По умолчанию Управление входом с модбаса в программе

Заказчик просит реализовать следующее в модбасе:

Еще замечание по управлению насосами.

Рекомендуем сделать две различные ячейки на пуск и останов насоса.
Команду будет выполняться по факту записи значения 1.
Сброс этой единицы делать после выполнения команды.
То есть в этих ячейках при правильном функционировании всегда будет 0.

Итого на 2 насоса надо 4 ячейки команд: 2-пуск, 2-стоп.


я понимаю что это в лоджике невозможно?
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 11:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

Цитата:
Сообщение от avas
Заказчик просит реализовать следующее в модбасе:

Еще замечание по управлению насосами.

Рекомендуем сделать две различные ячейки на пуск и останов насоса.
Команду будет выполняться по факту записи значения 1.
Сброс этой единицы делать после выполнения команды.
То есть в этих ячейках при правильном функционировании всегда будет 0.

Итого на 2 насоса надо 4 ячейки команд: 2-пуск, 2-стоп.


я понимаю что это в лоджике невозможно?
"Сброс этой единицы" должна выполнять программа на лоджике? Если так, то невозможно. Можно поинтересоваться, какова причина такого требования?

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 12:36   #3
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

Я уже писал, вот что просит заказчик:

Еще замечание по управлению насосами.

Рекомендуем сделать две различные ячейки на пуск и останов насоса.
Команду будет выполняться по факту записи значения 1.
Сброс этой единицы делать после выполнения команды.
То есть в этих ячейках при правильном функционировании всегда будет 0.

Итого на 2 насоса надо 4 ячейки команд: 2-пуск, 2-стоп.


т.е на запись единицы по модбасу, я должен отпрабатывать заданную команду и сбрасывать эту единицу в модбасе.
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 12:49   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

Цитата:
Сообщение от avas
вот что просит заказчик:
Можно поинтересоваться, какова причина такого требования?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 13:07   #5
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

От: Гордеев Александр Сергеевич
Отправлено: 10 февраля 2011 г. 9:43
Кому: Зиновьев Василий Александрович
Копия: Ромбах Григорий Яковлевич
Тема: RE: карта с coils

Просто из за такой реализации могут возникнуть проблемы в будущем, неоднозначности. Например пуск был по команде то есть в ячейку записали 1.
Затем сработала защита и насос встал, а в ячейке висит 1, и для запуска надо будет сделать две записи, сначала 0 а потом 1. Ну и наоборот, пустили с кнопки, в ячейке 0 остановить надо опять подать 1 а потом 0.

Будем надеяться, что проблема решаема.
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 13:59   #6
ujin
Senior Member
 
Аватара для ujin
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 10 раз(а) в 10 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

Соответственно Вам надо знать выполнена ли команда пуска или останова. Другими словами знать состояние насоса в текущий момент времени. Посмотрите есть ли в том чем вы управляете регистр состояния насоса (State).
А так получается неопределенность - любому сочетанию входных переменных соответствует любое состояние насоса если не учитывать предыдущее состояние насоса и входов.
Встречается еще вариант: записываем значение в ячейку памяти функцией 06 например по адресу 40009 (рабочая директива), при чтении этого регистра функцией 03 выдается совсем другое значение - рабочее состояние.
В любом случае без знания текущего состояния управляемого устройства
задачу не решить.
Лично я для контроля за состоянием насоса использую регистр состояния (INTEGER):
0 - авария
1 - стоп
2 - резерв
3 - проверка срабатывания
4 - вкл (принудительно)
5 - автомат
6 -
7 - ручной
8 -
ujin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2011, 16:15   #7
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

Цитата:
Сообщение от avas
От: Гордеев Александр Сергеевич
Отправлено: 10 февраля 2011 г. 9:43
Кому: Зиновьев Василий Александрович
Копия: Ромбах Григорий Яковлевич
Тема: RE: карта с coils

Просто из за такой реализации могут возникнуть проблемы в будущем, неоднозначности. Например пуск был по команде то есть в ячейку записали 1.
Затем сработала защита и насос встал, а в ячейке висит 1, и для запуска надо будет сделать две записи, сначала 0 а потом 1. Ну и наоборот, пустили с кнопки, в ячейке 0 остановить надо опять подать 1 а потом 0.

Будем надеяться, что проблема решаема.
Не вижу проблемы. Проекты Конструктора автоматически перезапускаются при наличии единицы на переменной "Пуск" до тех пор, пока туда не будет записан ноль. А состояние ВУ (запущена/остановлена) благополучно читается из специальной переменной в любой момент времени.

Соответственно, что вам мешает сделать также? Запись одна? Одна. Чтение одно? Одно. Сложность программирования верхнего уровня не изменяется ни на байт.

И что касается систем диспетчеризации - там проблемы обратных связей решены на корню. И не важно, обратная связь осуществляется по той же переменной или по какой другой.

PS. Кстати, у вашего заказчика тогда большие проблемы с общением с любыми частотниками - в них контроль запуска осуществляется НЕ по управляющему слову, а по слову состояния. Мне кажется будет эффективнее несколько поднять уровень знаний заказчика, чем ложиться под каждое его надуманное требование.

.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 08:53   #8
avas
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

Цитата:
Сообщение от Arsie
Не вижу проблемы. Проекты Конструктора автоматически перезапускаются при наличии единицы на переменной "Пуск" до тех пор, пока туда не будет записан ноль. А состояние ВУ (запущена/остановлена) благополучно читается из специальной переменной в любой момент времени.

Соответственно, что вам мешает сделать также? Запись одна? Одна. Чтение одно? Одно. Сложность программирования верхнего уровня не изменяется ни на байт.

И что касается систем диспетчеризации - там проблемы обратных связей решены на корню. И не важно, обратная связь осуществляется по той же переменной или по какой другой.

PS. Кстати, у вашего заказчика тогда большие проблемы с общением с любыми частотниками - в них контроль запуска осуществляется НЕ по управляющему слову, а по слову состояния. Мне кажется будет эффективнее несколько поднять уровень знаний заказчика, чем ложиться под каждое его надуманное требование.
.
Не понял про конструктор, чего там перезапускается .
Такой вариант чтением битов состояний, однозначно идентифицирующий объект управления и предлагается с моей стороны.
avas вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2011, 10:47   #9
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Управление входом с модбаса в программе

Цитата:
Сообщение от avas
Не понял про конструктор, чего там перезапускается .
В общем - в Конструкторе сделано именно так, как не хочет ваш заказчик и всё работает без проблем и не вызывает никаких нареканий.

В преобразователях частоты сделано аналогично. Из этого следует только один вывод - зак ошибается.


.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 08:34.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024