|
Вопросы о Trim5 Работа и применение контроллеров с сенсорной панелью Trim5. |
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
05.05.2023, 09:47 | #1 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Вопрос по кнопкам SMart
Понимаю что Trim5 это уже почти что прошлое.... Но мне на нем еще предстоит реализовать пару мини-диспетчерских систем (контроллеры на руках). Сейчас разрабатывал небольшой интерфейс пользователя и заметил одну особенность. Не знаю, может это особенность конкретно этой системы...
Нужно было сделать кнопку сброса. Сделал как обычно задержку на нажатие такой кнопки - 3 секунды. Через VNC все отлично работало. Но вот по факту пальцем на экране аварию сбросить не могли. Кнопка нажималась какое-то время была нажатой (менее 1 секунды), отжималась и нажималась вновь. В общем в итоге я сделал задержку всего в 2 тика! В 4 тика была "лотерея" - сработает или нет. В 2 тика срабатывает четко... что за проблема? |
05.05.2023, 09:56 | #2 | |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по кнопкам SMart
Цитата:
|
|
05.05.2023, 10:10 | #3 | |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 164
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по кнопкам SMart
Цитата:
Лечить как обычно - дать заряду куда-то утекать за пределы экрана. Самое радикальное - заземляться через рубашку порта USB. __________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
|
05.05.2023, 11:02 | #4 | |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по кнопкам SMart
отладчик говорит что кнопку нажали, отпустили, нажали, отпустили.
Добавлено через 4 минуты Цитата:
|
|
05.05.2023, 11:51 | #5 |
Senior Member
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 173
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили:
166 раз(а) в 158 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по кнопкам SMart
антидребезг сделан?
|
05.05.2023, 11:53 | #6 |
Сотрудник Segnetics
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 164
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили:
665 раз(а) в 607 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по кнопкам SMart
Ну вот в этом и беда скорее всего.
__________________ Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел. Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый. |
05.05.2023, 12:04 | #7 |
Senior Member
Регистрация: Jun 2007
Адрес: Tyumen
Сообщения: 2 056
Благодарил(а): 20 раз(а)
Поблагодарили:
22 раз(а) в 22 сообщениях
|
Ответ: Вопрос по кнопкам SMart
|