Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Вопросы о Trim5

Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 06.11.2019, 08:08   #1
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Trim5 и Контар

Никто не сталкивался с подключением Трима к MC12, например? Добровольно я бы с изделием МЗТА не стал бы работать, но он на объекте стоит. Теперь они хотят панель оператора и непременно с датчиком температуры на борту. А вариант Трим + Пиксель пока не хотят, потому что "вот же контроллер есть". Но насколько я помню, там как-то все непросто, с Контаром этим.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 11:55   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Никто не сталкивался с подключением Трима к MC12, например? Добровольно я бы с изделием МЗТА не стал бы работать, но он на объекте стоит. Теперь они хотят панель оператора и непременно с датчиком температуры на борту. А вариант Трим + Пиксель пока не хотят, потому что "вот же контроллер есть". Но насколько я помню, там как-то все непросто, с Контаром этим.
А исходники MC12 доступны? Необходимые порты свободны?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 12:53   #3
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Исходники доступны. Подключиться тоже можно, вроде.
Я даже сгенерировал из проекта файл тэгов, правда для Weintek. Там есть адреса переменных, но в формате 1#XXXX - вроде 16-ричный адрес? Но что за 1#?
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 12:55   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Исходники доступны. Подключиться тоже можно, вроде.
Кто мастер?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 14:16   #5
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Кто мастер?
Это я не знаю, наверное кого хочешь можно назначить, исходники проекта ведь у меня? Я думаю надо Трим делать мастером, чтобы он мог выдавать уставки и считывать информацию по запросу. Ведь это в него Заказчик будет тыкать пальцем - чтобы сразу система отработала команду.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:22   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Это я не знаю, наверное кого хочешь можно назначить, исходники проекта ведь у меня? Я думаю надо Трим делать мастером, чтобы он мог выдавать уставки и считывать информацию по запросу. Ведь это в него Заказчик будет тыкать пальцем - чтобы сразу система отработала команду.
Я спросил это к тому, чтобы выяснить, нет ли обмена этого контроллера с внешним миром, вдруг у него уже все существующие порты заняты...

Так а вы уже пробовали связаться или просто готовитесь? Если контроллер без проблем можно использовать в качестве слейва, то следующим шагом я бы озадачился поиском карты переменных.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:44   #7
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Я спросил это к тому, чтобы выяснить, нет ли обмена этого контроллера с внешним миром, вдруг у него уже все существующие порты заняты...

Так а вы уже пробовали связаться или просто готовитесь? Если контроллер без проблем можно использовать в качестве слейва, то следующим шагом я бы озадачился поиском карты переменных.
Я пока выясняю возможность в принципе. Потому что в Инете информация такая, что вроде удается подключить стороннюю панель, но с плясками и без гарантии. Сам этот контроллер по умолчанию работает с панелями 2-х производителей, одна из которых Weintek. При этом это не просто Weintek, а доработанный и купленный исключительно в МЗТА, как-то так. Вот я и собираю информацию - есть ли положительные свидетельства подключения Трим5? Потому что если их нет, то я буду настаивать на замене И контроллера на Pixel, мотивируя тем, что отладка связи "на костылях" = дороже станет для Заказчика.
Карту переменных можно получить и она читается в Builder для Weintek и её можно просто в Excel посмотреть. Не понятен приведенный там формат адреса, как я выше написал. И не совсем понятно как MC12 работает с Modbus, будучи Slave/
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 15:57   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Я пока выясняю возможность в принципе. Потому что в Инете информация такая, что вроде удается подключить стороннюю панель, но с плясками и без гарантии. Сам этот контроллер по умолчанию работает с панелями 2-х производителей, одна из которых Weintek. При этом это не просто Weintek, а доработанный и купленный исключительно в МЗТА, как-то так. Вот я и собираю информацию - есть ли положительные свидетельства подключения Трим5? Потому что если их нет, то я буду настаивать на замене И контроллера на Pixel, мотивируя тем, что отладка связи "на костылях" = дороже станет для Заказчика.
Карту переменных можно получить и она читается в Builder для Weintek и её можно просто в Excel посмотреть. Не понятен приведенный там формат адреса, как я выше написал. И не совсем понятно как MC12 работает с Modbus, будучи Slave/
Вы же можете лектусом попробовать прочитать контроллер?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 16:52   #9
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от Ilya J. Посмотреть сообщение
Вы же можете лектусом попробовать прочитать контроллер?
Могу, но надо ехать на объект. Хотелось избежать как раз этого исследовательского этапа. Если уж выезжать, то будучи подготовленным и на отладку.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2019, 17:56   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 341
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 255 раз(а) в 251 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Могу, но надо ехать на объект. Хотелось избежать как раз этого исследовательского этапа. Если уж выезжать, то будучи подготовленным и на отладку.
Составить несколько вариантов карт, приехать и пытаться прочитать? Какая-никакая, а подготовка.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 07:12   #11
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 755
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Контар использует свой собственный протокол для обмена, с модбасом не совместимый. В панели типа Weintek для работы с контаром загружается драйвер для этого протокола. Раньше драйвер был в свободном доступе и ставился на панель вне зависимости от места приобретения панели. Сейчас только предустановленный драйвер при приобретении панели у контара. Просто подключить Trim5 к контару не получится. Нужно или писать драйвер для протокола контар для Trim5 или переделывать проект в MC12 для обмена по модбас. В модбас MC12 можно сделать и мастером и слейвом. Есть еще вариант подключиться Trim5 к MC12 через панель Weintek. Но это потребует допиливать проект в панели.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.

Последний раз редактировалось tvf, 07.11.2019 в 07:23
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2019, 10:14   #12
starmos
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2013
Сообщения: 739
Благодарил(а): 22 раз(а)
Поблагодарили: 13 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Trim5 и Контар

Цитата:
Сообщение от tvf Посмотреть сообщение
Контар использует свой собственный протокол для обмена, с модбасом не совместимый. В панели типа Weintek для работы с контаром загружается драйвер для этого протокола. Раньше драйвер был в свободном доступе и ставился на панель вне зависимости от места приобретения панели. Сейчас только предустановленный драйвер при приобретении панели у контара. Просто подключить Trim5 к контару не получится. Нужно или писать драйвер для протокола контар для Trim5 или переделывать проект в MC12 для обмена по модбас. В модбас MC12 можно сделать и мастером и слейвом. Есть еще вариант подключиться Trim5 к MC12 через панель Weintek. Но это потребует допиливать проект в панели.
Спасибо. Я почему-то так и думал, что подобным исходом закончится. Все же самый лучший выход - Pixel купить и выкинуть Контар этот. Потому что писать и отлаживать драйвера на Контар ни я не горю желанием, ни Заказчик не захочет оплачивать, когда узнает про сумму. Не думаю что будет дешевле чем Pixel.
starmos вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024