Макрос энергонезависимого счётчика. Использует в работе часы реального времени. Максимальный временной промежуток не ограничен.

Задание - в секундах.
Вложения
Тип файла: msl eCTD (S).msl (18.4 Кбайт, 921 просмотров)
Тип файла: psl TTD(sec).psl (22.6 Кбайт, 892 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.