Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о SMH-2G

Вопросы о SMH-2G Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 17.10.2013, 13:51   #1
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Привет всем!

Никто не сталкивался с такой проблемой:

подключены к MC 4 датчика, 3шт Pt1000 и 1шт Pt100 по двухпроводной схеме.
Заливаю программу, показания с датчиков все четко все красиво, блоки преобразователи свои. Но стоит контроллеру начать включать контакторы (управляет насосами), раза 2-3 щелкнет и измеренные сопротивления с аналоговых входов становятся в 2 раза меньше!

Если отключить питание от контроллера, а потом включить, то показания становятся снова нормальными, но опять же до манипуляций с силовой частью.

В принципе уже более 10 SMH2G запустил, такого не было.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 14:06   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Привет всем!

Никто не сталкивался с такой проблемой:

подключены к MC 4 датчика, 3шт Pt1000 и 1шт Pt100 по двухпроводной схеме.
Заливаю программу, показания с датчиков все четко все красиво, блоки преобразователи свои. Но стоит контроллеру начать включать контакторы (управляет насосами), раза 2-3 щелкнет и измеренные сопротивления с аналоговых входов становятся в 2 раза меньше!

Если отключить питание от контроллера, а потом включить, то показания становятся снова нормальными, но опять же до манипуляций с силовой частью.

В принципе уже более 10 SMH2G запустил, такого не было.
Можете показать фотографию щита и его электрическую принципиальную схему?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 14:23   #3
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

к сожалению с этим сейчас проблема, щит был собран заказчиком, я только занимался программированием и наладкой, конечно я прозвонил цепи датчиков, все провода от клемм приходили на соответствующие клеммы MC, т.е. на соответствующий EXC и AGND.

Блок питания там ОВЕНовский. Управляем клапаном 24вольтовым 0-10В.
Пока не включаем насосы все нормально работает.

Форум почитал, серийники не переписал и фотографии не делал.
Резве что через 2-3 дня если снова туда попаду.

Хотя есть одно подозрение, один из датчиков PT1000, сейчас не подключен (контур ГВС в перспективе), а в программе он сконфигурирован, может по этим цепям и идет наводка.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 14:35   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
к сожалению с этим сейчас проблема, щит был собран заказчиком, я только занимался программированием и наладкой, конечно я прозвонил цепи датчиков, все провода от клемм приходили на соответствующие клеммы MC, т.е. на соответствующий EXC и AGND.

Блок питания там ОВЕНовский. Управляем клапаном 24вольтовым 0-10В.
Пока не включаем насосы все нормально работает.

Форум почитал, серийники не переписал и фотографии не делал.
Резве что через 2-3 дня если снова туда попаду.

Хотя есть одно подозрение, один из датчиков PT1000, сейчас не подключен (контур ГВС в перспективе), а в программе он сконфигурирован, может по этим цепям и идет наводка.
Насосы с частотниками?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 14:50   #5
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Насосы с прямым пуском, мощность пару кВт. Контакторы в этом же щите.
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2013, 16:29   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Цитата:
Сообщение от vovankam Посмотреть сообщение
Насосы с прямым пуском, мощность пару кВт. Контакторы в этом же щите.
Будете там, отключите силу в щите, пусть пускатели включаются, а по факту питания на насосы не идёт.

Если показания прыгнут, то ищите ошибку в разводке сигнальной земли.

Если не прыгнут, то перепрокладывайте силу в щите и если шкаф маленький и монтаж плотный, то экранируйте пускатели жестяным экраном, а провода хотя бы до выходных клеммников постарайтесь продожить экранированными.

Провода датчиков, надеюсь, уже в экране?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2013, 04:27   #7
vovankam
Новичок
 
Регистрация: Oct 2013
Сообщения: 28
Благодарил(а): 3 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+MC не верно измеряет сопротивления термодатчиков

Да, провода датчиков экранированные.

Спасибо за совет!
vovankam вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 17:11.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024