По умолчанию Глючит "Журнал" в SMH4 (решено)

Журнал перестает фиксировать события после переполнения заданного количества записей в настройках смарта, при этом на поляне в смлоджик на выходе журнала "память готова" - "1" и "журнал готов" тоже "1". Наверное, сигнализация должна быть какая-то, что журнал не пишет, или старые записи должны заменяться новыми? Смлоджик 3.28.0094. Проект был конвертирован из 2Gi.
Вложения
Тип файла: rar CPU Е-1,0-09.rar (1.67 Мбайт, 40 просмотров)
dima вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 10:43   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Глючит "Журнал" в SMH4

Это баг. Я его программистам передал. Поправят.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 08:51   #3
Vitalij72
Новичок
 
Регистрация: Apr 2018
Сообщения: 1
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит "Журнал" в SMH4

Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Есть ли уже какое нибудь решение?
Vitalij72 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 11:14   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Глючит "Журнал" в SMH4

Цитата:
Сообщение от Vitalij72 Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Столкнулся с такой же проблемой. Есть ли уже какое нибудь решение?
Решение - установка свежего лоджика: http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/SMLogix/Version_3.28/


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 14:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024