Как правильно протянуть экранированную витую пару между установками. Связь будет через преобразователь RS485<->Ethernet (Moxa 5150).

Пока вижу такой путь:

1. Начинаем с самой дальней установки, подсоединяем А и В провода интерфейса RS485, экран прикручиваем на заземление. Тянем ко второй установке.

2. На второй установке откусываем кабель. А и В прикручиваем на контроллер.

3. Следующий кусок кабеля подсоединяем на А и В второй установки, экран прикручиваем на заземление. Тянем к третьей. И т.д.

Т.е. получается каждый отрезок заземляется на своей установке и только с одного конца.

Или надо как то умудриться не разрывать экран? Какой монтаж будет правильным?
Изображения
Тип файла: jpg Кабель.jpg (48.2 Кбайт, 17 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 12:57   #2
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Экраны вообще нельзя заземлять.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 14:31   #3
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
Question Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Т.е. всё то же самое только экран на "U-" ?

А если питание не стабилизированное? Просто стоит трансформатор на 24 вольта. У него как бы нет минуса... Или без разницы? На "U-" и всё?
Изображения
Тип файла: jpg RS.jpg (58.4 Кбайт, 8 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 14:37   #4
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Весь экран подключить только на GND Моксы


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 15:41   #5
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Тогда возникает проблема как в середине линии извлекать провода, не разрывая экрана
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 15:45   #6
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
как в середине линии извлекать провода, не разрывая экрана
Кто-то сказал что разрывать нельзя?


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.10.2023, 16:39   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Сообщение от mr_smit Посмотреть сообщение
Тогда возникает проблема как в середине линии извлекать провода, не разрывая экрана
это древнее искусство уже утеряно?
иех..
надрезается кабель вкруговую аккуратно, потом ещё раз, через, допустим 50-60мм, потом так же аккуратно делается продольный надрез и также шкурка кабеля снимается.
если экран = медная оплётка, тогда тонкой отвёрткой, или не шипко острым шилом, или бабушкиным вязальным крючком, просовываем его сквозь оплётку, подцепляем провода и вытягиваем их на улицу сквозь оплётку.
с проводами делаем что хотим, оплётку покрываем изолентой или что там у вас есть под руками.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 08:53   #8
mr_smit
Member
 
Регистрация: Sep 2023
Адрес: Самара
Сообщения: 31
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Кто-то сказал что разрывать нельзя?
Если экран цеплять только с одной стороны на GND Moxa5150.

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
надрезается кабель вкруговую аккуратно
Наполнитель изолятор не пролезет (кабель СегментКИ-485).
Изображения
Тип файла: jpg IMG_20231026_084012.jpg (157.3 Кбайт, 21 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20231026_084024.jpg (163.4 Кбайт, 22 просмотров)
mr_smit вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 09:21   #9
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

так там еще рядом с экраном контактный проводник идет
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.10.2023, 09:34   #10
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Прокладка кабеля связи между установками

Цитата:
Наполнитель изолятор не пролезет (кабель СегментКИ-485).
его надо аккуратно раздвинуть тем же крючком-шилом-отверткой и потом как за петельку вытащить кабель на свет божий.
я через оплетку РК-75-4 протаскивал, там правда и оплетка не такая плотная.. но все решаемо. немного потренироваться и все получится.
вечером, если не забуду, сниму видос, если надо.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:40.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024