Управление входом с модбаса в программе
Заказчик просит реализовать следующее в модбасе:
Еще замечание по управлению насосами. Рекомендуем сделать две различные ячейки на пуск и останов насоса. Команду будет выполняться по факту записи значения 1. Сброс этой единицы делать после выполнения команды. То есть в этих ячейках при правильном функционировании всегда будет 0. Итого на 2 насоса надо 4 ячейки команд: 2-пуск, 2-стоп. я понимаю что это в лоджике невозможно? |
10.02.2011, 11:03 | #2 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
Цитата:
. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.02.2011, 12:36 | #3 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
Я уже писал, вот что просит заказчик:
Еще замечание по управлению насосами. Рекомендуем сделать две различные ячейки на пуск и останов насоса. Команду будет выполняться по факту записи значения 1. Сброс этой единицы делать после выполнения команды. То есть в этих ячейках при правильном функционировании всегда будет 0. Итого на 2 насоса надо 4 ячейки команд: 2-пуск, 2-стоп. т.е на запись единицы по модбасу, я должен отпрабатывать заданную команду и сбрасывать эту единицу в модбасе. |
10.02.2011, 12:49 | #4 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
Цитата:
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
10.02.2011, 13:07 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
От: Гордеев Александр Сергеевич
Отправлено: 10 февраля 2011 г. 9:43 Кому: Зиновьев Василий Александрович Копия: Ромбах Григорий Яковлевич Тема: RE: карта с coils Просто из за такой реализации могут возникнуть проблемы в будущем, неоднозначности. Например пуск был по команде то есть в ячейку записали 1. Затем сработала защита и насос встал, а в ячейке висит 1, и для запуска надо будет сделать две записи, сначала 0 а потом 1. Ну и наоборот, пустили с кнопки, в ячейке 0 остановить надо опять подать 1 а потом 0. Будем надеяться, что проблема решаема. |
10.02.2011, 13:59 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2010
Адрес: Novosibirsk
Сообщения: 761
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили:
10 раз(а) в 10 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
Соответственно Вам надо знать выполнена ли команда пуска или останова. Другими словами знать состояние насоса в текущий момент времени. Посмотрите есть ли в том чем вы управляете регистр состояния насоса (State).
А так получается неопределенность - любому сочетанию входных переменных соответствует любое состояние насоса если не учитывать предыдущее состояние насоса и входов. Встречается еще вариант: записываем значение в ячейку памяти функцией 06 например по адресу 40009 (рабочая директива), при чтении этого регистра функцией 03 выдается совсем другое значение - рабочее состояние. В любом случае без знания текущего состояния управляемого устройства задачу не решить. Лично я для контроля за состоянием насоса использую регистр состояния (INTEGER): 0 - авария 1 - стоп 2 - резерв 3 - проверка срабатывания 4 - вкл (принудительно) 5 - автомат 6 - 7 - ручной 8 - |
10.02.2011, 16:15 | #7 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
Цитата:
Соответственно, что вам мешает сделать также? Запись одна? Одна. Чтение одно? Одно. Сложность программирования верхнего уровня не изменяется ни на байт. И что касается систем диспетчеризации - там проблемы обратных связей решены на корню. И не важно, обратная связь осуществляется по той же переменной или по какой другой. PS. Кстати, у вашего заказчика тогда большие проблемы с общением с любыми частотниками - в них контроль запуска осуществляется НЕ по управляющему слову, а по слову состояния. Мне кажется будет эффективнее несколько поднять уровень знаний заказчика, чем ложиться под каждое его надуманное требование. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
11.02.2011, 08:53 | #8 | |
Senior Member
Регистрация: Aug 2008
Сообщения: 101
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
Цитата:
Такой вариант чтением битов состояний, однозначно идентифицирующий объект управления и предлагается с моей стороны. |
|
11.02.2011, 10:47 | #9 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
660 раз(а) в 604 сообщениях
|
Ответ: Управление входом с модбаса в программе
Цитата:
В преобразователях частоты сделано аналогично. Из этого следует только один вывод - зак ошибается. . __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|