Добрый день. А можете подсказать - при каких условиях активируется аварийный выход DOUT - Авария ?
Изображения
Тип файла: jpg image.jpg (36.9 Кбайт, 50 просмотров)
smcontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 13:33   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть

Цитата:
Сообщение от smcontrol Посмотреть сообщение
Добрый день. А можете подсказать - при каких условиях активируется аварийный выход DOUT - Авария ?
Там же написано) Любая из аварий, ведущая к остановке любого контура.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2020, 13:56   #3
smcontrol
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть

Понятно что написано. Сейчас в контурах есть аварии насосов и аварии датчиков. Но общая авария не включается.
Изображения
Тип файла: jpg image2.jpg (38.0 Кбайт, 34 просмотров)
smcontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2020, 22:15   #4
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть

Цитата:
Сообщение от smcontrol Посмотреть сообщение
Понятно что написано. Сейчас в контурах есть аварии насосов и аварии датчиков. Но общая авария не включается.
Значит данные аварии не останавливают работу контура.
Два насоса (один работает, один в аварии), авария датчика не влияющего на работу контура.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 30.11.2020, 12:11   #5
smcontrol
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть

У нас щит стоит в офисе. Проверяем программу. Все насосы в аварии. Датчики тоже отключили. Если это не аварийная, ситуация, то что тогда должно произойти?
Выход DOUT маячок импульсами работает. Неисправность активна. А просто сигнал аварии - молчит.
smcontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 13:04   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть

Цитата:
Сообщение от smcontrol Посмотреть сообщение
У нас щит стоит в офисе. Проверяем программу. Все насосы в аварии. Датчики тоже отключили. Если это не аварийная, ситуация, то что тогда должно произойти?
Выход DOUT маячок импульсами работает. Неисправность активна. А просто сигнал аварии - молчит.
Можете приложить вашу программу и указать, какие аварии вы сгенерировали?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.11.2020, 17:08   #7
smcontrol
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход DOUT - Авария

Программу прикрепил

Последний раз редактировалось Arsie, 10.12.2020 в 12:24
smcontrol вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 01:28   #8
monstr696
Senior Member
 
Регистрация: Apr 2013
Адрес: Россия, Москва
Сообщения: 772
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 65 раз(а) в 60 сообщениях
По умолчанию Ответ: Вопрос по ограничению температуры сбрасываемой в теплосеть

Цитата:
Сообщение от smcontrol Посмотреть сообщение
У нас щит стоит в офисе. Проверяем программу. Все насосы в аварии. Датчики тоже отключили. Если это не аварийная, ситуация, то что тогда должно произойти?
Выход DOUT маячок импульсами работает. Неисправность активна. А просто сигнал аварии - молчит.
Данный сигнал аварии появится если будет авария ТС.
В Вашем случае это:
1. Малый перепад ТС;
2. Пожар;

А они у Вас отключены.
по этому у Вас и данной аварии нет.


__________________
Саня
monstr696 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.12.2020, 12:56   #9
smcontrol
Новичок
 
Регистрация: Nov 2020
Сообщения: 7
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Выход DOUT - Авария

Спасибо за разъяснение!
smcontrol вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 00:37.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024