Старый 29.05.2016, 15:16   #1
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Pixel-Pixel

https://yadi.sk/d/GdSUQIics6Cfw
не понимаю как такое возможно
мастер шлёт и принимает, а слейв ничего не получает, кроме того, он еще и видит никакой ошибки со связью
пиксели 25е, прошивки свежие 293. лоджик последний 27й. пиксели в одном шкафу. загрузка по двум 485м, отладка по эзернету. после сброса по питанию работа связи появилась, индикатор на слйве мигает, но со странной периодичностью от десятков минут до десятков часов связь пропадает.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 11:03   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
https://yadi.sk/d/GdSUQIics6Cfw
не понимаю как такое возможно
мастер шлёт и принимает, а слейв ничего не получает, кроме того, он еще и видит никакой ошибки со связью
пиксели 25е, прошивки свежие 293. лоджик последний 27й. пиксели в одном шкафу. загрузка по двум 485м, отладка по эзернету. после сброса по питанию работа связи появилась, индикатор на слйве мигает, но со странной периодичностью от десятков минут до десятков часов связь пропадает.
uvf - это что?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 15:07   #3
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
uvf - это что?

Формат скриншотера.
Просмотреть можно uvPlayer.


to LordN - выкладывать надо в распространенном формате, например avi


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:00   #4
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
uvf - это что?
UVScreenCamera
вы же мне её в свое время и советовали


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:01   #5
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-Pixel

Цитата:
Сообщение от serg-el Посмотреть сообщение
Формат скриншотера.
Просмотреть можно uvPlayer.


to LordN - выкладывать надо в распространенном формате, например avi
чтоб в ави кодить увскамера хочет денег.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:11   #6
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
чтоб в ави кодить увскамера хочет денег.
Приложите проекты, посмотрим, что там. Связь между Пикселями RS485 или Эзернет?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:33   #7
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 171
Благодарил(а): 241 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-Pixel

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Приложите проекты, посмотрим, что там. Связь между Пикселями RS485 или Эзернет?
отправляю и проекты и схему.
связь пиксель-пиксел по 485му
отладка по езернету

p.s. вчера загрузил проекты в рабочем, не отладочном, режиме, плюс увеличил время связи до 10сек. пока ошибок не поймано ни одной.


__________________
C уважением, LordN

Последний раз редактировалось LordN, 30.05.2016 в 16:43
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:40   #8
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 157
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: Pixel-Pixel

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
отправляю и проекты и схему.
связь пиксель-пиксел по 485му
отладка по езернету
Связь падает под отладкой или в процессе обычной работы?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024