По умолчанию Физическое подключение NTC (нет решения)

Добрый день!
Помогите, пожалуйста. Мне нужно к MHC 2010 подключить термодатчик NTC на 10 кОм. Физическое подключение делаю согласно инструкции (даже прикладываю фото):


1) Один провод от NTC подключаю к 9 и 2 клемме (жёлтый и коричневый провод).
2) Второй провод подключаю к 3 и 6 клемме (красный и синий провод).
В SMLogix не забываю указать для ain3 Тип канала->Дифференциальный.
Проект пока простейший, присутствует только ain3:


Я хочу увидеть в режиме отладки, что значения на ain3 меняются при смене температуры.
Однако когда я нажимаю «Загрузить проект и подключиться для отладки», то вижу неизменное значение 30243:


Грешил на сам датчик, но попробовал два разных – результат один и тот же: неизменное значение на ain3.
Кроме того, мультиметром замерял сопротивление на одном из датчиков - меняется, если греть феном, всё как положено.
Где моя ошибка?

Извиняюсь, если вопрос где-то обсуждался. Я честно пытался найти.
Blusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 15:19   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Физическое подключение NTC

Цитата:
Сообщение от Blusk Посмотреть сообщение
Добрый день!
Помогите, пожалуйста. Мне нужно к MHC 2010 подключить термодатчик NTC на 10 кОм. Физическое подключение делаю согласно инструкции (даже прикладываю фото):
Это невозможно.



Цитата:
Сообщение от Blusk Посмотреть сообщение
Извиняюсь, если вопрос где-то обсуждался. Я честно пытался найти.
В РЭ написано, что можно подключать однокилоомные сопротивления и меньше.

10 килоом это больше 1 килоома.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 15:37   #3
Blusk
Новичок
 
Регистрация: Nov 2014
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Физическое подключение NTC

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это невозможно.





В РЭ написано, что можно подключать однокилоомные сопротивления и меньше.

10 килоом это больше 1 килоома.
Больше спасибо за очень быстрый ответ!
Нубский вопрос: РЭ = руководство эксплуатации?
Blusk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.11.2014, 15:53   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Физическое подключение NTC

Цитата:
Сообщение от Blusk Посмотреть сообщение
Больше спасибо за очень быстрый ответ!
Нубский вопрос: РЭ = руководство эксплуатации?
Да, РЭ это именно руководство по эксплуатации


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 12:36.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024