Старый 29.09.2023, 21:27   #1
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Логика включения ступеней теплового насоса.

Хотелось бы подробного описания последовательности включения макросом ступеней теплового насоса в конструкторе. Пока у меня при двух ступенях включаются, начиная со второй - и не было времени дождаться одновременной работы обеих. ...Или не умеют одновременно?
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2023, 17:30   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Логика включения ступеней теплового насоса.

Цитата:
Сообщение от STREXNIN Посмотреть сообщение
Хотелось бы подробного описания последовательности включения макросом ступеней теплового насоса в конструкторе. Пока у меня при двух ступенях включаются, начиная со второй - и не было времени дождаться одновременной работы обеих. ...Или не умеют одновременно?
Умеют, включаются с последней.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.10.2023, 18:10   #3
STREXNIN
Senior Member
 
Регистрация: Oct 2011
Сообщения: 138
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Логика включения ступеней теплового насоса.

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Умеют, включаются с последней.
Спасибо! Я уже и сам в эту сторону на объекте подумал.
Нигде не видел описания этого момента для теплового насоса (в электрокалорифере, наоборот - с младшей, как мозги и ожидают).

Неплохо бы добавить этот момент в описание работы теплового насоса, в n_tn_t.doc. А еще лучше в комментарий самого макроса теплового насоса.
STREXNIN вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:19.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024