По умолчанию SMArt+Win8.1 чёрный экран (решено)

У меня на новом ноутбуке с Win8.1 (x64) появилась проблема с SMArt. Создаю меню настроек. Добавляю пункты в меню. Потом хочу их помнять местами, хватаю мышкой и перетаскиваю. Экран становится черным. И все. теперь можно только закрыть SMArt (повести мышку в правый верхний угол темного экрана и щелкуть там мышкой). Повторяется в 100% случаев. SMLogix - 3.25.0136
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.10.2014, 10:19   #2
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

А антивируса никакого не запущено?


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 07:36   #3
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от malyga Посмотреть сообщение
А антивируса никакого не запущено?
Естественно антивирусник запущен. Как в наше время можно работать без антивируса? Установлен аваст. Пробовал отключать - таже исторя. На другом ноуте с Win7 x64 и тем же авастом - все нормально. Кстати, экран SMArt'a становится черным даже в том случае, если я перетаскиваю на новый экран шаблон экрана.
ЗЫ Компьютер новый, незамусоренный. Установлен только смлоджикс, конструктор, автокад, программа для программирования ЖК-панелей и офис. Ну плюс мелкие утилитки типа WinRar'a. Если не верите - могу дать удаленный доступ на мой ПК через тимвьювер.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 08:16   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 163
Благодарил(а): 240 раз(а)
Поблагодарили: 165 раз(а) в 157 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Естественно антивирусник запущен. Как в наше время можно работать без антивируса? Установлен аваст. Пробовал отключать - таже исторя. На другом ноуте с Win7 x64 и тем же авастом - все нормально. Кстати, экран SMArt'a становится черным даже в том случае, если я перетаскиваю на новый экран шаблон экрана.
ЗЫ Компьютер новый, незамусоренный. Установлен только смлоджикс, конструктор, автокад, программа для программирования ЖК-панелей и офис. Ну плюс мелкие утилитки типа WinRar'a. Если не верите - могу дать удаленный доступ на мой ПК через тимвьювер.
первое что надо сделать - прописать путь исключений для антивиря.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 09:36   #5
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
первое что надо сделать - прописать путь исключений для антивиря.
Так я его совсем отключал. Проблема никуда не делась...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.10.2014, 10:24   #6
malyga
Сотрудник Segnetics
 
Регистрация: Apr 2008
Сообщения: 146
Благодарил(а): 13 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 20 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Естественно антивирусник запущен. Как в наше время можно работать без антивируса? Установлен аваст.
Я спросил, потому что есть выявленный случай подобной ошибки, когда установлен Kaspersky 7.x выпуска эдак 2008 года с базами конца 2013 года.

Попробуем проверить на 8.1 x64.


__________________
Инженер "Сегнетикс"
malyga вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.06.2015, 17:59   #7
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Такая же беда вылезла с 3.25.0144.
Лечится без закрывания лоджика - можно альт-табом дощелкать на рабочий стол, тогда панель виндовая становится видимой и доступной, там уже переключиться на любую прогу, кроме лоджика и смарта, после этого можно работать дальше. Некоторое время.
Из антивирусов только отключенный микрософтовский "защитник".
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.06.2015, 12:52   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Такая же беда вылезла с 3.25.0144.
Лечится без закрывания лоджика - можно альт-табом дощелкать на рабочий стол, тогда панель виндовая становится видимой и доступной, там уже переключиться на любую прогу, кроме лоджика и смарта, после этого можно работать дальше. Некоторое время.
Из антивирусов только отключенный микрософтовский "защитник".
Похоже адоб опять что-то сломал в своём флеш-плеере. Вывод изображения на экран у смарта не изменялся уж пару лет точно.

Или, как вариант, обновлённые драйверы вашей видеокарты содержат ошибку. От этого поможет отключение аппаратного ускорения в настройках флеш-плеера.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 08:52   #9
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Похоже адоб опять что-то сломал в своём флеш-плеере. Вывод изображения на экран у смарта не изменялся уж пару лет точно.

Или, как вариант, обновлённые драйверы вашей видеокарты содержат ошибку. От этого поможет отключение аппаратного ускорения в настройках флеш-плеера.
С обновлением версий смлоджика у меня проблема никуда не делать. Более того, купили второй ноут для еще одного программиста, там тоже WIn8.1. Антивирусник стоит аваст, но пробовали еще до установки антивиря - такая же история, экран становится черным при попытке перетащить экран. Закрытие/открытие смарта обновляет экран. Дошло до того, что экраны смарта рисуем на стационарном ПК с WIn7(выгоняем проектировщика на ноуте поработать), а остальную программу делаем на ноуте.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 10:29   #10
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
С обновлением версий смлоджика у меня проблема никуда не делать. Более того, купили второй ноут для еще одного программиста, там тоже WIn8.1. Антивирусник стоит аваст, но пробовали еще до установки антивиря - такая же история, экран становится черным при попытке перетащить экран. Закрытие/открытие смарта обновляет экран. Дошло до того, что экраны смарта рисуем на стационарном ПК с WIn7(выгоняем проектировщика на ноуте поработать), а остальную программу делаем на ноуте.
Самое смешное состоит в том, что бизнес-ноутбуки и десктопы до сих пор выпускаются на Win7Pro, т.к. большинство бизнес-приложений работают на Win8/8.1 через задницу. Это только домашние серии идут с Win8.1

Микрософт по ультиматуму производителей таких ноутов и компов продлила поддержку и подписку Win7, хотя уже прекращала её. И Win10 бесплатно распространяться будет среди владельцев Win7/8, чтобы выправить имидж.

Поэтому попробуйте выполнить мои советы из предыдущего письма.

Флеш вообще позиционируется, как кросс-платформенная среда. Раз работает на Win7, должно работать и на Win8. Ну, вы меня поняли (с)

На деле фуфло это всё, конечно. И флеш нифига не кроссплатформенен. И на Win8 постоянно выпускается куча костылей и обновлений, что обход очередного их бага перестаёт работать. В результате у одного работает, у другого не работает. У третьего зависает. Не операционка, а непойми что. Одни и те же системные функции работают по разному. Вы почитайте описания к обновлениям винды, у вас волосы дыбом встанут. Недавнее обновление исправляет постепенное разрушение файловой системы, выполняя полное перестроение индексов после каждого включения компьютера... Исправление на 5 баллов, как и сам баг.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:03   #11
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Поэтому попробуйте выполнить мои советы из предыдущего письма.
Вы имеете в виду это:

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Или, как вариант, обновлённые драйверы вашей видеокарты содержат ошибку. От этого поможет отключение аппаратного ускорения в настройках флеш-плеера.
Не нашел как это сдлать... варианты поиска из гугла не дали нужного ответа... Вернее как.. гугл повсеместно говорит что надо найти ролик нажать ПКМ там свойства и убрать галку. ЧТо я и сделал. Естесвтенно не помогло. А в ностйроках Falsh-плеера в панели управления такой галки нет...
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:40   #12
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Вы имеете в виду это:


Не нашел как это сдлать... варианты поиска из гугла не дали нужного ответа... Вернее как.. гугл повсеместно говорит что надо найти ролик нажать ПКМ там свойства и убрать галку. ЧТо я и сделал. Естесвтенно не помогло. А в ностйроках Falsh-плеера в панели управления такой галки нет...
На ролике это вы для ютубовского плеера галку убираете.

Посмотрел в панели управления. Они действительно убрали эту галку.

Значит понижайте уровень аппаратного ускорения в свойствах дисплея.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 12:50   #13
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
На ролике это вы для ютубовского плеера галку убираете.

Посмотрел в панели управления. Они действительно убрали эту галку.

Значит понижайте уровень аппаратного ускорения в свойствах дисплея.
Попробовал в панели управления Nvidia отключить различниные анизотропные фильтарции и прочие штуки... менял почти все, что задается "управление приложением". Не помогло.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:15   #14
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Попробовал в панели управления Nvidia отключить различниные анизотропные фильтарции и прочие штуки... менял почти все, что задается "управление приложением". Не помогло.
Это для игр.

Нужное - вот как это в XP выглядит.
Изображения
Тип файла: png Безымянный.PNG (14.1 Кбайт, 43 просмотров)


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:21   #15
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Это для игр.

Нужное - вот как это в XP выглядит.
В ХР так, а в вин8 я такого не нашел
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:31   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
В ХР так, а в вин8 я такого не нашел
Ну смотрите. Как системный программист, я предполагаю, что у флешплеера проблема работы с оверлеем. Бывают такие глюки в программах-видеоплеерах.

Оверлей всегда организуется либо программным путём (та самая галка в настройках плеера), либо аппаратным (точнее драйвером видеокарты - это движочек на картинке в моём прошлом письме).

Если в СМАрте зарезать аппаратное ускорение (если это вообще возможно), то СМАрт начнёт тормозить абсолютно у всех. Флеш и так очень неповоротлив сам по себе. И вы наверное наблюдали, как тяжело ворочается проект с 50 экранами. Так вот, такие проекты вообще намертво встанут.

Возникает патовая ситуация. Рецепт известен, но неприемлем. Что делать - я не знаю. На наших тестовых компах и в виртуалке с Win8 СМАрт работает без проблем. Более тонкая отладка невозможна.

PS. А может быть, через неделю мелкософт выпустит очередную заплатку и всё само собой заработает.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:37   #17
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
PS. А может быть, через неделю мелкософт выпустит очередную заплатку и всё само собой заработает.
Ну-ну... у меня вот комп был с Win8. Я его обновил до Win8.1. После этого какое-то время он нормально обновлялся. А вот теперь он обновляется но все встроенные приложения для Win8 не запускаются. Мне как бы они и не нужны (магазин, просмотрщик пдф и некторые другие) но все-равно. И не думаю что их обновления пофиксят именно этот касяк. Видимо в этом случае единственный варинт - сносить Win8, удалять раздел для восстановления, ставить win7, раздел для восстановления делать самостоятельно и работать.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:46   #18
младшой
Senior Member
 
Регистрация: May 2010
Адрес: Москва
Сообщения: 863
Благодарил(а): 4 раз(а)
Поблагодарили: 86 раз(а) в 67 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Что делать - я не знаю
Переделать смарт без адоб эйр, флеша и прочей левой мути? (может быть, заодно и до конструктора руки дойдут).

Надеюсь, при разработке системы конфигурирования/программирования трим5 вы учли подобное развитие событий.
младшой вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:50   #19
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Переделать смарт без адоб эйр, флеша и прочей левой мути? (может быть, заодно и до конструктора руки дойдут).

Надеюсь, при разработке системы конфигурирования/программирования трим5 вы учли подобное развитие событий.
У них стандартный ответ - а современные методы разработки программного обеспечения уже давно ушли от полного написания программы своими силами, все используют готовые продукты (а-ля АдобеЭир)..
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 13:51   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от младшой Посмотреть сообщение
Переделать смарт без адоб эйр, флеша и прочей левой мути? (может быть, заодно и до конструктора руки дойдут).

Надеюсь, при разработке системы конфигурирования/программирования трим5 вы учли подобное развитие событий.
На эйр потому и упали, что он кроссплатформенный и не нужно отдельную поддержку для каждой подверсии виндов делать. Факты оказались несколько иными. Для игрушек в соцсетях совместимости ещё достатночно, а для работы уже мало.

Ессно всё учитываем.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.07.2015, 15:09   #21
ViS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2010
Сообщения: 718
Благодарил(а): 1 раз(а)
Поблагодарили: 15 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Лирическое отступление, не несущее в себе посыла информативности...

Обновления... фигавления... можно (и удобно) на них списывать все, что угодно..
Вот только лично я не ставил ни одного обновления винды, драйверов, офисов и т.п. около года. Из всего софта на компе обновлял только Лоджик и еще пару-тройку подобных не ширпотребовских рабочих прог.
Ибо исповедую принцип "Сынок! Точно всходит? И заходит??!! НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!!!"
ViS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2015, 06:46   #22
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от ViS Посмотреть сообщение
Лирическое отступление, не несущее в себе посыла информативности...

Обновления... фигавления... можно (и удобно) на них списывать все, что угодно..
Вот только лично я не ставил ни одного обновления винды, драйверов, офисов и т.п. около года. Из всего софта на компе обновлял только Лоджик и еще пару-тройку подобных не ширпотребовских рабочих прог.
Ибо исповедую принцип "Сынок! Точно всходит? И заходит??!! НИЧЕГО НЕ ТРОГАЙ!!!!"
Согласен! Я до покупки ноута с win8 делал точно также. НО тут у меня появился этот ноут. И мне захотелсь сделать на нем WIn8.1 так как все (в т.ч. и Арсений) говорили что в ней пофиксено много багов... и меню пуск по функциональнее.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2015, 08:42   #23
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
У меня на новом ноутбуке с Win8.1 (x64) появилась проблема с SMArt. Создаю меню настроек. Добавляю пункты в меню. Потом хочу их помнять местами, хватаю мышкой и перетаскиваю. Экран становится черным. И все. теперь можно только закрыть SMArt (повести мышку в правый верхний угол темного экрана и щелкуть там мышкой). Повторяется в 100% случаев. SMLogix - 3.25.0136
Обновился вчера до Win10. На ней точно также.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.08.2015, 13:22   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 115
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Max2114 Посмотреть сообщение
Обновился вчера до Win10. На ней точно также.
Не в винде дело, а в флеш-плеере или драйверах.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.02.2016, 10:09   #25
Rion
Новичок
 
Регистрация: Feb 2016
Сообщения: 2
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1 (нет решения)

На моем ноутбуке HP с Windows 8.1 помогло решению "черного экрана", установка с официального сайта драйверов на видеокарту. Перед этим обновил flashplayer - не сработало.
Rion вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2016, 08:14   #26
Max2114
Senior Member
 
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 052
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили: 21 раз(а) в 21 сообщениях
По умолчанию Ответ: SMArt+Win8.1

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Не в винде дело, а в флеш-плеере или драйверах.
На днях обновилась Win10 И проблема исчезла.
Max2114 вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:39.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024