Segnetics

Вернуться   Segnetics > Форум Segnetics > Связь с внешним миром

Связь с внешним миром Modbus, RS232, RS485, Lon и другое.

Ответ
 
Опции темы Поиск в этой теме
Старый 23.05.2014, 13:58   #1
tazkiller
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию SMH2G+Меркурий

Пытаюсь связать 2G с счетчиком Меркурий по RS485. Сконфигурировал параметры связи в счетчике. Прочитал протокол Modbus (Меркурий). Создал устройство слейв в SMLogix, сконфигурировал свойства слейва согласно конфигурации счетчика. Дошел до создания карты адресов слейва. Хочу считать накопленную энергию от сброса(21 страница протокола) Не могу понять какой адрес вводить чтобы считать данный параметр.Может кто подскажет?
Вложения
Тип файла: doc ОПИСАНИЕ Меркурий 230 версия 2287.doc (433.5 Кбайт, 96 просмотров)
tazkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 14:10   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

Цитата:
Сообщение от tazkiller Посмотреть сообщение
Пытаюсь связать 2G с счетчиком Меркурий по RS485. Сконфигурировал параметры связи в счетчике. Прочитал протокол Modbus (Меркурий). Создал устройство слейв в SMLogix, сконфигурировал свойства слейва согласно конфигурации счетчика. Дошел до создания карты адресов слейва. Хочу считать накопленную энергию от сброса(21 страница протокола) Не могу понять какой адрес вводить чтобы считать данный параметр.Может кто подскажет?
Таблица с рисунка 20 не соответствует формату функции 05h протокола MODBUS.

За уточнением обратитесь к производителю счётчика.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 14:23   #3
partner
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2010
Сообщения: 109
Благодарил(а): 2 раз(а)
Поблагодарили: 2 раз(а) в 2 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

Цитата:
Сообщение от tazkiller Посмотреть сообщение
Прочитал протокол Modbus (Меркурий).
Разве в Меркурии Modbus?
partner вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 14:25   #4
tazkiller
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

Извините Арсений не совсем понял Вас. А не могли бы Вы подробней обьяснить в чем не соответствие?
tazkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 15:30   #5
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

Цитата:
Сообщение от tazkiller Посмотреть сообщение
Извините Арсений не совсем понял Вас. А не могли бы Вы подробней обьяснить в чем не соответствие?
В формате запроса. В MODBUS он не такой, что изображён в таблице.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie сейчас на форуме   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2014, 16:50   #6
tazkiller
Новичок
 
Регистрация: Feb 2014
Сообщения: 22
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

Разобрался. Там Modbus в помине нету. У них свой протокол(Modbus образный). Позвонил в Меркурий, сказали что для интегрирования счетчика в сеть MODBUS можно использовать адаптер Томской компании Тракт автоматика. Будем пробовать. Может кто пользовал?
tazkiller вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.12.2015, 18:04   #7
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

В тему о меркурии. А возможно ли как то написать протокол обмена Меркурий на сегнетикс 2G ?
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 00:21   #8
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

Цитата:
Сообщение от tazkiller Посмотреть сообщение
Разобрался. Там Modbus в помине нету. У них свой протокол(Modbus образный).
Да их такое море Modbus подобных.
Цитата:
Позвонил в Меркурий, сказали что для интегрирования счетчика в сеть MODBUS можно использовать адаптер Томской компании Тракт автоматика.
Почитал инструкцию - похоже очень неплохая игрушка.
Особенно понравилась сама идея преобразования.

Цитата:
Сообщение от alex1671 Посмотреть сообщение
В тему о меркурии. А возможно ли как то написать протокол обмена Меркурий на сегнетикс 2G ?
Ну если только для 2Gi. Да и полная реализация протокола для такого частного случая не нужна.

Но думаю указанный выше адаптер будет более простым решением.

Последний раз редактировалось ATS, 18.12.2015 в 00:41
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 16:44   #9
alex1671
Member
 
Регистрация: Apr 2014
Сообщения: 32
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

у Томского устройства есть минус - максимум 4 счетчика можно подключить.Или даже всего два.
alex1671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.12.2015, 23:42   #10
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMH2G+Меркурий

А надо больше? Ну так уж память в адаптере поделилась.
Его явно универсальным делали.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 13:42.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024