Добрый день.
Пытаюсь освоить SMConnect, пока не получается. Что делаю не так?

Имеется два 2Gi, один сервер -31, второй клиент.
Сделал тестовые проекты в лоджике. Назначаю серверу адрес 192.168.0.11, клиенту 192.168.0.22, соединяю через свич. Проверяю связь MODBUS-TCP, работает, тестовая переменная обновляется, всё ок.

Далее захожу в веб морду сервера, на вкладке SMConnect оставляю дефолтную подсеть 10.168.0.x, адрес сервера 10.168.0.1. Написано, что сервер работает.
Далее иду в веб морду клиента и в разделе Интернет выбираю подключение через SMConnect адрес 192.168.0.11. Перезагружаю клиента.
На сервере вижу запросивший конфигурацию контроллер, выбираю для него адрес 10.168.0.13.
Потом появляется значок что клиент подключен. Всё отлично.
Ну и наконец, в лоджике сервера меняю в настройках слэйва адрес с 192.168.0.22, как было изначально, на новый адрес 10.168.0.13. Всё сохраняю, проливаю, перезапускаю. Резльтат - обмен MODBUS-TCP не работает.. При этом статус клиента SMConnect - подключен.
Что делаю не так?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 14:19   #2
Ruslangsm
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Ruslangsm
 
Регистрация: Dec 2008
Адрес: Оракул отдела продаж ООО"Сегнетикс"+7(812)564-50-01
Сообщения: 411
Благодарил(а): 90 раз(а)
Поблагодарили: 28 раз(а) в 27 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

где то было написано, щас не у компа

см сервер не может быть мастером тсп в своем туннеле
сделайте ваш см -сервер слейвом

Последний раз редактировалось Ruslangsm, 21.06.2017 в 00:34 Причина: уточнение про туннель
Ruslangsm вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 17:19   #3
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

Цитата:
Сообщение от Ruslangsm Посмотреть сообщение
где то было написано, щас не у компа

см сервер не может быть мастером тсп
сделайте ваш см -сервер слейвом
Сервер не может быть мастером?
А чем вызвано такое ограничение, если не секрет?
Если туннель уже поднят, там же по идее уже пофиг должно быть кто инициирует TCP соединение?...

Кстати, в справке по SMConnect не нашёл упоминания об этом.
Вообще как то не логично получается... Обычно сервер опрашивает полевые контроллеры, а не наоборот...

Вобщем , если поменяю местами мастер слэйв, то должно заработать?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 17:57   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Сервер не может быть мастером?
Может, но не в туннеле. Запросы вне туннеля пойдут.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 23:09   #5
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может, но не в туннеле. Запросы вне туннеля пойдут.
Это с какого перепугу? На все IP адреса VPN любые запросы должны проходить только в туннеле, на все порты.
Вне туннеля только на IP адреса основной сетки.
Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Если туннель уже поднят, там же по идее уже пофиг должно быть кто инициирует TCP соединение?...
Совершенно в дырочку...
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.06.2017, 23:12   #6
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может, но не в туннеле. Запросы вне туннеля пойдут.
Вот похоже оно так и есть. У меня не заработало...
Вот только почему?
Что это за ограничение? Почему не может работать?
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 10:40   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
Вот похоже оно так и есть. У меня не заработало...
Вот только почему?
Что это за ограничение? Почему не может работать?
Ничего, кроме "так получилось", сказать не могу. Руками можно прописать пути маршрутизации, работать будет.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 11:53   #8
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ничего, кроме "так получилось", сказать не могу. Руками можно прописать пути маршрутизации, работать будет.
А как это сделать, не подскажете?

Желательно в формате для "виндусоидов"
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.06.2017, 12:01   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Проблема с SMConnect

Цитата:
Сообщение от djaval Посмотреть сообщение
А как это сделать, не подскажете?

Желательно в формате для "виндусоидов"
Сам виндусятник)) Поэтому отошлю к гуглу, как обратился бы к нему сам))

Насколько я понимаю, нужно все запросы отправлять в туннель - надо посмотреть, он в линуксе представляется: как отдельный канал или просто диапазон адресов и перенаправить на то, чем он там представляется.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:30.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024