Старый 30.10.2015, 15:12   #61
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Странный подход.
А на столе все к компу подключить и обмен посмотреть никак?
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 18:12   #62
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Я думаю это всё из за кружки
У меня связь 2Gi с двухканальным МВУ не заработала в первый день, но чудесным образом заработала на следующий, хотя ровным счётом ничего не поменялось. Я списал это на мантры и солнечные протуберанцы ))
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 18:59   #63
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Странный подход.
А на столе все к компу подключить и обмен посмотреть никак?
чем, например? осциллом или речь про сниффер?


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 22:47   #64
ATS
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Сообщения: 3 795
Благодарил(а): 12 раз(а)
Поблагодарили: 194 раз(а) в 190 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
чем, например? осциллом или речь про сниффер?
Естественно про сниффер.
ATS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 23:59   #65
djaval
Senior Member
 
Регистрация: Nov 2013
Адрес: Санкт-Петербург
Сообщения: 213
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от ATS Посмотреть сообщение
Естественно про сниффер.
А может-таки протуберанцы? Ну и пятница само собой...
djaval вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 12:38   #66
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
3.25 у меня есть, а как откатить ось контроллера? я не знаю.

загрузил отладочный лог, може в нём что видно?
В логах нет ничего странного.

Нужно смотреть трафик.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 13:23   #67
serg-el
Senior Member
 
Регистрация: Aug 2013
Адрес: Москва
Сообщения: 600
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от LordN Посмотреть сообщение
чем, например? осциллом или речь про сниффер?
А начать с простого?

Напряжение между А и В?
Поменять А и В местами?
Напряжение между А и GND (7 выв. SMH2Gi), между В и GND ?
Проверить настройки MODBUS в SMH2Gi?


__________________
Всё, что нельзя выразить в цифрах — это не наука, это — мнение.
serg-el вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.11.2015, 14:50   #68
LordN
Senior Member
 
Регистрация: Dec 2007
Адрес: Томск
Сообщения: 4 175
Благодарил(а): 242 раз(а)
Поблагодарили: 166 раз(а) в 158 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

в конфиге МВ110-8А поднял скорость до 115200, установил задержку 30мс
и о чудо, оно увиделось в 2Gi
с дефолтными 9600/2 нивкакую.
пиксель да, 2Gi - нет.


__________________
C уважением, LordN
LordN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2020, 10:00   #69
step
Новичок
 
Аватара для step
 
Регистрация: Mar 2015
Адрес: Chabarovsk
Сообщения: 28
Благодарил(а): 8 раз(а)
Поблагодарили: 3 раз(а) в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Сегодня и я столкнулся с проблемой, описанной топикстартером. Только на контроллере Matrix , а не 2Gi.
Постоянно в работе используем Danfoss VLT Micro Drive FC 51 в связке по Modbus с Pixel (однажды даже с SMH2010). Настройка всегда была 9600 8N2. Связь всегда стабильная даже на ШВВП, иногда терминатор включаешь и всё.
В этот раз решил подключить частотник к Матрикс. К сожалению, нашел эту тему только после того как сам разобрался. При настройке 8N2 проскакивали отдельные запросы. С командным словом и статусом - вообще беда. Зато, когда догадался попробовать 8N1 все заработало как часы.
Отдельно добавлю, что настройка параметра 8-33 частотника никак не влияла на состояние соединения, т.е. если связь была без ошибок, то такой и оставалась, а если её не было, то не было. 8-33 устанавливал только 2-8N1 и 3-8N2.
Для эксперимента подключил Пиксель по 8N1 и 8N2. В обоих режимах связь отличная.
Логично предположить, что ,как уже говорилось выше, Микродрайв не может в 8N2.
Но тогда получается, что и Pixel тоже?
step вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.08.2020, 11:40   #70
Arsie
Сотрудник Segnetics
 
Аватара для Arsie
 
Регистрация: Jan 2006
Адрес: Russia, SPb
Сообщения: 18 183
Благодарил(а): 15 раз(а)
Поблагодарили: 665 раз(а) в 607 сообщениях
По умолчанию Ответ: FC-51 не хочет дружить с 2Gi по Модбасу

Цитата:
Сообщение от step Посмотреть сообщение
Для эксперимента подключил Пиксель по 8N1 и 8N2. В обоих режимах связь отличная.
Логично предположить, что ,как уже говорилось выше, Микродрайв не может в 8N2.
Но тогда получается, что и Pixel тоже?
В 2012 точно было так, что FC-51 не работал в 8N1 с Пикселем, настроенным на 8N2.

В общем, нужно исследовать. Но информацию от вас принял, спасибо.


__________________
Программа делает то что написал программист, а не то что он хотел.

Добро всегда побеждает зло. Кто победил - тот и добрый.
Arsie вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 03:50.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024