышенную точность управления.
2 = ступени 2-3-4-5 имеют обычное последовательное управление ('Период ТЭН').
Мощности всех пяти ступеней одинаковы (лучший вариант), либо первая ступень самая
мощная (худший вариант). Первая ступень подключена через коммутатор с
большим ресурсом (например твердотельное реле или симистор) и управляется, учитывая
'Период ШИМ'. Схема управления: 1->2->12->23->123->234->1234->2345->12345.
Даёт высокую точность управления.

Посмотри тут c:\Program Files (x86)\SMLogix Constructor (HVAC)\Документация\
Все описания настроек внутри макроса.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный 111.jpg (49.4 Кбайт, 131 просмотров)


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.12.2014, 09:53   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Спасибо! Работать с Pixel начал именно с изучения инструкции. Но, если честно, хотелось узнать именно про полную и окончательную замену ттр на пускатель. Просто про логику работы Pixel именно с электрическим нагревателем я не нашел, а ведь, судя по всему, управление первой ступенью осуществляется ШИМ?
http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1480



Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Если это так, то никакой пускатель такого издевательства не выдержит, да и просто постоянное его щелканье заказчика, как минимум удивит... Года два назад я видел шкаф на Pixel производства ВКТ и там стоял просто пускатель и отлично выполнял (и до сих пор выполняет) свои функции. Может можно добиться его адекватной работы изменением значений P и I?
P.S. Шкаф я собрал и запустил, но, постоянная трель пускателя просто убивает
Если укажете ссылки, где есть более полная информация по настройкам, буду крайне признателен!
http://forum.segnetics.com/showpost....30&postcount=5

Это описание макроса на "низком уровне", там можно увидеть, как переключить его на работу именно с пускателем, а не ТТР.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 02:14   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Цитата:
Сообщение от mi3ch Посмотреть сообщение
Я ставил пускатели вместо ТТР, работает удовлетворительно , и довольно таки долго, если при монтаже пластмассовая или другая подобная органическая пыль после сверления /крепления ящика не попала на контакты пускателя, если попала может и месяца не проработать.
************************************************** *****************
Есть еще один интересный момент , при работе контактора появляются искры и видимо озон, короче пластиковый ящик электризуется и начинает собирать пыль и подозреваю что еще к тому же кое что окисляет.
В общем есть некоторые недостатки, помимо щелкания.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 02:28   #8
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
http://forum.segnetics.com/showpost....30&postcount=5
Это описание макроса на "низком уровне", там можно увидеть, как переключить его на работу именно с пускателем, а не ТТР.
Для работы с пускателем нужно устанавливать настройки электрокалорифера 0 или 1 ?
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 11:15   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

Цитата:
Сообщение от Iroha Uta Посмотреть сообщение
Для работы с пускателем нужно устанавливать настройки электрокалорифера 0 или 1 ?
В зависимости от мощности 1 и 2 ступеней. В макросе всё написано.

Автору нужна настройка "0".


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2014, 13:19   #10
mi3ch
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 14
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Пускатель вместо ттр?

СПАСИБО! Буду перенастраивать!!!
mi3ch вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:24.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024