Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 03.09.2014, 17:51   #1
5144
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию вопрос по LON: как узнать neuron ID?

Для "прошивки" LON модулей, использовалась trial версия OPEN LNS CT (trial) с сайта www.echelon.com. Зашивался стандартный .xif файл у вас с архива (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_LON/)

Связь установилась, переменные пошли.

А теперь появилась необходимость узнать neuron ID прошитых за время триала нескольких LON модулей.

Подскажите пожалуйста как их узнать, или хотя бы где поискать при конфигурировании новых.
5144 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 17:53   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: вопрос по LON: как узнать neuron ID?

Цитата:
Сообщение от 5144 Посмотреть сообщение
Для "прошивки" LON модулей, использовалась trial версия OPEN LNS CT (trial) с сайта www.echelon.com. Зашивался стандартный .xif файл у вас с архива (http://dl.segnetics.com/PRODUCTS/Module_LON/)

Связь установилась, переменные пошли.

А теперь появилась необходимость узнать neuron ID прошитых за время триала нескольких LON модулей.

Подскажите пожалуйста как их узнать, или хотя бы где поискать при конфигурировании новых.
Если это Пиксель-25 или SMH-2G, то в системном меню.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2014, 18:08   #3
5144
Новичок
 
Регистрация: Jun 2014
Сообщения: 16
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: вопрос по LON: как узнать neuron ID?

Арсений, Спасибо огромное за информацию! Проблема решена!
5144 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 16:47.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024