|
Вопросы о SMH-2G(i) Здесь всё, что касается работы контроллера SMH-2G(i). |
|
Опции темы | Поиск в этой теме | Опции просмотра |
22.07.2017, 23:53 | #1 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Нету связи по RS485 ModBus RTU
День добрый.
Задача: - связать ПК с ПЛК по модбасу через интерфейс rs485 1. ПЛК используется в качестве ведомого. 2. Программа создана для связки (ПЛК + MR0120) 3. Через порт Ethernet связался с ПЛК, загрузил в него программу. 4. На обратной стороне ПЛК, на клеммы COM1 (Data+ / Data-) подключаю МОХА uport 1150 (RS485 --> USB) 5. На компьютере поднимаю снифер. 6. В SMlogix иду в свойства ПЛК - Настройки связи. 7. Задаю адрес сети модбас 5, скорость в 38400 бод 8. Прогружаю контроллер с настройками. 9... связи нету. Вопрос, развязаны ли Modbus TCP и Modbus RTU в ПЛК? Такое ощущение что в разделе Устройства - ПЛК - Настройка связи (SMlogix) я настраиваю только модбас тсп. |
23.07.2017, 00:17 | #2 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
Моха настроен на rs-485?
__________________ RTFM |
23.07.2017, 00:25 | #3 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
|
23.07.2017, 00:42 | #4 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
Чем читать пытаетесь? __________________ RTFM |
23.07.2017, 00:47 | #5 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
Читать пытаюсь ModBusLook Light v1.4 |
23.07.2017, 01:06 | #6 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
__________________ RTFM |
23.07.2017, 01:16 | #7 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
На COM8 - МОХА. |
23.07.2017, 01:21 | #8 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
Вот так реализовано подключение "физически"
GND не оказывает никакого влияния. На него обращать внимание не стоит. Оранжевый - Data + Голубой - Data - |
23.07.2017, 01:35 | #9 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
С этими настройками и пытаетесь? Адрес контроллера у вас тут тоже 1.
Для начала формат измените на 8N2. Ну и смените адреса переменных в проекте Лоджика, начните с 0h, а не с 3800h. __________________ RTFM |
23.07.2017, 01:39 | #10 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
"Ошибка устройства 129" "Ошибка устройства 130" "Ошибка устройства 131" Грубо говоря - нету ответа на запросы. |
23.07.2017, 01:41 | #11 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
ПЛК выдает ошибку при попытке чтения необъявленных в нем регистров. Первый раз наткнулся на подобное. Спасибо большое за помощь в столь поздний час! (По Москве) |
23.07.2017, 02:01 | #12 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
Это скорее не ПЛК, а снифер. У него только групповой запрос, а там если хоть одна переменная не читается, то ошибка для всех.
__________________ RTFM |
23.07.2017, 02:29 | #13 |
Новичок
Регистрация: Jul 2017
Сообщения: 8
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили:
0 раз(а) в 0 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
Но, проверим как появится ещё что-либо. Интересная тема, на самом деле. |
23.07.2017, 03:10 | #14 |
Senior Member
Регистрация: May 2009
Сообщения: 1 034
Благодарил(а): 9 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Нету связи по RS485 ModBus RTU
__________________ RTFM |
Опции темы | Поиск в этой теме |
Опции просмотра | |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Проблема зависание 2Gi/MC | djaval | Вопросы о SMH-2G(i) | 108 | 20.09.2017 18:58 |
Чтение и запись ModBus-переменных через RS485 (Modbus RTU) | adal | Вопросы о SMH2010 | 3 | 24.04.2016 20:35 |
связи по Modbus с Pixel | Tyr0 | Форум Segnetics | 1 | 14.04.2016 11:29 |
Правильная разводка сетей RS-485 | Arsie | Библиотека | 30 | 28.02.2014 13:52 |