Здравствуйте.
Приточка работает на охлаждение кристаллизатора на хим производстве.
Стоит задача понизить температуру в приточке до примерно 16 градусов.
Подобран ККБ и испаритель.
Вопрос: насколько корректным будет управление по датчику температуры в канале?
Реализован ли в Пикселе алгоритм отключения ККБ при отключении приточного вентилятора?
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 15:34   #2
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Управление ККБ по датчику канала - довольно сомнительная процедура. Потому что он будет включаться и отключаться туда-сюда. Хотя многое зависит от самих условий.

При отключении вентилятора ККБ тоже отключится.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 16:25   #3
livant
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
Управление ККБ по датчику канала - довольно сомнительная процедура. Потому что он будет включаться и отключаться туда-сюда. Хотя многое зависит от самих условий.
В пикселе вроде как можно ограничить количество циклов работы компрессора. Соответственно и частота включений-отключений настраивается.
Другое дело что наверное при этом температура в канале будет сильно плавать.

Обязательно ли включение в систему термостата и соленоида?
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 17:57   #4
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от livant Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Приточка работает на охлаждение кристаллизатора на хим производстве.
Стоит задача понизить температуру в приточке до примерно 16 градусов.
Подобран ККБ и испаритель.
Вопрос: насколько корректным будет управление по датчику температуры в канале?
Реализован ли в Пикселе алгоритм отключения ККБ при отключении приточного вентилятора?
да вам батенька нужно нужно на другой форум
вот сюда, так как автоматика это меньшее из зол, основная проблема это стабильность работы связки ККБ+ Испаритель, а в этом плане очень много нюансов, так как прямоток это зло!
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2018, 20:28   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
да вам батенька нужно нужно на другой форум
вот сюда, так как автоматика это меньшее из зол, основная проблема это стабильность работы связки ККБ+ Испаритель, а в этом плане очень много нюансов, так как прямоток это зло!
туда ходить бесполезно, те кто знает - продают знание дорого, а те кто не знает выдадут на гора кучу ерунды..


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 09:17   #6
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
туда ходить бесполезно, те кто знает - продают знание дорого, а те кто не знает выдадут на гора кучу ерунды..
как говорил мой преподаватель "мы вам в университете не даем знания, они вам не пригодятся в жизни, а учим искать информацию нужную для вас" так вот на форуме её полно, главное суметь достать её
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 19:12   #7
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от livant Посмотреть сообщение
Здравствуйте.
Приточка работает на охлаждение кристаллизатора на хим производстве.
Стоит задача понизить температуру в приточке до примерно 16 градусов.
Подобран ККБ и испаритель.
Вопрос: насколько корректным будет управление по датчику температуры в канале?
Реализован ли в Пикселе алгоритм отключения ККБ при отключении приточного вентилятора?
1. По датчику температуры в канале не получится, надо по помещению.
2. реализован
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 08:06   #8
livant
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
как говорил мой преподаватель "мы вам в университете не даем знания, они вам не пригодятся в жизни, а учим искать информацию нужную для вас" так вот на форуме её полно, главное суметь достать её
Вся инфа на форуме касается случаев приточки в помещение с людьми. У меня приточка обслуживает техпроцесс.


Добавлено через 5 минут

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
1. По датчику температуры в канале не получится, надо по помещению.
2. реализован
По помещению не получится! В цехе постоянно +35, а охлаждать надо химический аппарат. Т.е. приточный воздух подается в рубашку, соответственно нужно регулировать температуру в канале.
По-моему на форуме АВОК читал что регулировка возможна по наружной температуре, но возможно ли это в моем случае я пока не представляю.
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2018, 09:23   #9
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

С таким вент. оборудованием регулирования не получится.
Надо схему вентиляции менять или оборудование менять или дорабатывать.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 04:00   #10
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
С таким вент. оборудованием регулирования не получится.
Надо схему вентиляции менять или оборудование менять или дорабатывать.
Ну зачем так сразу? Менять весь гардероб только по тому, что он к цвету новых шнурков не подходит?
Даже в рамках конструктора задача имеет решение. Или ставить "комнатный датчик" в вытяжном канале
Цитата:
приточный воздух подается в рубашку
, или ставить на корпус аппарата в том месте, где его не обдувает приточный воздух.

С задачей поддержания температуры в канале в рамках конструктора и обычного ККБ вряд ли есть 100% решение. Из за ККБ так или иначе будут скачки температуры. А из за конструктора будет невозможно поддерживать даже среднею температуру в канале: для этого нужен интегральный регулятор, а конструктор работает только с ПИ или ПИД регулятором.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 08:24   #11
razerface
Senior Member
 
Аватара для razerface
 
Регистрация: May 2014
Адрес: S-Pb
Сообщения: 279
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 16 раз(а) в 15 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Поддерживать температуру в канале при помощи ККБ который работает (ВКЛ/ВЫКЛ) у вас не выйдет. Только по датчику в помещении или в канале вытяжки (если обслуживаемых помещений несколько). Задать ограничение по приточной температуре не получится в обоих случаях. Не важно - конструктором ли вы пользуетесь, или сами с нуля делаете.
razerface вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 13:40   #12
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Сказано ж - воздух подается в рубашку агрегата. Какое помещение?

Если воздух после рубашки собирается опять же в один канал - ставить датчик в этот канал. Если с рубашки тупо вылетает в пространство помещения - как вариант, поставить накладной датчик в характерное место агрегата.
Соответственно в программе это будет датчиком помещения. В канал датчик как обычно, естественно.

razerface, ограничение по температуре в приточном канале в конструкторской программе задается в настройках при работе в режиме компенсации.

Пы.Сы. Человек не уточнил, кстати, какой ККБ у него подобран. Может там инвертор с регулировкой производительности, типа Mr.Slim от Mitsubishi. Тогда и чисто по каналу можно будет нормальных результатов достичь.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 14:55   #13
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение

Пы.Сы. Человек не уточнил, кстати, какой ККБ у него подобран. Может там инвертор с регулировкой производительности, типа Mr.Slim от Mitsubishi. Тогда и чисто по каналу можно будет нормальных результатов достичь.
да эт мало вероятно, ибо у нас везде кроилово
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 16:13   #14
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
да эт мало вероятно, ибо у нас везде кроилово
Отнюдь. Лично мне примерно в 2/3 случаев удается убедить заказчика на инвертор, если в этом есть реальная необходимость, которой он может не понимать, ибо никто не объяснял. Разумеется в том случае, когда успеваю с ним пообщаться на эту тему до заказа оборудования. В оставшейся 1/3 случаев около половины таки меняет потом, убедившись на практике, что вариант вкл/выкл не катит.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.09.2018, 16:44   #15
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Отнюдь. Лично мне примерно в 2/3 случаев удается убедить заказчика на инвертор, если в этом есть реальная необходимость, которой он может не понимать, ибо никто не объяснял. Разумеется в том случае, когда успеваю с ним пообщаться на эту тему до заказа оборудования. В оставшейся 1/3 случаев около половины таки меняет потом, убедившись на практике, что вариант вкл/выкл не катит.
Таки да если напрямую работать с заказчиком владельцем чего либо, а у нас специфика работы другая, нас зовут автоматизировать уже купленное оборудование в 80% случаев, и зовут нас генподрядчики, субподрядчики итд.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 06:08   #16
livant
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Сказано ж - воздух подается в рубашку агрегата. Какое помещение?

Если воздух после рубашки собирается опять же в один канал - ставить датчик в этот канал. Если с рубашки тупо вылетает в пространство помещения - как вариант, поставить накладной датчик в характерное место агрегата.
Соответственно в программе это будет датчиком помещения. В канал датчик как обычно, естественно.

razerface, ограничение по температуре в приточном канале в конструкторской программе задается в настройках при работе в режиме компенсации.

Пы.Сы. Человек не уточнил, кстати, какой ККБ у него подобран. Может там инвертор с регулировкой производительности, типа Mr.Slim от Mitsubishi. Тогда и чисто по каналу можно будет нормальных результатов достичь.
Спасибо за подтверждение моих мыслей.
Тоже пришел к выводу
1. датчик в выбросной канал
2. инверторный ккб.
У обоих вариантов есть минусы - в первом случае вместе с отработанным воздухом выбрасывается готовый продукт в бигбэги, поэтому черт его знает что может с датчиком случиться, а второй случай, есессно, дороже.

Кстати, пиксел может управлять инверторным ккб?
И может посоветуете какого нито производителя инверторных ккб подешевле митсу.
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 10:29   #17
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от livant Посмотреть сообщение
Спасибо за подтверждение моих мыслей.
Тоже пришел к выводу
1. датчик в выбросной канал
2. инверторный ккб.
У обоих вариантов есть минусы - в первом случае вместе с отработанным воздухом выбрасывается готовый продукт в бигбэги, поэтому черт его знает что может с датчиком случиться, а второй случай, есессно, дороже.

Кстати, пиксел может управлять инверторным ккб?
И может посоветуете какого нито производителя инверторных ккб подешевле митсу.
у всех производителей есть инверторные ккб гугл в помощь, а pixel может управлять чем захочешь какую программу напишешь тем и будет управлять.
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2018, 11:18   #18
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от livant Посмотреть сообщение
в первом случае вместе с отработанным воздухом выбрасывается готовый продукт в бигбэги, поэтому черт его знает что может с датчиком случиться,
Так скажите нам, что же за установка? Что производит? Сразу стало бы всем легче, инженеры же здесь.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 08:35   #19
livant
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Извините за молчание - был в отъезде.

Установка производит присадку для бетона. Улучшает вязкость или пластичность, что-то в этом роде.
Представляет из себя полый цилиндр из нерж. ст., который вращается с очень низкой скоростью в горизонтальной плоскости внутри аппарата. В цилиндр этот или барабан (кому как) постоянно подается ОЖ для охлаждения его поверхности. В аппарат подается пластификатор в жидком виде, который разбрызгиваясь по поверхности барабана, застывает на нем длинными каплями, которые затем срезаются "ножом" по мере вращения барабана. И все это дело удаляется из аппарата через трубу в биг-бэг. В аппарат должен дополнительно поступать охлажденный воздух. Для чего и сделана приточка.

Так вот, заказчик желает сделать 2 ступенчатое охлаждение. Сначала поставить ккб до +15-16град, а затем доохладить приточку чиллером до примерно -5град. Поэтому ставить датчик температуры на выхлоп аппарата наверное смысла нет. Хотя, если уставку потом занизить до тех же -5?

Мне тут посоветовали управление сделать по давлению всасывания. В общем сделать уставку по температуре кипения. По достижении уставки компрессор должен отключаться.
Я пока эту идею не переварил. Может поделитесь своим мнением на этот счет?

Да, расход приточки 1500 м3/ч, ккб подобран на 13 кВт, испаритель 800*500. Я так подозреваю, ккб великоват, но все поставщики подбирают на такую мощность. Один правда подобрал на 10,5, но видимо потому,что у них в линейке только 10,5 и 14.

И еще вопрос: поставщик рекомендует установить ресивер. Обязательно? Если да, то объем подобрать по полному объему фреона в системе?

Последний раз редактировалось livant, 19.09.2018 в 08:51
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 15:33   #20
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

А есть какие-то требования к температуре? В каком диапазоне температур допустимо поддерживать приток? Разница температуры притока в 5-10 градусов будет влиять значительно на техпроцесс?


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 17:23   #21
livant
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Gromov Посмотреть сообщение
А есть какие-то требования к температуре? В каком диапазоне температур допустимо поддерживать приток? Разница температуры притока в 5-10 градусов будет влиять значительно на техпроцесс?
Говорил я про это заказчику. он вроде не сильно испугался, похоже надеется что чиллер эти перепады уберет.
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.09.2018, 23:14   #22
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Если предполагается "доохлаждать" чилером, то во многих чилерах есть возможность работы по температуре хладагента, возвращаемого после потребителя. Я так понял, что агрегат работает в режиме "нон-стоп"? Запустили и процесс непрерывный, молотит сутками, пока не навернется? В этом случае, если агрегат работает длительное время в довольно стабильном температурном режиме, а не колбасится на десяток-другой градусов каждые 10 минут, то такая функция работы чилера вполне может устроить. И ккб тогда вполне подойдет самый обычный, будет себе молотить на полную постоянно. Причем ккб тогда второй ступенью охлаждения делать, а чилер первой, подобрав соответственно ккб по мощности холода равным чилеру.
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 06:23   #23
tvf
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2011
Сообщения: 762
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 11 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от livant Посмотреть сообщение
Так вот, заказчик желает сделать 2 ступенчатое охлаждение. Сначала поставить ккб до +15-16град, а затем доохладить приточку чиллером до примерно -5град.
Видимо имеет смысл подобрать чиллер помощнее и не связываться вообще с ККБ. И получите плавное регулирование всего и вся. А далее делайте хоть 2-ступенчатое охлаждение, хоть 1-ступенчатое. Для уменьшения опасности обморожения лучше конечно 2-ступенчатое охлаждение и узел с качественным регулированием (насосный) на 1 ступень. И в летнее время лучше работать на 100% рециркуляции, меньше опасность обмерзания.

Не особо верьте поставщикам. Их задача - продать оборудование, даже если оно не лучшим образом подходит под ваши задачи. Хороший продавец в скорбяном магазине на просьбу продать кофемолку предложит молоток. Поверьте, им тоже можно раздробить кофейные зерна.


__________________
Нет абсолютно бездарных людей. Каждый бездарен в своей области.
tvf вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 09:32   #24
livant
Новичок
 
Регистрация: Mar 2018
Сообщения: 9
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Спасибо за ответы.
Но все же интересно мнение насчет жизнеспособности идеи управления ккб по давлению всасывания (температуре кипения)?
Насколько это будет сочетаться с работой трв? Ведь он должен поддерживать не точную температуру кипения, а tкип + tперегрева, т.е. если сделать уставку на включение ккб по tкипения, она будет в принципе недостижима из-за работы трв, т.е. компрессор будет молотить постоянно?
Может уставку делать на величину tкип + tперегрева?
Или вообще эта идея не пройдет? Ведь в принципе величина tкип + tперегрева должна быть величиной постоянной (в идеале), не зависящей от внешних факторов. Получается как только компрессор включится, то практически сразу и должен выключиться.
livant вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 11:41   #25
shmidt.w
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2015
Адрес: I live in Russia (Siberia), it's cold
Сообщения: 209
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от livant Посмотреть сообщение
Спасибо за ответы.
Но все же интересно мнение насчет жизнеспособности идеи управления ккб по давлению всасывания (температуре кипения)?
Насколько это будет сочетаться с работой трв? Ведь он должен поддерживать не точную температуру кипения, а tкип + tперегрева, т.е. если сделать уставку на включение ккб по tкипения, она будет в принципе недостижима из-за работы трв, т.е. компрессор будет молотить постоянно?
Может уставку делать на величину tкип + tперегрева?
Или вообще эта идея не пройдет? Ведь в принципе величина tкип + tперегрева должна быть величиной постоянной (в идеале), не зависящей от внешних факторов. Получается как только компрессор включится, то практически сразу и должен выключиться.
ставьте электронный трв а не механический и будет вам счастье
shmidt.w вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 22:07   #26
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Надо ккб с регулируемой производительностью инвертор или миничиллер. Можно еще перепуск горячего газа спаять.
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 00:41   #27
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от shmidt.w Посмотреть сообщение
ставьте электронный трв а не механический и будет вам счастье
А Вы не подскажите как электронным трв управлять с контроллера Сагнетикс?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 00:51   #28
Iroha
r/o
 
Регистрация: Mar 2010
Сообщения: 363
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

del
Iroha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 00:54   #29
coverart
Senior Member
 
Регистрация: Mar 2008
Адрес: Екатеринбург
Сообщения: 494
Благодарил(а): 50 раз(а)
Поблагодарили: 14 раз(а) в 13 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от Iroha Посмотреть сообщение
del
Может Вы знаете?
coverart вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.09.2018, 21:26   #30
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 780
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Приточка с ККБ и фреоновым охладителем

Цитата:
Сообщение от coverart Посмотреть сообщение
Может Вы знаете?
Почитай тут стр.20 http://domxoloda.ru/product-carel/docs/+0300005RU.pdf
У меня две приточки управляются через ТРВ, и две инверторным компрессором (SIAM ANB42FBTMT).
И одна работает от наружного блока Daikin серии VRV и управляется блоком EKEQF 0-10V. https://cloud.mail.ru/public/6d1w/m7tQ8Ea6J
Все управляется контроллерами Pixel, SMH 2G (2G(i)), SMH 4


__________________
Саня

Последний раз редактировалось monstr696, 22.09.2018 в 21:56
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 21:41.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024