По умолчанию Момент изменения переменной (решено)

Добрый день! Как в SMLogix сравнить текущее значение переменной int c предыдущем ее же значением? Нужно уловить момент изменения переменной.
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:15   #2
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Вам именно изменение поймать нужно?


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:21   #3
Andrey92
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Ну вот, например, значение 1 на 2 изменилось, мне надо это зафиксировать.
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:26   #4
СВМ
Senior Member
 
Регистрация: Jan 2012
Адрес: Саратов
Сообщения: 179
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 3 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Цитата:
Сообщение от Andrey92 Посмотреть сообщение
Ну вот, например, значение 1 на 2 изменилось, мне надо это зафиксировать.
Вот:
Вложения
Тип файла: msl Сравнение.msl (2.3 Кбайт, 41 просмотров)
СВМ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:28   #5
New
Senior Member
 
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили: 22 раз(а) в 22 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Вот макрос. По изменению переменной, в течении 1 тика на выходе будет сигнал. На всякий случай: расположение блоков не менять.
Вложения
Тип файла: msl Fronts.msl (2.6 Кбайт, 44 просмотров)


__________________
RTFM
New вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 13:58   #6
Andrey92
Новичок
 
Регистрация: Jul 2016
Сообщения: 18
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

Спасибо большое.
Andrey92 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.01.2017, 14:58   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: Сравнение пременной

++++
Изображения
Тип файла: png 2017-01-07 17-56-31 SMLogix - [Fronts.msl].png (5.0 Кбайт, 123 просмотров)


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.01.2017, 11:34   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Момент изменения переменной (решено)

Цитата:
Сообщение от Andrey92 Посмотреть сообщение
Добрый день! Как в SMLogix сравнить текущее значение переменной int c предыдущем ее же значением? Нужно уловить момент изменения переменной.
Не забываем о библиотеке макросов, там есть и это и многое другое!

http://forum.segnetics.com/forumdisplay.php?f=34

http://forum.segnetics.com/showthread.php?t=736


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:13.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024