Проблема с аналоговыми выходами.
Здравствуйте.
SMH 2G 4221-01-1 MC 0211-01-1 клапан Siemens SQS65.5 (на схеме "привод клапана 8-1", AO0) Задача - регулирование клапаном. Схема подключения и тестовая программа в прикреплённых файлах. Напряжение измерял мультиметром. Проблема следующая - при отключенном от контроллера клапане на выходах AO0 и AO1, напряжения соответствуют подаваемым на выходы значениям (0-1023=>0-10v). При подключении нагрузки (клапана) к разъёмам AO0 и AGND, 0 подаваемый на выходы превращается в 7.2v на выходе AO0, но при этом на A01 остаётся 0v. При изменении (кнопками на контроллере, см. программу) подаваемого значения до 550, выход AO0 = 10.1v, AO1 = 5.4v. Подскажите плз, в чём может быть причина проблемы и как её победить? Спасибо. |
18.07.2016, 17:25 | #2 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Причина в питании.
Запитай привода отдельно от контроллера, сразу увидишь разницу __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
18.07.2016, 17:33 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Контроллер и привод запитаны от разных БП.
Для контроллера нужно +-24, для клапана ~24. Если отсоединить AGND от N24, то клапан не слушается. |
18.07.2016, 17:49 | #4 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Извините за маляки, но так быстрее всего показалось.
Сейчас всё подключено вот так. |
18.07.2016, 17:57 | #5 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Цитата:
1) Убедиться, что электроника клапан рабочая. Выяснить это можно только попробовав на другом точно таком же клапане 2) Поставить резистор между GND и входом клапана. Этот резистор будет компенсировать подтяжку входа клапана. Судя по напряжениям, резистор нужен не более около 3 кОм __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
18.07.2016, 18:16 | #6 | ||
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Цитата:
Цитата:
Спасибо. |
||
19.07.2016, 12:24 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Собрал аналогичную схему на другом таком же клапане - всё работает.
При внимательном рассмотрении первой схемы обратил внимание, что она была собрана неправильно(собиралась не мной). То есть как таковой проблемы не было - как зачастую бывает, виной всему человеческий фактор. Вообщем помогло вот такое изменение схемы и всё заработало (AGND на другой контакт ~24v). |
19.07.2016, 15:19 | #8 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 170
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Цитата:
У нас даже статейка есть по этому поводу. Саркастическая))) http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=1573 __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
19.07.2016, 15:53 | #9 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Проблема с аналоговыми выходами.
Цитата:
Ну и руки монтажникам поотрывать, куда без этого __________________ Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение. |
|