По умолчанию Logix InstrErr

Logix InstrErr
Code - 0xB4E2
Adr. - 0x00036D00
Вот такую радость я получил сегодня, залив в 2 абсолютно новых контроллера (один из них у меня сейчас на столе, номер его 431421, второй на работе остался) свою программу, которую несколько недель тестил на другом, весьма старом контроллере с номером 166563, и на котором все превосходно работает. Никаких изощренных блоков/макросов и методов программирования не применяю и не планирую. Поиском ничего подобного не нашел в форумах. Что за нах??? Как это понимать? Версия Лоджика 3.27.0499.
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2018, 23:28   #2
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Logix InstrErr
Code - 0xB4E2
Adr. - 0x00036D00
Вот такую радость я получил сегодня, залив в 2 абсолютно новых контроллера (один из них у меня сейчас на столе, номер его 431421, второй на работе остался) свою программу, которую несколько недель тестил на другом, весьма старом контроллере с номером 166563, и на котором все превосходно работает. Никаких изощренных блоков/макросов и методов программирования не применяю и не планирую. Поиском ничего подобного не нашел в форумах. Что за нах??? Как это понимать? Версия Лоджика 3.27.0499.
На актуальном лоджике повторяется? Какая версия ядра у старого контроллера? Программу приложите, пожалуйста.

Вы сделали всё, чтобы вам невозможно было нормально ответить с первого раза


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 06:41   #3
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Актуальный еще не пробовал. Версии ядра одинаковые, 285. Прогу не вижу смысла кидать, там реализация вентсистемы несложной, работает на всех старых контроллерах уже не первый год, затык с новыми версиями Ваших контроллеров SMH 2G 4222012...
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 09:29   #4
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от igor_kvik Посмотреть сообщение
Актуальный еще не пробовал. Версии ядра одинаковые, 285. Прогу не вижу смысла кидать, там реализация вентсистемы несложной, работает на всех старых контроллерах уже не первый год, затык с новыми версиями Ваших контроллеров SMH 2G 4222012...
Вы звоните врачу и рассказываете: "Но ещё вчера я не болел, что за нах? Я и вчера и сегодня одинаковый, проблема в новом дне, не вижу смысла к вам приезжать!".

1) Проверьте на актуальном лоджике

2) Приложите программу

Без этого я ничем вам помочь не смогу.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 10:02   #5
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Продолжение истории. Через 485 интерфейс пытаюсь залить заново ядро номер 285, делаю все как в хелпнике - питание снимаю, жду 10 сек, нажимаю "обновить ядро", жду еще 10 сек, подаю питание. Зеленая полоска слева внизу показывает прогресс обновления, но по окончании надпись на экране та же. ПРОЕКТ НЕ ЗАЛИВАЮ!!! Контроллер после обновления определяется, видится адрес и свойства, но более ничего не меняется. Да, батарейка при прошивке откинута.
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 10:43   #6
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Еще дополню. Делал все эти операции с последней версией Лоджика, она Setup_Logix_3.28.0094.exe. При прошивке экран черный, моргает красный светодиод в левом углу, после прошивки надпись "Готово" и снова на загоревшемся экране та же надпись.
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 11:11   #7
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

При обновлении нажимайте "форматировать".


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 11:19   #8
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Хороший совет, буду пробовать...
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 11:33   #9
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Спасибо, этот дельный совет помог... Пока контроллер ожил, далее посмотрим еще.
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:00   #10
igor_kvik
Member
 
Регистрация: Jun 2012
Адрес: Магнитогорск
Сообщения: 71
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Подытоживаю тему этой ветки. Взял предыдущую версию Лоджика 3.27.0499 и повторил эксперимент. Несколько загрузок в новый контроллер и он выпадает в аут, иногда с странным начальным экраном, на котором указана его версия ядра, при этом не заходит даже в сервисный режим по нажатию кнопок с морды. Попытка загрузить проект не приводит к желаемому - проект заливается, но начальный экран с указанием версии ядра не уходит, соответственно экраны Смарта и всё в проекте неактивны. Прошиваю заново ядро с форматированием, заливаю программу посредством последней версии Лоджика, и все работает. В эти новые контроллеры SMH 2G не стоит заливать проект, используя старую версию Лоджика.
igor_kvik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2018, 16:03   #11
Gromov
Уволен из Сегнетикс
 
Регистрация: Nov 2015
Адрес: CПб/ВЛГ
Сообщения: 0
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Старую версию лоджика вообще не стоит использовать, за исключением редких исключительных случаев. Если выходит новая версия - значит в ней исправлен какой-то недочёт предыдущей. Либо повышается надёжность каких-нибудь частей, либо добавляется функционал. Хотя новый функционал - это, как правило, "мажорное" обновление, когда версия сменяется, например с 27 на 28.


__________________
В сегнетиксе не работаю с самого начала 2019 года.
Gromov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 13:03   #12
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Поймали ошибку. Контроллер на объекте в работе не первый год.
За сегодня уже 2 раза в 8 утра и 16 дня.
В шкафу около 30 градусов, ниже сбить нет возможности.
Питание 24 постоянка.
Подключены 3 датчика Pt1000.
Несколько дискретных каналов.
Управление 2 ЧП по 0-10В
Дискретные выходы на управление 4 пускателями на 220В
Программа не моя, исходника нет.


Вопросы:
1. ошибка связана с памятью? Как ведется подсчет моточасов мне не известно, а также что еще может записываться.
2. Есть еще один 2G, можно ли через используемый модуль памяти перенести программу уставки на другой контроллер. Или есть возможность перенести через новый МП, с сохранением программы и т.д.
как сделать лучше.
3. Можно вылечить это контроллер?

Help оч срочно, завтра выходные, а он стоит на горячей воде жилого дома.
Изображения
Тип файла: jpg Безымянный.jpg (34.6 Кбайт, 7 просмотров)
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 13:53   #13
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Поймали ошибку. Контроллер на объекте в работе не первый год.
Может быть мы видим первый в истории поджареный SMH2G?

https://forum.segnetics.com/showthread.php?t=5156 - как оно выглядит на Пикселях. Решение там же расписано.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 14:13   #14
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Может быть мы видим первый в истории поджареный SMH2G?
Почему поджареный?

Цитата:
как оно выглядит на Пикселях. Решение там же расписано.
Не увидел ничего общего в коде ошибки


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 14:14   #15
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Допустим, хотя вентиляция в шкафу есть, в шкафу 1000х800 всего 2чп несколько автоматов, 4 пускателя какой блин плотный монтаж.
Да стоит в ИТП, температура в пощении 30. 2g стоит на двери.

Ладно. Если я Вас понял это ошибка не память, а Вы к сожалению никогда не можете просто ответить. Просто ответ можно на простой вопрос, мне взять новую память или воспользоваться старой для переноса проекта. Ну не совсем я понимаю как и что где хранится.

Да, и к стате прежде чем написать, я конечно видел это сообщение. И не чего схожего со своей ситуацией не нашёл.
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 14:54   #16
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Ладно. Если я Вас понял это ошибка не память, а Вы к сожалению никогда не можете просто ответить.
Доктор, у меня побаливает голова. Почему вы назначаете анализы, а не можете просто ответить?

Если замените контроллер, проблема решится гарантированно.




Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Просто ответ можно на простой вопрос, мне взять новую память или воспользоваться старой для переноса проекта. Ну не совсем я понимаю как и что где хранится.
А откуда я понимаю, что у вас там где хранится? Может и можно тот модуль использовать, может и нельзя. А может проект+данные вообще не влезут на модуль при копированн, мож там под завязку всё выделено и локально и на модуле. Не я же программировал ваш контроллер. Пробуйте. Я бы новый взял от греха подальше.




Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Почему поджареный?
Налицо нестабильность работы. Возникшая через годы в шкафу, который гарантированно разогрет. По мне так я бы начал с проверки как в статье про Пиксель.



Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не увидел ничего общего в коде ошибки
Код ошибки в данном случае величина неинформативная.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 15:12   #17
yvori
Member
 
Регистрация: Jan 2022
Сообщения: 90
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Не увидел ничего общего в коде ошибки
Как же? Полное совпадение - Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Код ошибки в данном случае величина неинформативная.
Я так понимаю, Code это случайные байтики, находящиеся по адресу Adr, которые лоджик не может интерпретировать и поэтому кидает эту ошибку.
yvori вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 15:17   #18
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от yvori Посмотреть сообщение
Я так понимаю, Code это случайные байтики, находящиеся по адресу Adr, которые лоджик не может интерпретировать и поэтому кидает эту ошибку.
Да. Если ошибка возникает не мгновенно после загрузки программы в контроллер, то это именно случайные байты.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 15:38   #19
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Да. Если ошибка возникает не мгновенно после загрузки программы в контроллер, то это именно случайные байты.
И ядрышко по этому поводу формирует сообщение по заготовленному шаблону.
Код:
Logix InstrErr Code - 0x%04X    Adr.-0x%08lX
Ну так - случайные числа показать.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 16:13   #20
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
И ядрышко по этому поводу формирует сообщение по заготовленному шаблону.
Код:
Logix InstrErr Code - 0x%04X    Adr.-0x%08lX
Ну так - случайные числа показать.
И?


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 16:25   #21
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
И?
Значит код вполне расшифровывается. Естественно если еще есть тот кто знает как.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 16:33   #22
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Значит код вполне расшифровывается.



https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=18


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 18:51   #23
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Любите выводить мусор на экран?
Код:
Ошибка в проекте! Код:%05i/%06lX/%04i   Помощь на форуме:  forum.segnetics.com
Это уже в старшеньких.


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.03.2023, 18:59   #24
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Любите выводить мусор на экран?
То, что вы не понимаете, что происходит - не означает, что данные мусорны.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2023, 01:22   #25
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
То, что вы не понимаете, что происходит - не означает, что данные мусорны.
Так мы и спрашиваем поэтому

Вопрос про МП отпал сам по себе, приехал, а там МП нет. Хорошо новый взял. Слил, перезалил в другой контроллер. Этот буду препарировать, Какой там кондер то искать
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2023, 12:44   #26
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
Так мы и спрашиваем поэтому
Ну так я сразу и ответил: https://forum.segnetics.com/showpost...6&postcount=13

Дальше пошла демагогия.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2023, 17:58   #27
VVVkub
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2021
Сообщения: 160
Благодарил(а): 14 раз(а)
Поблагодарили: 11 раз(а) в 8 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так я сразу и ответил: https://forum.segnetics.com/showpost...6&postcount=13

Дальше пошла демагогия.
А скажите как Вас понять:
https://forum.segnetics.com/showpost...89&postcount=2
Здесь Вы пишете, что не туду пишут что-то

https://forum.segnetics.com/showpost...2&postcount=18
Здесь, что это какие-то случайные

И там и там "Logix InstrErr", я не нашел информацию по поиску Logix InstrErr. Поэтому и пошла куча глупых вопросов включая этот "причем здесь конденсатор, если ячейка памяти не исправна".
VVVkub вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.03.2023, 19:35   #28
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от VVVkub Посмотреть сообщение
А скажите как Вас понять:
Если друг пошлёт вас нахрен, вы улыбнётесь. Если незнакомец - дадите в морду.

Важен контекст. Если его не учитывать, можно попасть в психушку.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.03.2023, 22:07   #29
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 785
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от Arsie Посмотреть сообщение
Ну так я сразу и ответил: https://forum.segnetics.com/showpost...6&postcount=13
Вот только общего мало:
1. Питание постоянка (входной фильтр мало что дает)
2. Температурка вполне нормальная для помещения ИТП
3. Шкафчик большой с вентиляцией
4. Проявление редкое

Больше стоит грешить на блок питания или вообще проблемы с питающей сетью.

Цитата:
Дальше пошла демагогия.
Может просто желание разобраться? Но уже пришел к выводу что это не код ошибки.


Цитата:
Пессимист не видит в тоннеле ни чего, кроме черноты!
Оптимист видит свет в конце тоннеля.

И лишь машинист видит двух долбо.б.в стоящих на рельсах ...


__________________
Не являюсь сотрудником Segnetics !!!

Последний раз редактировалось ATS, 19.03.2023 в 22:21
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Благодарность от:
Старый 20.03.2023, 10:16   #30
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 117
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 660 раз(а) в 604 сообщениях
По умолчанию Ответ: Logix InstrErr

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Вот только общего мало:
Однако это всё, что можно попробовать на месте перед тем, как отправить контроллер в ремонт.

Контекст, друг мой. Контекст.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 06:38.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024