По умолчанию Загрузка проекта в трим5, лоджик 3.29 - 3.34 (решено)

SMlogix 3.34.0252, ранее на ноут этот софт не устанавливался.
Win 11x64
пинг есть, winscp подключается.
При этом контроллер системой не находится и загрузить проект не получается. При подключении через USB есть звуковой сигнал (обнаружение устройства?), но тест связи и коннект безуспешны.
ПО в триме 3.29.10027. Обновления не устанавливаются. Перемычку еще не пробовал. Firewall отключен.
Для начала нужно обновить ПО трима, да? Новый лоджик к старому триму не умеет подключаться?
maks83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2023, 17:34   #2
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5

Нужно не обновлять, а форматировать. И учтите это.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2023, 18:41   #3
maks83
Новичок
 
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5

Перемычка выручила. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Новый лоджик к старому триму не умеет подключаться?
maks83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2023, 18:47   #4
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5

Цитата:
Сообщение от maks83 Посмотреть сообщение
Перемычка выручила. Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос. Новый лоджик к старому триму не умеет подключаться?
Умеет. А в чем у вас сейчас проблема?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.08.2023, 19:56   #5
maks83
Новичок
 
Регистрация: Aug 2023
Сообщения: 3
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 0 раз(а) в 0 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5

Сейчас проблем нет. В чем была проблема до того, как я отформатировал трим? С ваших слов новый лоджик должен был подключиться к триму со старым проектом, но этого упорно не происходило.
maks83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.08.2023, 11:23   #6
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5

Цитата:
Сообщение от maks83 Посмотреть сообщение
Сейчас проблем нет. В чем была проблема до того, как я отформатировал трим? С ваших слов новый лоджик должен был подключиться к триму со старым проектом, но этого упорно не происходило.
Лоджик мог попросить обновить ПО контроллера( о чем я могу только догадываться, ведь вы не предоставили полных данных), но в итоге вы же подключились.


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 12:12   #7
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5, лоджик 3.29 - 3.34 (решено)

Всем привет!
Logix_3.34.0264 видит по сети TRIM 3012-65-2 (SV soft ver. 33, SV hard ver. 4, серийный номер 83224), но при попытке загрузки проекта долго висит "загрузка проекта" на экране ПК, на экране TRIM "нет загруженных проектов", и в конце кратковременно появляется надпись "загрузка проекта" в обоих местах, после этого опять отображается "нет загруженных проектов" на экране TRIM.
При этом беру другой TRIM с более ранней версией ПО ( к сожалению сейчас не под рукой, чтобы указать версию ПО) и программа заливается нормально, подскажите, что можно проверить, чтобы решить проблему?
Изображения
Тип файла: jpg IMG_9974.jpg (520.7 Кбайт, 7 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_9976.jpg (485.8 Кбайт, 7 просмотров)
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 12:20   #8
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5, лоджик 3.29 - 3.34 (решено)

Вы форматировали контроллер из актуальной версии SMlogix?


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 12:32   #9
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5, лоджик 3.29 - 3.34 (решено)

Нет, не форматировал, а как это сделать, уточните пожалуйста.
Я после включения TRIM сразу установил доступные обновления, делал через его систему из меню экрана.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 13:17   #10
Ilya J.
Сотрудник Сегнетикс
 
Аватара для Ilya J.
 
Регистрация: Mar 2016
Адрес: SPb
Сообщения: 4 355
Благодарил(а): 0 раз(а)
Поблагодарили: 256 раз(а) в 252 сообщениях
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5, лоджик 3.29 - 3.34 (решено)

https://dl.segnetics.com/WebHelp/SML...ft_linux_2.htm


__________________
Если ничто другое не помогает, прочтите, наконец, инструкцию
Ilya J. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 13:24   #11
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5, лоджик 3.29 - 3.34 (решено)

Спасибо, вечером попробую выполнить, отпишу по результату.
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2023, 23:33   #12
Tip
Member
 
Регистрация: Sep 2022
Сообщения: 37
Благодарил(а): 7 раз(а)
Поблагодарили: 1 раз в 1 сообщении
По умолчанию Ответ: Загрузка проекта в трим5, лоджик 3.29 - 3.34 (решено)

Форматирование помогло, спасибо за помощь!
Tip вне форума   Ответить с цитированием
Ответ


Ваши права в разделе
Вы не можете создавать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете прикреплять файлы
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB code is Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.



Часовой пояс GMT +4, время: 10:00.


Версия vBulletin: 3.8.7
Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Segnetics 2005 - 2024